ПД100 проработал около 3-4 года и стал занижать показания, все бы ни чего да только ТРМ1 стал определять, как обрыв, измерил выход 3,8мА....среда сжатый воздух, входное отверстие датчика чистое, как с этим бороться....в ремонт отправить не предлагать.

xtc
12.01.2017, 10:33
Или самому отремонтировать датчик, или изменить диапазон измерения на 0-20мА и, соответственно, рассчитать показания при 0мА. Ну а потом откорректировать показания смещением и наклоном

Павел Братковский
12.01.2017, 10:55
xtc, спасибо за идею....

Павел В.
02.02.2017, 11:39
А у меня немного другая проблема. Датчик ПД100-ДИ-0,025М-1,0 4-20 мА реагирует на естественное разрежение создаваемое в трубе высотой 29 м. При этом в панели СП270 вместо нормальных показаний 0-250 мБар появляется цифра 999, т.е. разряды переполняются и какое там значение я не знаю. Если отсоединить штуцер датчика от трубы то показания становятся равны 0, и если слегка "вдуть" в датчик то показания на панели СП270 растут, т.е. проблема в этом случае не проявляется.
На объекте я не был это всё со слов одного инженера.
Вопрос - почему вообще датчик реагирует на уменьшение давления?

maximov2009
02.02.2017, 12:32
Добрый день. Почему бы датчику не реагировать на высос. У Вас похоже не стоит ограничение по минимальному сигналу датчика.
Обычно для таких вещей используются тягонапоромеры. Приборы реагирующие и на разряжение и на избыточное давление. Возьмите датчик, с настройками от минус какого то до плюс какого то. Или тягонапоромер с выходм 4-20мА.
С уважением.

Павел В.
02.02.2017, 13:08
Добрый день. Почему бы датчику не реагировать на высос. У Вас похоже не стоит ограничение по минимальному сигналу датчика.
Обычно для таких вещей используются тягонапоромеры. Приборы реагирующие и на разряжение и на избыточное давление. Возьмите датчик, с настройками от минус какого то до плюс какого то. Или тягонапоромер с выходм 4-20мА.
С уважением.

Ограничение по сигналу где осуществляется, в конфигурации ПЛК или программно принудительное ограничение значений переменной?

xtc
02.02.2017, 13:52
maximov2009 дал правильную рекомендацию или воспользуйтесь моей рекомендацией во втором посте, т.е. введите в ТРМ1 диапазон входных токов 0-20мА.

Павел В.
02.02.2017, 15:21
Значит в конфигурации ПЛК только масштабирование производится, а ограничение надо делать программно.
Мне отрицательные значения давления не нужны, для работы установки необходимо контролировать только положительное противодавление в дымоходе. Вообще заметное разрежение появилось после реконструкции дымохода, до этого проблем не было. Я думаю мне проще написать несколько строк в программе ПЛК для зануления отрицательных значений давления с датчика.

maximov2009
02.02.2017, 15:26
Обычно ограничения в свойствах входа указываются, но можно и программно. Просто если Вы сделаете отсечку по току меньше 4мА, то не сможете сделать сигнализацию об обрыве датчика.
С уважением.

Павел В.
02.02.2017, 15:34
Ну вообще в конфигурации ПЛК и указано что 4 мА = 0 мБар, а 20 мА = 250 мБар.

maximov2009
02.02.2017, 16:15
Не совсем то. Где то должны указываться действия, если ток меньше 4мА. Померьте, какой у Вас ток при разряжении. Должен быть меньше 4.
Или всё таки ставьте 0-20мА и отсекайте программно, но с настройками будет заморочка.
Лично я бы не мучился, взял датчик с разряжением. Вы для дома делаете или для производства?
С уважением.

Павел В.
02.02.2017, 16:34
Покопался в программе ПЛК, я же там использовал DECODE FLOAT, и 999 показывает при ошибке датчика. Видимо при разрежении в трубе ток датчика опустился до 4 мА или чуть ниже и/или погрешность измерений неудачно сложилась и появилась ошибка.
Вот что значит 5 лет прошло, забыл почти всё что писал в программе.
Ещё в панели СП270 в свойствах датчика должен быть написан его статус получаемый из DECODE FLOAT. Почему инженер не посмотрел, хз. В руководстве про это всё написано.
С такой ошибкой зануление отрицательных значений не прокатит, т.к. есть ошибка датчика. Тут действительно другой датчик или про 0-20 мА надо подумать.