У меня стоит 212 на управлении привода трехходового смесителя в системе отопления, отопление твердотопливный котел. Задал автоматический подбор коэф. И все прекрасно работает. Но вот решил регулировать не температуру теплоносителя, а по температуре в помещении. Может кто из практики подскажет примерные коэф. На пид регулятор. Я понимаю что они могут и не подойти, но уже от них буду плясать.

maximov2009
11.01.2017, 04:26
Добрый день. При всём моём уважении - так не делается. У Вас система пойдёт вразнос и никакие коэффициенты ПИД регулятора не помогут.
Если Вы хотите сделать зависимость от температуры воздуха, то это делается путём корректировки УСТАВКИ основного регулирующего прибора. В Вашем случае это ТРМ 212.
Каким образом Вы будете вводить корректировку - вариантов масса. От замены регулирующего прибора на специальную ТРМ или контроллер. До создания СКАДА системы.
Если Вы планируете это в масштабах предприятия - то неизвестно где ставить датчик температуры. Скорее всего в кабинете начальника.
А если дома, то не советую заморачиваться, ничего хорошего не выйдет.
Обычно делают корректировку уставки в зависимости от температуры НАРУЖНОГО воздуха, но никак не внутреннего.
С уважением.

rwg
11.01.2017, 10:06
решил регулировать не температуру теплоносителя, а по температуре в помещении. Может кто из практики подскажет примерные коэф. На пид регулятор. Я понимаю что они могут и не подойти, но уже от них буду плясать.

Постоянная времени кривой разгона температуры теплоносителя - несколько минут, а температуры в помещении - несколько часов. Пока новый регулятор будет выходить на режим, и дров не одна партия сгорит, и температура на улице несколько раз изменится. Постройте график оптимальной температуры теплоносителя от температуры на улице и меняйте уставку существующего регулятора по этому графику. Лучше автоматически, именно ТРМ212 это делает замечательно.

Santi
11.01.2017, 18:06
Не могу согласиться, что задача в принципе неразрешимая, зависит от многих факторов, главный из которых конечно тепловая постоянная объекта. В приточных системах есть режим управления по температуре воздуха в помещении, и управление идет аналогично - исполнительным механизмом, подающим теплоноситель в калорифер.
Если бы пришлось пробовать такое делать на ТРМ, то начал бы только в режиме пропорционального регулятора (интеграл/дифференциал отключить полностью) и задал бы значительную полосу пропорциональности - не менее 20 гр.Ц.. Если автоколебаний нет - уменьшать полосу, добившись гарантировано устойчивого процесса (пусть пока и с ошибкой) при минимальной полосе пропорциональности. Затем вводить интегральный к-нт, начиная тоже с больших значений. Интегральный к-нт д.б. значительно больше тепловой постоянной системы. При возникновении автоколебаний - увеличить интеграл в 1,5-2 раза.
Может и получится...