Ivan
30.10.2008, 20:38
Добрый день!
Сегодня попытался в тестовом режиме запустить ТЭН на ТРМ202-Щ2.ИИ, но, по-моему, не совсем разобрался в программировании параметров, т.к. результат был странным. Использовался пока только первый к***** второй не был подключён вообще (т.е. к клемам 2-го выхода и 2-го входа не было ничего подключено), к выходу ЦАП последовтельно подключался тиристорный регулятор мощности и милиамперметр, к входу - термопара ТХА, подключалось всё в точности по схеме в инструкции по эксплуатации.
Так вот, при установке температуры уставки в 85 градусов (что и высвечивалось на нижнем дисплее) и полосы пропорциональности в 10 единиц (я так понимаю градусов), ток от АЦП при значениях температуры болше 40 градусов падал до 4мА (хотя, как я понял, должен был до 75 быть 20 мА). Аналогичный результат получался и при изменении температуры уставки до 100 градусов и полосы пропорциональности в 20 единиц. С чем это может быть связано и как это исправить?
Установки в программируеммых параметрах
Настройка входов: in.t1: E__4 (ТХА), dPt1: 1, SH1: 0.0, KU1: 1.000, Fb1: 0.0, inF1: OFF, iLU1 PU1; для второго входа заводские
Настройка регулирования и регистрации: SL.L1 85.0, SL.H1 85.5, dAC1 o (П-регулятор), CtL1 HEAT, XP1 10.0; для второго выхода заводские
Остальные параматры заводские.
И ещё, что, правда, не относится к программированию:в инструкции написано, что датчик температуры "холодного спая" установлен рядом с присоединительным клммником, но там никаких дополнительных клемм или креплений для "холодного спая" нет. Т.е. его просто прижать к корпусу прибора рядом с клеммником что ли?
Заранее спасибо за помощь.
Сегодня попытался в тестовом режиме запустить ТЭН на ТРМ202-Щ2.ИИ, но, по-моему, не совсем разобрался в программировании параметров, т.к. результат был странным. Использовался пока только первый к***** второй не был подключён вообще (т.е. к клемам 2-го выхода и 2-го входа не было ничего подключено), к выходу ЦАП последовтельно подключался тиристорный регулятор мощности и милиамперметр, к входу - термопара ТХА, подключалось всё в точности по схеме в инструкции по эксплуатации.
Так вот, при установке температуры уставки в 85 градусов (что и высвечивалось на нижнем дисплее) и полосы пропорциональности в 10 единиц (я так понимаю градусов), ток от АЦП при значениях температуры болше 40 градусов падал до 4мА (хотя, как я понял, должен был до 75 быть 20 мА). Аналогичный результат получался и при изменении температуры уставки до 100 градусов и полосы пропорциональности в 20 единиц. С чем это может быть связано и как это исправить?
Установки в программируеммых параметрах
Настройка входов: in.t1: E__4 (ТХА), dPt1: 1, SH1: 0.0, KU1: 1.000, Fb1: 0.0, inF1: OFF, iLU1 PU1; для второго входа заводские
Настройка регулирования и регистрации: SL.L1 85.0, SL.H1 85.5, dAC1 o (П-регулятор), CtL1 HEAT, XP1 10.0; для второго выхода заводские
Остальные параматры заводские.
И ещё, что, правда, не относится к программированию:в инструкции написано, что датчик температуры "холодного спая" установлен рядом с присоединительным клммником, но там никаких дополнительных клемм или креплений для "холодного спая" нет. Т.е. его просто прижать к корпусу прибора рядом с клеммником что ли?
Заранее спасибо за помощь.