PDA

Просмотр полной версии : ПЛК 154, может быть неисправен порт RS485?



Neskad
12.01.2017, 10:35
Здравствуйте. Поможете советом?
Имеется ПЛК 154-А-М, почти новый, толком не использовался, но работал под простой программой несколько месяцев, без подключения к сети RS485. Появилась необходимость использовать ПЛК как мастер сети. Для пробы я соединил его с ТРМ212, (ТРМ: скорость 115200, протокол modbus rtu, адрес 16).
Пробовал разные программы из примеров, с настройкой через конфигуратор, или с библиотекой modbus.lib, результат одинаковый - нет связи через порт RS485, постоянные ошибки таймаута. По показаниям осциллографа на линии RS485 лишь белый шум, одинаковый при работающем ПЛК и отключенном. Подключал ТРМ к компьютеру, через преобразователь USB-RS485, обмен с ТРМ отличный, посылки импульсов отчетливо заметны на осциллографе.
Прошивка ПЛК до последней версии v2.16.0 не решила проблему отсутствия какой-либо активности на линии RS485.
Возможно порт RS485 на ПЛК неисправен?

melky
12.01.2017, 10:56
Так сделайте на интерфейсе slave и проверьте опрос самого ПЛК компьютером.

capzap
12.01.2017, 11:41
или наоборот, установите ПК-ашный слейв http://www.hmisys.com/downloads/PeakHMISlaveSimulatorInstall.exe и смотрите логи отправляет ли плк что нибудь, причем неочень важно протокол модбас это будет или "мусор"

Neskad
29.03.2017, 10:26
или наоборот, установите ПК-ашный слейв http://www.hmisys.com/downloads/PeakHMISlaveSimulatorInstall.exe и смотрите логи отправляет ли плк что нибудь, причем неочень важно протокол модбас это будет или "мусор"
Благодарю вас за ссылку на эти программы, оказались крайне полезными на этапах отладки. Спасибо! :)
А порт RS485 на ПЛК всё-таки оказался неисправным, отремонтировали по гарантии, теперь всё работает.