PDA

Просмотр полной версии : Фенкойлы Daikin



krollcbas
27.12.2016, 00:09
Кто-нибудь настраивал интерфейсное взаимодействие с фенкойлами DAIKIN FWB02BTV с панелью FWEC3A по Modbus RTU?
Картина следующая: без подключенного интерфейса RS485 - работает и регулирует. Если подключаю интерфейс и начинаю опрашивать регистры с 50 по 99, функцией 03 Holding Register - глохнет. Причем каких-либо команд не подаю.
Отключаю связь - опять начинает работать, то есть работает только без интерфейса. Адрес правильный, устройство отвечает.
Значения, которые вижу в регистрах приложил.
Документации, описывающей карту регистров (Communication Variables) и подходящей по характеру значений, пока не нашел.
28365
28368

melky
27.12.2016, 09:09
Всегда было интересно, что по этому поводу думает производитель ? Вы пробовали обратиться в представительство Daikin в России? что они ответили ?

krollcbas
27.12.2016, 09:27
В техподдержку обращался конечно. Запросили документацию у производителя.
В общем, правда в том, что техническую поддержку по этому оборудованию ведет не DAIKIN, а DAICHI
Походу чувствую себя каким-то "Миклухо-Маклаем" в освоении интерфейсной связи.
Проектировщикам, как обычно до лампочки, опция есть, значит, вставляем.

melky
27.12.2016, 09:42
Ну так у Daichi смотрите, у них даже сайт есть с тех документацией, попросите логин и пароль и ищите сами.

Реализованный в панели управления протоколом является
Modbus RTU (9600, N, 8, 2) на RS485
РЕАЛИЗОВАННЫЕ ФУНКЦИИ
■ 0x03 : Read Holding Registers
■ 0x04 : Read Input Registers
■ 0x10 : Write Multiple registers
РЕАЛИЗОВАННЫЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ
Exception Code 02: Invalidate data address

АДРЕС РЕГИСТР ТИП U.O.M.
0 Состояние R -
1 Скорость R -
2 Температура воздуха R [°C/10]
3 Влажность R %
4 Температура воды R [°C/10]
5 P00: онфигурация R -
6 P05: онфигурация DIN R -
7 T. действующего Setpoint R [°C/10]
8 T. Setpoint пользователя R [°C/10]
9 Версия Ж R -
10 P09: онфигурация DOUT1 R
11 P10: Логика DOUT1 R
12 P11: онфигурация DOUT2 R
13 P12: Логика DOUT2 R
14 P14: онфигурация AOUT1/2 R
15 Аналоговый выход 1 R [%]
16 Аналоговый выход 2 R [%]
50 Цифровой 1 R/W -
51 Интервал времени R/W -
52 Setpoint – Охлаждение R/W [°C/10]
53 Setpoint – Отопление R/W [°C/10]
54 Минимальный Setpoint – Охлажд.R/W [°C/10]
55 Максимальный Setpoint –Охлажд. R/W [°C/10]
56 Минимальный Setpoint – Отопл.R/W [°C/10]
57 Максимальный Setpoint – Отопл.R/W [°C/10]
58 Скорость R/W -
59 оррекция Economy R/W [°C/10]
60 Режим модулирующая вентиляция R/W -


Короче просите у них вот такой файл - IM-OM_FWEC3A_RU_tcm135-266991.pdf

krollcbas
31.12.2016, 04:09
melkiy, спасибо.
Эти данные были и все с этим в порядке.


Моих ошибок было три:
1. Нельзя брать регистров, больше, чем положено.
2. После выставления адреса не перезагружал (это супер как важно)
3. Писать уставки и команды надо импульсами в холдинг. Считывать значения с инпут регистров.

Так что все заработало. Огромное спасибо и с Новым Годом!