Просмотр полной версии : ПЛК 110-60 к м 24v выхода DO включаются с задержкой в 1-2 сек



Panalexfix
23.01.2017, 14:25
Помогите разобраться с проблемой включения выходов с задержкой в 1> сек.!!!
Все входа отрабатывают мгновенно!
Проект прилагаю!!! Может написал криво?? Не судите строго я начинающий)))))

Panalexfix
23.01.2017, 15:04
Неужели ни кого не заинтересовало???? И ни у кого не было таких задержек на выходах?

Panalexfix
23.01.2017, 16:41
Валенок объясните пож подробнее, а проект я выложил.

сейчас поставят другой плк 110-60 220v к м хочу на нем попробовать будут ли такие задержки или нет!!!
объект полностью собран и в работе - операторов очень смущает задержка на выходах(они не могут точно отдозировать компоненты из-за задержки)
Заранее спасибо!!!!

Спорягин Кирилл
23.01.2017, 17:14
Валенок имел ввиду попробовать простой проект, где в PLC_PRG написано только DO1 := DI1. Если в таком проекте будет наблюдаться задержка, то значит что-то с ПЛК, если нет значит задержка у Вас проекте. Ищите.

Panalexfix
23.01.2017, 17:29
Подключили другой плк 110-60 220v к м записал свою прогу результат такой же - задержка на выходах в 1-2 сек!!!!
создал новый проект и подключил несколько входов и выходов привязал их и чудо выхода вкл мгновенно!!!
Подскажите как устранить проблему с задержкой на выходе в проекте????
ведь у меня в нем нет прямой адресации вход->выход !!!!!
А задержка по вкл выхода откуда-то берется???

Panalexfix
23.01.2017, 17:31
Спасибо Кирилл!!!
Но как узнать в каком месте затык????
откуда берется это время задержки????

Panalexfix
23.01.2017, 18:22
Заметил одну занимательную вещь, на первых 4-х быстрых выходах ни каких проблем с задержкой нет и включаются эти 4 быстрых мгновенно , а остальные с задержкой >1сек!!!!!

Кто знает как это лечить????

Panalexfix
23.01.2017, 21:41
Уважаемые форумчане !!!!!
Помогите пож с проблемой задержки включения выходов ПЛК !!!!
Очень нужна помощь!!!!!
Я думаю на форуме есть знающие люди!!! Не проходите мимо !!!!

CEkip
24.01.2017, 07:25
Заметил одну занимательную вещь, на первых 4-х быстрых выходах ни каких проблем с задержкой нет и включаются эти 4 быстрых мгновенно , а остальные с задержкой >1сек!!!!!



Смотрите ОСТОРОЖНЕЕ с этими выходами!!! У старых ПЛК110.К происходит сработка данных выходов при снятии напряжения питания плк!!! А то что-нибудь включиться НЕЧАЯННО.

capzap
24.01.2017, 08:11
закомментируйте вызовы всех программ, добавляйте по одной и смотрите когда начнется торможение

Филоненко Владислав
24.01.2017, 09:13
Фильтрацию на входах отключите.

Panalexfix
24.01.2017, 12:07
Спасибо всем буду пробовать !!!! Проблема только в том что объект действующий и до 17-00 не смогу проверить!!!
Филоненко Владислав не подскажите, что значит фильтрацию на входах убрать?? входы быстро реагируют, а выхода с задержкой, кроме быстрых 4-х!!!! и как это сделать с фильтрацией???

приборист
24.01.2017, 12:15
CPU is overloaded, optimize your programm or increase PLC
В модуле Statistic не горит случаем?

Алексей Геннадьевич
24.01.2017, 12:45
CEkip А программу проблемную выложить?
Со всеми данными, включая версию прошивки контроллера.

Panalexfix
24.01.2017, 14:55
CEkip А программу проблемную выложить?
Со всеми данными, включая версию прошивки контроллера.

самое первое сообщение в этой теме было с программой!!!! могу повторить

Panalexfix
24.01.2017, 14:58
Такая же лежит в самом первом сообщении!!! версию выложу после 17:00 цех работает(((

Panalexfix
24.01.2017, 15:12
CPU is overloaded, optimize your programm or increase PLC
В модуле Statistic не горит случаем?

не горит
и Free processor resourse mks in 1 cycle = 300-400

Panalexfix
25.01.2017, 19:00
Спасибо всем за помощь !!!!
Дело было не только в "бабине", но и в колесе!!!!!))))))))
В общем разнес весовые терминалы по адресам (были 3,4,....7,8) сделал 50, 60, ....90 и пропали "траблы" с зависанием по RS-485 весовых терминалов КВ-001 от конторы ВЕСТРПРОЕКТ!!!!!
И одновременно пропала задержка по выходам!!!!!! Изготовитель не счел нужным на этот счет указать что либо в РЭ пока сам не полез экспериментировать!!!!
Заодно выставил задержки по опросу и время ожидания ответа , на всякий случай!!!!!
На третьи сутки проблема решена)))))
Всем огромное спасибо

Aries
25.01.2017, 23:06
удивительно, как вообще вообще контроллер работает :)