PDA

Просмотр полной версии : Программирование ТРМ202



Ivan
30.10.2008, 20:38
Добрый день!

Сегодня попытался в тестовом режиме запустить ТЭН на ТРМ202-Щ2.ИИ, но, по-моему, не совсем разобрался в программировании параметров, т.к. результат был странным. Использовался пока только первый к***** второй не был подключён вообще (т.е. к клемам 2-го выхода и 2-го входа не было ничего подключено), к выходу ЦАП последовтельно подключался тиристорный регулятор мощности и милиамперметр, к входу - термопара ТХА, подключалось всё в точности по схеме в инструкции по эксплуатации.

Так вот, при установке температуры уставки в 85 градусов (что и высвечивалось на нижнем дисплее) и полосы пропорциональности в 10 единиц (я так понимаю градусов), ток от АЦП при значениях температуры болше 40 градусов падал до 4мА (хотя, как я понял, должен был до 75 быть 20 мА). Аналогичный результат получался и при изменении температуры уставки до 100 градусов и полосы пропорциональности в 20 единиц. С чем это может быть связано и как это исправить?

Установки в программируеммых параметрах
Настройка входов: in.t1: E__4 (ТХА), dPt1: 1, SH1: 0.0, KU1: 1.000, Fb1: 0.0, inF1: OFF, iLU1 PU1; для второго входа заводские
Настройка регулирования и регистрации: SL.L1 85.0, SL.H1 85.5, dAC1 o (П-регулятор), CtL1 HEAT, XP1 10.0; для второго выхода заводские
Остальные параматры заводские.

И ещё, что, правда, не относится к программированию:в инструкции написано, что датчик температуры "холодного спая" установлен рядом с присоединительным клммником, но там никаких дополнительных клемм или креплений для "холодного спая" нет. Т.е. его просто прижать к корпусу прибора рядом с клеммником что ли?

Заранее спасибо за помощь.

Roman Gromov
02.11.2008, 00:13
Датчик холодного спая на который ссылается инструкция - это, как я понимаю, термодатчик установленный внутри корпуса, в непосредственной близости от клеммника. Его задача сводится к измерению температуры окружающей среды, для того чтобы добавлять соответствующее количество миливольт (градусов С) к показаниям термопары, то есть, полагаю, что в вашем случае никаких "холодных спаев" никуда прижимать не надо, нужно просто подключить термопару к прибору соблюдая полярность как указано в инструкции и всё.

Maximus
05.11.2008, 12:29
Если Вы задали именно так как написали, все должно работать. Т.е. до 75 град ток 20мА, от 75 до 95 линейно понижаться до 4мА, выше 95 - 4мА. Попробуйте сбросить настройки на заводские и задайте параметры еще раз. Если не получится, возможно придется отправлять прибор в ремонт.

Про компенсатор - он внутри прибора. Установлен, включен и при использовании ТП автоматически компенсирует темп. холодных концов ТП.