PDA

Просмотр полной версии : СП310. Не отображает значения REAL



Алексей_4
24.01.2017, 13:45
Передаю из Codesys на панель СП310 значения типа REAL.
Отображается абракадабра типа 4.07+09,попеременно с нулями.

Причем значения типа WORD отображаются нормально.
28909

Записываю в регистр PSW350, в Конфигураторе в типе цифрового дисплея указал тип DWORD, Float 7.2

Евгений Кислов
24.01.2017, 13:57
Передаю из Codesys на панель СП310 значения типа REAL.
Отображается абракадабра типа 4.07+09,попеременно с нулями.

Причем значения типа WORD отображаются нормально.
28909

Записываю в регистр PSW350, в Конфигураторе в типе цифрового дисплея указал тип DWORD, Float 7.2

На панели другой порядок регистров для REAL.
Посмотрите пример настройки обмена (см. ссылку в подписи).

Или можно на панели переворачивать - т.е. ПЛК записывает REAL в PSW350-351, в панели вы копируете PSW351 в PSW360, PSW350 в PSW361, и к дисплею привязываете PSW360.

petera
24.01.2017, 14:46
Передаю из Codesys на панель СП310 значения типа REAL.
Отображается абракадабра типа 4.07+09,попеременно с нулями.

Причем значения типа WORD отображаются нормально.
28909

Записываю в регистр PSW350, в Конфигураторе в типе цифрового дисплея указал тип DWORD, Float 7.2
Картинок у Вас мало:)
Поменяйте у UMD порядок регистров - Byte Sequence
c Trace_mode
28914
на Native
28915

Алексей_4
26.01.2017, 14:27
Спасибо вам большое !