PDA

Просмотр полной версии : ТРМ148 + MODBUS RTU. Запись уставки не проходит



griga
23.12.2016, 12:41
Добрый день. Имеется ТРМ148. Работаю по Modbus RTU через виртуальный компорт ПК. Читается уставка с него замечательно. Но при записи уставки выдает код ошибки 02 (ILLEGAL DATA ADDRESS. Адрес данных указанный в запросе не доступен данному подчиненному). Может кто-то сталкивался?

griga
23.12.2016, 13:01
Лог
Отправка (8): 08 06 00 80 00 00 88 BB
Приём (5/5): 08 86 02 13 A3

G.Mark
23.12.2016, 14:38
Уставка - значение с плавающей запятой. Попробуйте писать 0х10 функцией Preset Multiple Registers.

griga
23.12.2016, 15:48
Спасибо за ответ! Действительно надо записывать два регистра предварительно конвертнув float значение. Вопрос закрыт