PDA

Просмотр полной версии : Нет обмена между СПК105 и МВ110-4ТД по RS485



OBc9Hka
26.12.2016, 16:30
Как видно из названия темы - отсутствует обмен. Светодиод СОМ на СПК мигает. Настроен именно порт RS485 согласно руководству, тем не менее переменные не считываются и светодиод RS485 на самом модуле не мигает.
Возможно ошибка в проекте, первый раз с СПК работаю.
Сам модуль через конфигуратор компу виден.
Еще хотелось бы уточнить, по какому протоколу работает модуль МВ110-4ТД по умолчанию? В интерфейсе конфигуратора возможности выбора не нашел.
Заранее спасибо.

Александр Приходько
27.12.2016, 00:33
Добрый день.
1. После подключения конфигуратором желательно модуль выключить. Потом включить.
2. Если устанавливали перемычку/джампер заводские настройки не забываем вернуть обратно
3. Одновременно СПК и Конфигуратор работать не будет
4. СПК и модуль должны быть с одинаковыми сетевыми настройками, проверяйте скорость, четность, стоп биты
5. Проверяйте распиновку DB9
6. Проверяйте номер порта который Вы указываете в CODESYS он не такой, как на корпусе указан, смотрите документ СПК. Modbus в разделе документация.


ну это для начала.