Просмотр полной версии : СП310. Не отображает значения REAL
Алексей_4
24.01.2017, 13:45
Передаю из Codesys на панель СП310 значения типа REAL.
Отображается абракадабра типа 4.07+09,попеременно с нулями.
Причем значения типа WORD отображаются нормально.
28909
Записываю в регистр PSW350, в Конфигураторе в типе цифрового дисплея указал тип DWORD, Float 7.2
Евгений Кислов
24.01.2017, 13:57
Передаю из Codesys на панель СП310 значения типа REAL.
Отображается абракадабра типа 4.07+09,попеременно с нулями.
Причем значения типа WORD отображаются нормально.
28909
Записываю в регистр PSW350, в Конфигураторе в типе цифрового дисплея указал тип DWORD, Float 7.2
На панели другой порядок регистров для REAL.
Посмотрите пример настройки обмена (см. ссылку в подписи).
Или можно на панели переворачивать - т.е. ПЛК записывает REAL в PSW350-351, в панели вы копируете PSW351 в PSW360, PSW350 в PSW361, и к дисплею привязываете PSW360.
Передаю из Codesys на панель СП310 значения типа REAL.
Отображается абракадабра типа 4.07+09,попеременно с нулями.
Причем значения типа WORD отображаются нормально.
28909
Записываю в регистр PSW350, в Конфигураторе в типе цифрового дисплея указал тип DWORD, Float 7.2
Картинок у Вас мало:)
Поменяйте у UMD порядок регистров - Byte Sequence
c Trace_mode
28914
на Native
28915
Алексей_4
26.01.2017, 14:27
Спасибо вам большое !
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot