Виталий 111175
11.01.2017, 23:51
Всем доброго времени суток. Имеется контроллер ТРМ 232 М, Установлен в ИТП жилого дома на 2 зоны ГВС. 1 зона работае корректно, т.е. держит заданную температуру 60 гр. с небольшими отклонениями, а 2 зона скачет с 56 до 64-66 градусов, настройки идентичны по двум зонам, и до недавнего времени все работало идеально. КЗР работает нормально. Обратка не задействована, только подача. Всем заранее спасибо за помощь.

Панкин Никита
12.01.2017, 12:24
Здравствуйте
Напишите полную маркировку прибора.
Какие входа используете для подключения датчиков?
Проведите автонастройку для 2-го контура.

xtc
12.01.2017, 14:25
Настройки регуляторов ГВС зависит от расхода горячей воды и температуры теплоносителя. Подобрать оптимальные коэффициенты регулирования (или произвести автонастройку) можно только для узкого диапазона изменения этих параметров. При увеличении температуры теплоносителя или уменьшении расхода горячей воды будет происходить перерегулироваие и, наоборот, при снижении температуры теплоносителя или увеличении расхода горячей воды регулятор будет запаздывать. В обоих случаях температура ГВС будет значительно отклоняться от заданной. Так как у Вас температура теплоносителя для обоих регуляторов одинаковая, то очевидно в зонах ГВС имеют место разные расходы горячей воды (можно проконтролировать по приборам учета ГВС). Очень большое влияние на работу регуляторов ГВС оказывает суточное колебание расхода горячей воды. Особенно это сказывается на работе регуляторов ИТП, у которых небольшое количество абонентов. Часто регуляторы работают некорректно в связи стем , что мощности проектируемых ИТП рассчитываются на завышенное потребление горячей воды (по старым нормативам), а реальные расходы в связи с подорожанием горячей воды оказываются в разы меньше.