Просмотр полной версии : СПК 107 + МВ110-8А + МУ110 не работает настройка каналов



Svorog
04.01.2017, 02:58
Здравствуйте!Прошу помощи, имею проблемы с подключением его к СПК 107, добавляю через Modbus master, но когда двойным щелчком открываю сам модуль, не могу настроить каналы так как нет нужной вкладки, несколько раз переставлял пакет модулей ввода вывода - безрезультатно, во всех видеопримерах которые я нашел версия codesys 3.5 sp5 patch 3, у меня patch 5 может быть в этом дело? если да то где мне можно настроить каналы, а точнее как привязать к ним переменные? скрин во вложении. перечитал все ветки форума, нашел один рабочий вариант для моего МВ110_8А который с визуализацией, опрос датчика работает, т.е физически все подключено норм. все остальные примеры не запускаются с моей версией. Может есть у кого свежие шаблоны для МВ110-8А + МУ110_8Р. предо мной стоит задача управления 6 релейными выходами с МУ110 на основании информации полученной от токового датчика подключенного к одному каналу МВ110_8А. может кто то поделится аналогичным проектом который можно взять за основу?

28564 28565

Евгений Кислов
04.01.2017, 13:14
Смысл шаблонов как раз в том, что дополнительных настроек не требуется - достаточно указать адрес модуля.
Ознакомьтесь с документом СПК. Modbus.

Svorog
04.01.2017, 21:37
спасибо за наводку на руководство то что надо, на моем втором слайде при подключении к контроллеру напротив модулей красные треугольники это означает что связь с модулями не установлена? как проще всего проверить их подключение? и ещё вопрос а обязательно ли через конфигуратор настраивать МВУ110, если работать с заводскими настройками, по идее ведь там вариантов никаких нет только вкл/выкл?

Евгений Кислов
04.01.2017, 22:02
спасибо за наводку на руководство то что надо, на моем втором слайде при подключении к контроллеру напротив модулей красные треугольники это означает что связь с модулями не установлена? как проще всего проверить их подключение? и ещё вопрос а обязательно ли через конфигуратор настраивать МВУ110, если работать с заводскими настройками, по идее ведь там вариантов никаких нет только вкл/выкл?

Красный треугольник - отсутствие связи.

Типичные причины:

1. Неверно указан порт (обратите внимание, что номер порта в CDS не должен соответствовать номеру порта на корпусе СПК)
2. Неверно заданы сетевые настройки
3. Для модуля не выбран протокол Modbus (если модуль не поддерживает автоопределение протокола - ваши должны поддерживать)
4. Что-то не так на физическом уровне (неверная распайка кабеля и т.д.)

Да, можно работать и с заводскими настройками - при условии, что к каждому порту подключен только один модуль (иначе адреса будут совпадать).