PDA

Просмотр полной версии : ТРМ зависаетпри обмене по RS485



Freddy
19.01.2017, 12:39
Здравствуйте!

У нас проблема в следующем:
Используем конвертер Ethernet-> RS485 (2 порта)(ф.Моха). Повесили на rs485 (по Modbus) 28 штук ТРМ201 и 2 штуки ТРМ202 . При этом ТРМ'ы разделили - 15 шт. на порт1, 15шт. на порт2. После преобразователя поставили АС5. Также, АС5 поделили примерно пополам линию связи на каждом порту RS485. Длина лини на каждом порту примерно 1000 метров. Резисторы 120 ом на концах каждого сегмента линии. Кабель - 2 витых пары в экране. 1 пара сигнал А, 2 пара сигнал В.

Проблема в том, что периодически (может 1 раз\сутки, может 2р\сутки даже может быть и чаще...) трм'ы затыкаются то на порту 1, то на порту2. То есть прекращают вести обмен по rs485 (весь участок соответствующего сегмента линии). Реанимировать помогает снятием-подачей питания на один из трм'в. Идем по линии и передергиваем по порядку все регуляторы. Причем ТРМ-мы абсолютно разные по адресу и местоположению. Системы в том, что какой то именно "глючит" не наблюдается. В чем может быть причина? Такое впечатление, что аппаратная часть ТРМ (который "глюкнул") периодически что-то делает с линией связи и помогает только его реинициализация..

G.Mark
19.01.2017, 12:50
Попробуйте перевести все приборы ТРМ на протокол ASCII, должно помочь.

maximov2009
19.01.2017, 15:53
Добрый день. Если перевод на ASCII не поможет, то нужен другой кабель. Витая пара это всё таки не специализированный кабель для 485. Метров 300-500 ещё тянет, а километр уже многовато. Заявленное расстояние в 1200м достигается только со специальным экранированным кабелем для 485 интерфейса, типа профибаса. А Вы наверное взяли обычный UTP 4 жилы хоть и с экраном.
И самое главное, при использовании UTP нельзя делать так как у Вас. Нужна брать именно 1 витую пару. Т.е. красненький (любой) на канал А, красно-белый на канал на канал В. Именно за счёт СВИТОСТИ (перекрученности) проводов уменьшаются наводки и импульсные помех. А в Вашем случае, Вы по сути подключили как два параллельных провода (лапша).
Так что для начала попробуйте переделать именно на витую пару.
С уважением.