PDA

Просмотр полной версии : датчик тока



za9c
22.01.2017, 15:49
Прошу помощи! Есть датчик тока 4-20! Решили подключить последовательно несколько мв110-8а на линию чтоб считывать показания с одного датчика несколькими приборами! Если один прибор на линии показывает правильно, то при включении ещё двух приборов последовательно - начинают все показывать неправильные показания! Как правильно подключать ОВЕН по такой схеме?

ASo
22.01.2017, 16:30
В Вашем случае - подключить параллельно на 1 шунтирующий резистор.

А зачем такой мммм подход?

za9c
22.01.2017, 16:42
второй датчик врезать не получается! DCOM на сервере запретили раскрывать! По эмулятору ТСР/IP - не даёт он в один COM порт несколько OPC связать(лезут в одну дырку скопом)!

ASo
22.01.2017, 16:45
1. Зачем врезать еще один датчик??? Если Вы имеете элементарное радиотехническое образование, то должны понимать, что шунт 50Ом переводит сигнал тока 4..20мА в сигнал напряжения 0,2..1В, который и измеряется модулем. Подключайте в параллель - и будет счастье.
2. А что, нельзя считать с одного OPC несколькими задачами???

za9c
22.01.2017, 16:55
1. Зачем врезать еще один датчик??? Если Вы имеете элементарное радиотехническое образование, то должны понимать, что шунт 50Ом переводит сигнал тока 4..20мА в сигнал напряжения 0,2..1В, который и измеряется модулем. Подключайте в параллель - и будет счастье.
2. А что, нельзя считать с одного OPC несколькими задачами???
Я делал так - МВ110-8А - подключил - и тут - же ОШИБКА СВЯЗИ АЦП! УЕЛ МВ-шку короче - но я же пытливый ум, беру вторую - подключаю - результат тот-же!(отремонтирую потом - не впервой) Беру третью - запасов хватает - ставлю шунт на все МВ показания абы какие - но не портятся МВ!

za9c
22.01.2017, 18:12
Ну вот, сходил проверил схему-вместо МВ подключил ТРМ 138 - показало ошибку - начал проверять -оказывается шунт, который использовал, оказался в обрыве! Учитывая, что МВ-уже списаны и были в работе, входы у них были настроены как 4-20! Получается при подаче питания выгорают токовые входы если нет шунта, у ТРМ138 такого нет! Переконфигурировал МВ110-8А на напряженческий вход - подал без шунта напряжение - ошибка связи АЦП не появилась - вход не сгорел! Получается выгорает только тогда, когда настроен как токовый! Получается, в случае чего, из-за одного шунта на токовом входе - в небытие улетит целая МВ-шка! Конечно там ремонта на две копейки - но не правильно это как-то! Может не прав я в чём-то? Поправьте!