Просмотр полной версии : Не включается аналоговый вход контроллера ТРМ132М-01



maxim75
18.01.2017, 19:11
Здравствуйте! Хочу обратиться к вам за помощью по такому вопросу. В данный момент управление температурой отопления идет от датчика наружной температуры с первого аналогового входа. У контроллера ТРМ132М-01 отключен второй аналоговый вход для датчика прямой воды (может понадобиться в качестве резервного). Датчик этот подключен ко второму входу и мы не видим его показаний. На дисплее контроллера сообщение "Датчик отключен". Хотели подключить этот датчик.

Перевел контур отопления в режим "Останов отопления". Попробовал через программу-конфигуратор в параметре "Тип датчика" поставить его тип "ТС 50М W=1.428" (он ТСМ-50М трехпроводный) и записать значение, но оно не записывается, становится красного цвета и пишется ошибка "Попытка записи данных в ROM". Через клавиатуру контроллера также не удалось включить этот вход. Такой же датчик подключен к третьему входу и он работает.

Подскажите, пожалуйста, как включить аналоговый второй вход и видеть показания датчика. Заранее благодарен.

maximov2009
19.01.2017, 10:08
Добрый день. Если долго никто не откликнется - пишите\звоните напрямую в техподдержку. Я вживую с такими не работал. Либо у Вас конфликтует возможность подключения второго датчика с другими настройками программы, либо где то есть возможность закрытия возможности записи в память, программная или аппаратная (перемычка).
С уважением.

Андрей 74
23.01.2017, 19:07
Посмотрите в меню "Сдвиг/наклон" входов, наклон входа 2 должен быть выставлен на 1.Так же при задании типа датчика, в режим "Останов" должны быть переведены оба контура.

maxim75
25.01.2017, 13:38
Добрый день, спасибо.