Просмотр полной версии : Два вопроса по СКАДЕ



Вова13
20.01.2017, 00:57
Здравствуйте.
Есть две проблемы:
1.Два компьютера подключены к контроллеру(ПЛК 110-60),один через RS-485,второй -Ethernet.МАСТЕРСКАДА-32,Modbus Universal MasterOPC сервер на двух компьютерах.
На дискретный вход ПЛК приходит сигнал(работа котла) на мнемосхеме компа (подключенном через 485 ) отображается быстрее не 2-4 секунды быстрее чем на компе с подключением через Ethernet.Понимаю что разница в настройках OPC или я ошибаюсь.2881128812

2.Второй вопрос-при отключении питания контроллера показания в OPC "застывают" связи с контроллером нет,а на мнемосхеме картинка "работает".Опрос переменных (дискретных -по изменению ,аналоговых -по времени).При помощи ФБ признак качества сделал отображение разрыва связи,но можно как то настроить OPC ИЛИ СКАДУ что бы при разрыве связи мнемосхема не отображала значения ?

SCADAMaster
20.01.2017, 08:43
1.Два компьютера подключены к контроллеру(ПЛК 110-60),один через RS-485,второй -Ethernet.МАСТЕРСКАДА-32,Modbus Universal MasterOPC сервер на двух компьютерах.
На дискретный вход ПЛК приходит сигнал(работа котла) на мнемосхеме компа (подключенном через 485 ) отображается быстрее не 2-4 секунды быстрее чем на компе с подключением через Ethernet.Понимаю что разница в настройках OPC или я ошибаюсь.

Приложите оба проекта и конфигурации ОРС сервера



2.Второй вопрос-при отключении питания контроллера показания в OPC "застывают" связи с контроллером нет,а на мнемосхеме картинка "работает".Опрос переменных (дискретных -по изменению ,аналоговых -по времени).При помощи ФБ признак качества сделал отображение разрыва связи,но можно как то настроить OPC ИЛИ СКАДУ что бы при разрыве связи мнемосхема не отображала значения ?
Признаки качества меняются? Если меняется признак качества, то переменные на мнемосхемы должны стать подчеркнутыми

Вова13
20.01.2017, 09:21
Вот OPC проекта где с разницей 2-4 секунды отображается одно и тоже событие(папка 1)
Папка 2 -здесь при отключении OPC картинка замирает

Вова13
20.01.2017, 09:33
Скада проекты чуть позже

SCADAMaster
20.01.2017, 10:27
По конфигурациям никаких проблем быть не должно.
Попробуйте проверить в самом ОРС сервере - в его встроенном клиенте, есть ли разница между конфигуарциями по скорости вывода значений.

Вова13
22.01.2017, 21:52
Признаки качества меняются? Если меняется признак качества, то переменные на мнемосхемы должны стать подчеркнутыми[/QUOTE]

Признак качества меняется,я добавил ФБ "Вывод признака качества",привязал его ко входу "распаковка 32 " ,при разрыве связи выводится индикация "разрыв связи с контроллером" но механизмы(котлы) остаются "в работе"
Проект отправил на support@insat.ru