Здравствуйте подскажите пж имеется небольшой ресивер на пару литров (накачивается автомобильным компрессором) к нему подключен ПД 100 который показывает значение на ТРМ 202, к этому же ресиверу подключен электромагнитный клапан tork. Не получается настроить ТРМ так что бы он открывал клапан при установленном давление в ТРМ. (SL.L1-1.0) (SL.H1-10.0) (CnP1-2) (HY51-1.0) все остольное по нулям, тип датчика стоит 4,20. Тоесть компрессор качает больше (SL.H1-10.0) но реле К1 не включается.
http://www.owen.ru/uploads/rie_trm202_1924.pdf пункт 7.4.1 значит не трогали?
нижний предел-(SL.L1-1.0) верхний предел-(SL.H1-10.0) Обратный гистерезис срабатывание по верхнему пределу-(CnP1-2) Гистерезис-(HY51-1.0) не трогал получается задержку и время удержания не совсем разобрался с этим, подскажите какие значения там надо выставить?
да Вы уставку сперва поставте, потом будете тюнинговать с помощью всяких времен. Ведь не сложно начать последовательно программировать параметры из раздела 3.2.4
Спасибо, может я что то не понимаю, это я все вроде как настроил, единственное время задержки вкл и выкл по нулям, получается мне надо настроить время удержания в замкнутом состоянии?
(SL.L1-1.0) (SL.H1-10.0) (CnP1-2) (HY51-1.0) все остольное по нулям
Т.е. уставка первого кaнaла равна нулю? Она ниже чем минимальный диапазон?
такого значение как SP1 или SP2 у меня нет( как описано 3.2.4 Приборы с ключевыми выходами) включаются сразу настройки, уставка равна 1.0 а минимальное значение 0.0
Т.е. уставка первого кaнaла равна нулю? Она ниже чем минимальный диапазон?
может это поможет?
https://youtu.be/9bivfnwnL1I
как нет, так то она с лицевой панели прибора задается
Посмотрите пж видео там все настройки что я забил в ТРМ, может я не совсем правильно объясняю. и Вам будет проще мне подсказать.
http://www.owen.ru/uploads/ki_trm202_066.pdf вторая страница, область:рабочий режим уставки логических устройств LvoP
http://www.owen.ru/uploads/ki_trm202_066.pdf вторая страница, область:рабочий режим уставки логических устройств LvoP
Извиняюсь не совсем понял, на втором канале у меня висит ДТС 125 и соответственно показывает температуру при переключении между ЛУ1 и ЛУ2 в настройках канала тоже все настроено!
http://www.owen.ru/uploads/ki_trm202_066.pdf вторая страница, область:рабочий режим уставки логических устройств LvoP
Спасибо Вам за уделенное время! на видео четко видно что реле не срабатывает, НО после того как я переключился на ЛУ2 посмотрев температуру и обратно на ЛУ1, все заработало как положено странно конечно ну может я что то не до понимаю!
:)Это бывает, когда вы ставите уставку по каналу обязательно нужно нажать ПРОГ, иначе ваш прибор останется на прежней уставке.