PDA

Просмотр полной версии : ТРМ при обмене по RS485 зависают



Freddy
19.01.2017, 12:03
У нас проблема в следующем:
Используем конвертер Ethernet-> RS485 (2 порта) (ф. Моха). Повесили на rs485 30 штук ТРМ201 по Modbus. При этом разделили их- 15 шт. на порт1, 15шт. на порт2.

Проблема в том, что периодически (может 1 раз\сутки, может 2р\сутки даже может быть и чаще...) трм'ы затыкаются то на порту 1, то на порту2 (вся ветка...). То есть прекращают вести обмен по rs485. Реанимировать помогает снятием-подачей питания на один из трм'в. Идем по линии и передергиваем по порядку все регуляторы. При чем ТРМ-мы абсолютно разные по адресу и местоположению. Системы в том, что какой то именно "глючит" не наблюдается.
В чем может быть причина?
Такое впечатление, что аппаратная часть ТРМ (который "глюкнул") периодически портит качество линии связи и помогает только его реинициализация..