Роман_
25.12.2016, 19:45
Здравствуйте. Есть проблема с УТ24, нужна помощь.

http://www.youtube.com/watch?v=UhyK1IMBIMQ
Такое поведение УТ24 проявилось после изменения параметра Т прибора 2ТРМ1, выход которого подключен ко входу УТ24.
Спасибо.

maximov2009
26.12.2016, 04:28
Добрый день. Если судить по видео, похоже на проблемы с блоком питания УТ24 или внешним питанием 220В. При чём здесь ТРМ непонятно. Вы не написали каким образом УТ подключено к ТРМ. Если через контакт реле, то изменение ЛЮБЫХ параметров ТРМ не должно повлиять на УТ.
Конечно если с ТРМ выход идёт на вход УТ. А то может его прилепили на включение питания УТ. Чудес я видел много.
Так что для начала убедитесь что ТРМ не имеет завязки на питание УТ (питание должно идти без разрыва), потом отключите всё от входов УТ. Если чудеса продолжатся - УТ в ремонт или на выброс.
С уважением.

Роман_
26.12.2016, 05:42
Добрый день. Если судить по видео, похоже на проблемы с блоком питания УТ24 или внешним питанием 220В. При чём здесь ТРМ непонятно. Вы не написали каким образом УТ подключено к ТРМ. Если через контакт реле, то изменение ЛЮБЫХ параметров ТРМ не должно повлиять на УТ.
Конечно если с ТРМ выход идёт на вход УТ. А то может его прилепили на включение питания УТ. Чудес я видел много.
Так что для начала убедитесь что ТРМ не имеет завязки на питание УТ (питание должно идти без разрыва), потом отключите всё от входов УТ. Если чудеса продолжатся - УТ в ремонт или на выброс.
С уважением.

Выход 2ТРМ1 подключен ко входу УТ24. В такой конфигурации приборы проработали с 2007г. С питанием ОК. Выяснилось, что был скачок напряжения. Вышли из строя несколько светильников. УТ24 нужно заменить. Спасибо за участие:-)