PDA

Просмотр полной версии : ПР200 + МВ 110-8АС



lexures
19.01.2017, 14:58
Нужна помощь новичку!!!
Нет связи между ПР200 и МВ110-8АС. Их вообще возможно связать между собой? ПР200 не проводит опрос по сети, хотя выставлен мастером. Сколько по форуму лазил, ничего не нашел по этому вопросу, хотя может еще не дошел.

dim1987
19.01.2017, 15:05
попробуйте выставить в конфигурации 2 слот

lexures
19.01.2017, 15:09
Ставил, не помогает...

Андрей Посохов
19.01.2017, 15:43
Нужна помощь новичку!!!
Нет связи между ПР200 и МВ110-8АС. Их вообще возможно связать между собой? ПР200 не проводит опрос по сети, хотя выставлен мастером. Сколько по форуму лазил, ничего не нашел по этому вопросу, хотя может еще не дошел.

Во вложении шаблон


Инженер по продукту АН «Программируемые реле» /
Инженер группы технической поддержки ОВЕН
Посохов Андрей Владимирович

lexures
19.01.2017, 16:07
Не дает установить 288 адрес на МВ110 при длине 8 бит. Установил базовый адрес в 1. Так же опроса нет. В сетевой переменной на ПР200 адрес регистра так же устанавливаю в 1. Приборы оба рабочих, это точно. МВ110 конфигуратором через АС4 настраивается.

melky
19.01.2017, 16:45
в 8 бит можно запихнуть только 255 (0xFF), а вы пытаетесь записать адрес для протокола Овен в 11-ти битном варианте ?

Меняйте адрес в модуле если планируете его использовать в Modbus

Адрес регистра 1 тоже быть не может, смотрите документацию на модуль ввода

lexures
19.01.2017, 16:47
И в МВ и в ПР использую 8 бит. И адрес ставлю до 255. В шаблоне выше были адреса переменных начиная с 288. Поэтому изменил их на другие, до 255, отталкиваясь от базового адреса МВ.

melky
19.01.2017, 16:53
Тогда правильно расчитать адрес регистра МВ, они там в шестнадцатиричном формате если память не отшибло. Перевести его в десятичный и прописать в ПР.
Собственно вон выложенный шаблон изучите, там все должно быть правильно для чтения...

capzap
19.01.2017, 21:52
Нужна помощь новичку!!!
Нет связи между ПР200 и МВ110-8АС. Их вообще возможно связать между собой? ПР200 не проводит опрос по сети, хотя выставлен мастером. Сколько по форуму лазил, ничего не нашел по этому вопросу, хотя может еще не дошел.

при конфигурировании модуля выполняли пункт 3.4.7?

lexures
20.01.2017, 07:58
Да, делал инициализацию. И при следующем подключении и чтении всех параметров все значения те же, которые устанавливал.

capzap
20.01.2017, 08:08
любым другим мастером модбас, кроме ПР и конфигуратора, модуль опрашивается?

lexures
20.01.2017, 08:11
Чем именно? Кроме ПР есть еще ПЛК100, но до него руки еще не дошли ))) Просто по задачам и бюджету желательно связать ПР и МВ. Буду разбираться в ПЛК, хотя бы для проверки.

capzap
20.01.2017, 08:28
выложите сохраненный конфиг на Ваш модуль с теми параметрами которые стоят на данный момент в модуле и проект ПР

lexures
20.01.2017, 08:50
В ПР только вывод на экран пока.

capzap
20.01.2017, 09:43
вход1 верните адрес как было на 288, там в оглавлении конкретно написано что это адресация регистров, а не устройств, поэтом 16 выставлять не нужно
на вкладке сетевых настроек, я бы увеличил параметр интервал между запросамидо секунды и период опроса тоже бы со 100мс поставил на первое время по больше
галку бы запись по изменению тоже бы убрал, это входа и соответственно регистры только для чтения, посылать в них запись обернется возвратом кучи сообщений об ошибке
что же касается модуля, у Вас ни один кaнaл не настроен, не знаю что в таком случае должен отправлять слейв. Для начала посчитывайте какой нибудь отвлеченный параметр, например регистр 80 и только один, остальные переменные лучше убрать

lexures
20.01.2017, 10:18
На скриншоте показаны настройки первого канала. Не понятно какие еще настройки нужно выставить? И почему все же 288 регистр, а не 16 как в настройках МВ. Кстати, ПР-ка начала опрос, и показания прыгают от -99.9 до 0, а не необходимые 0-100. Ну это разбираюсь.

lexures
20.01.2017, 10:19
Всё, заработало. Пока не разобрался как, но в процессе))))

melky
20.01.2017, 10:21
видимо 16 это адрес модуля, а 288 это адрес регистра.

lexures
20.01.2017, 10:27
Шаблон ПР-ки предоставил Андрей Посохов, а я не понял при чем тут 288 и поменял на 16 (адрес модуля). А на не правильные показания значений повлияла смена направления регистров/байтов в настройке ПР (Старшие регистры/байты вперед), что так же менял во всех вариациях. Буду разбираться дальше. Всем огромное спасибо.

Аскар_73
12.12.2017, 09:23
Добрый день! Подскажите мне по данному вопросу! Я ставлю 1-ый регистор 288 это понятно! 10-ая система исчисления! Ну а адрес ставлю 20 (это по настройке конфигураторе!) и связи нет?!! Где я что не учел?!! Заранее вам спасибо!

Андрей Посохов
12.12.2017, 09:30
Добрый день! Подскажите мне по данному вопросу! Я ставлю 1-ый регистор 288 это понятно! 10-ая система исчисления! Ну а адрес ставлю 20 (это по настройке конфигураторе!) и связи нет?!! Где я что не учел?!! Заранее вам спасибо!

Добрый день. Хотелось бы побольше информации, Аскар.
Скриншот настроек в Owen Logic и шаблон на модуль МВ110-8АС во вложении.

Аскар_73
12.12.2017, 10:08
Значит как я понял в конфигураторе нужно все сбросить в заводские насторойки?! И адрес и скорость? И еще у меня на ПР200 висит еще и ПРМ220 его я дал 1-слот а модулю ввода 2-ой!

Аскар_73
12.12.2017, 10:09
Или нет необходимости скидывать настройки в конфигураторе на заводские?!

Андрей Посохов
12.12.2017, 10:18
Или нет необходимости скидывать настройки в конфигураторе на заводские?!

В конфигураторе нужно установить такие же настройки, как у ПР200, либо наоборот в ПР200, как в конфигураторе.
Номер слота для ПРМ и номер слота для приборов, подключаемых по RS-485 - это разные вещи.
Если у Вас один ПРМ, то Вам для него нужно указать номер слота 1, т.е. номер слота для ПРМ указывается по порядку следования от ПР200.
Слот для вашего модуля МВ110-8АС указывается в Owen Logic исходя из того, к какому порту RS подключили (если держите ПР200 экраном к себе, то левый порт RS485- это слот 1, правый, если есть в Вашей модификации, то слот 2).

Anton273
12.01.2020, 15:19
Добрый день. Хотелось бы побольше информации, Аскар.
Скриншот настроек в Owen Logic и шаблон на модуль МВ110-8АС во вложении.

Здравствуйте!
А как открыть шаблон на модуль МВ110-8АС?

Anton273
12.01.2020, 15:49
Помогите пожалуйста, совсем туплю.
Задача передать температуру на пр200 через мв110 8А, через RS485
Не передаются данные с мв110 на пр 200
температуру вывожу на экран пр200
Конфигуратор мв110 работает, данные с датчика считывает коректно46639

Сергей0308
12.01.2020, 17:05
Смотря по конфигуратору, у Вас прибор МВ110-8А, зачем Вы пытаетесь применить шаблон(адреса регистров) для МВ110-8АС? И, я так подозреваю интерфейс для облачного сервиса должен быть настроен в режиме "слейв"!
И ещё, насколько понял по настройкам конфигуратора у вас датчик температуры с нормирующим преобразователем, для МВ110-8А он не нужен!
Вот в ваш проект добавил два шаблона, для МВ110-8А и МВ110-8АС, не хочется мне из Вас вытягивать какой у Вас модуль:

46641

Anton273
14.01.2020, 19:23
Спасибо, все работает. Как вы правильно обратили внимание не тот модуль я смотрел, то что пр200 мастер это я последовательно решаю задачу, теперь буду настраивать передачу в облако. Датчик с нормирующим преобразователем потому что он отдален от мв110, как вы думаете будет такой датчик работать на отдалени 100м по витой паре?

Сергей0308
14.01.2020, 19:50
Спасибо, все работает. Как вы правильно обратили внимание не тот модуль я смотрел, то что пр200 мастер это я последовательно решаю задачу, теперь буду настраивать передачу в облако. Датчик с нормирующим преобразователем потому что он отдален от мв110, как вы думаете будет такой датчик работать на отдалени 100м по витой паре?

Насколько мне известно, обычно приборы могут компенсировать до 15 Ом сопротивления проводов, здесь таблица сопротивлений: http://www.e-veterok.ru/soprotivlenie-mednogo-provoda.php
И обычно подключают медным экранированным проводом(МКЭШ) сечением 3х0,5-0,75 мм2. 100 метров вполне допустимо!
Короче, при наличии нормирующего преобразователя Вы и без модуля аналогового ввода можете до 4 датчиков подключить к ПР200!