Господа специалисты,есть желание в алгоритме управления КЗРами ГВС и ОТОПЛЕНИЯ добавить вот такое действие.Раз в сутки(интервал можно менять),клапан должен полностью открыться и закрыться.Программно все уже придумано ,вопрос в целесообразности этого действия.
Задача-избавить персонал от ежедневной операции(открывать-закрывать клапан руками).
Эта функция(если не ошибаюсь)есть у бытовых "АКВАСТОПОВ"
Ваше мнение???

Николаев Андрей
30.12.2016, 10:09
Добавьте блок компаратора, который на выхода клапана будет давать соответствующий сигнал, и снимать сигналы с регулятора. И на время полного хода давать сигнал на открытие или закрытие, соответственно. Концевик на клапане лишнее отсечет. Это самый простой вариант. Но надо понимать, что регулятор в это время может тихо сходить с ума.

Pavel_
30.12.2016, 12:25
вопрос в целесообразности этого действия.

Эта функция(если не ошибаюсь)есть у бытовых "АКВАСТОПОВ"
не ошибаетесь, так и есть (интервал, если не ошибаюсь - раз в месяц).

Ваше мнение???
ИМХО нужная функция, но не ежедневная, думаю макс. раз в неделю, при этом я бы еще(по возможности) добавил бы контроль на закрытие, а не просто "подергать" КЗРами, и соответственно если закрытия не произошло, то сообщение...

Вова13
30.12.2016, 18:36
Добавьте блок компаратора, который на выхода клапана будет давать соответствующий сигнал, и снимать сигналы с регулятора. И на время полного хода давать сигнал на открытие или закрытие, соответственно. Концевик на клапане лишнее отсечет. Это самый простой вариант. Но надо понимать, что регулятор в это время может тихо сходить с ума.

Мне казалось,проще подать на открытие и закрытие клапана сигнал ,равный времени полного хода клапана-90 секунд .)Ну и на это время "заморозить" значение на входе регулятора.

Вова13
30.12.2016, 18:39
не ошибаетесь, так и есть (интервал, если не ошибаюсь - раз в месяц).

ИМХО нужная функция, но не ежедневная, думаю макс. раз в неделю, при этом я бы еще(по возможности) добавил бы контроль на закрытие, а не просто "подергать" КЗРами, и соответственно если закрытия не произошло, то сообщение...

Интервал будет определять оператор (1-365 дней).Контроль откр-закр ...обратной связи нет(только косвенно,по температуре).

Lam-Ka
30.12.2016, 20:00
Контроль откр-закр ...обратной связи нет(только косвенно,по температуре).И по гидроударам? В "аквастороже" эта функция нужна, дабы кран не "закис", да и к КЗР он относится от слова "никак"- тупо либо закрыт, либо открыт, т.е. нифига не "регулирующий". Касательно же тех КЗР, что в системах теплоснабжения применяют- если им управляет некий регулятор- он и так "шевелится" день и ночь. Смысл его еще и руками шевелить?

только косвенно,по температуре Если вы мой дом так "автоматизируете"- я на вас первым в суд подам, за недостаточное качество предоставляемой услуги ( ГВС и/или отопление).

Вова13
30.12.2016, 20:53
И по гидроударам? В "аквастороже" эта функция нужна, дабы кран не "закис", да и к КЗР он относится от слова "никак"- тупо либо закрыт, либо открыт, т.е. нифига не "регулирующий". Касательно же тех КЗР, что в системах теплоснабжения применяют- если им управляет некий регулятор- он и так "шевелится" день и ночь. Смысл его еще и руками шевелить?
Если вы мой дом так "автоматизируете"- я на вас первым в суд подам, за недостаточное качество предоставляемой услуги ( ГВС и/или отопление).

Гидроудары ?????? Клапан трехходовой(разделяющий потоки http://esberus.ru/produktsiya/rotatsionnye-klapany/3f/ ),в какой момент гидроудар то?
По поводу гвс и отопления - весь процесс движения клапана займет 90+90=180 секунд(3 минуты) ,хотите сказать ,что ваш регулятор ГВС в момент пикового разбора держит температуру +- 1 °С и вы это контролируете?
А что касается движения клапана (ИМХО) то он не всегда доходит до положений полностью закрыт и полностью открыт и в этих точках собирается грязь,а после этого клапан начинает подклинивать в крайних положениях и т.д.

Lam-Ka
31.12.2016, 14:13
Гидроудары ?????? Клапан трехходовой(разделяющий потоки http://esberus.ru/produktsiya/rotatsionnye-klapany/3f/ ),в какой момент гидроудар то? то был сарказм, простите. А с каких пор трех-ходовые клапана вдруг стали запорными? (ведь речь-то шла о КЗР- Клапан Запорно-Регулирующий)


По поводу гвс и отопления - весь процесс движения клапана займет 90+90=180 секунд(3 минуты) ,хотите сказать ,что ваш регулятор ГВС в момент пикового разбора держит температуру +- 1 °С и вы это контролируете?
по регламенту моего предприятия (котельная) "дельта " составляет 3 Гр.С вроде (температуру у нас запрашивает ЦТП, а уж какие требования у них- не ведаю) МЫ ее, конечно не выдерживаем (ну нету у нас на котельной автоматики регулировки температуры) , за что получаем регулярные нагоняи:). И ведь это Вы сказали о "косвенном контроле" положения "закрыто-открыто" по температуре? Я, как потребитель, снижения температуры на пару градусов, скорее всего, не замечу. Но как ее заметите Вы?
[/QUOTE]А что касается движения клапана (ИМХО) то он не всегда доходит до положений полностью закрыт и полностью открыт и в этих точках собирается грязь,а после этого клапан начинает подклинивать в крайних положениях и т.д.[/QUOTE]
Если в системе грязь- убъете клапан рано или поздно. Регулярная "прокрутка" может и продлит срок его жизни, но от отложений спасает мало. (ИМХО)

Вова13
31.12.2016, 21:53
Так,я и говорю,что контролировать работоспособность не буду, т.к нет обратной связи(информации о положении привода).Просто контроллер раз в сутки и ли месяц подаст сигнал на (равный времени полного хода) вначале на открытие,потом на закрытие.
Думаю тему можно закрыть,благодарю за ответы