Просмотр полной версии : OwenCloud. Что это и с чем его едят?
Страницы :
1
2
3
4
[
5]
6
7
krollcbas
07.11.2019, 21:59
Dmitro, недавно было похожее. DNS проверьте 8.8.8.8 и 4.4.4.4
Все надо очень детально выполнять + задать пароль в биосе панели для консоли (тот что в Овенклауд задали).
Заодно при соединении через SSL (Putty) можно попинговать какие-либо урлы, ради проверки коннекта.
Жду от Вас обратную связь.
Добрый день!
За последний месяц участились обрывы связи приборов с сервисом!!!
У нас установлены МВ210 и ПЕ210 по 8 шт. для мониторинга температуры и влажности на складах, и каждый день какие ни будь приборы да «отваливаются» на период от 5 мин. до нескольких часов, иногда сами восстанавливаются иногда приходится перезагружать по питанию.
Систему эксплуатируем с марта месяца, и таких проблем раньше не было!
К примеру, была такая ситуация:
ПЕ210 подключен через МВ210, происходит обрыв связи с МВ210 при этом ПЕ210 стабильно продолжает работать, подключаюсь к МВ210 через конфигуратор пишет то «индентификация» то «нет связи», потом через 30-40 мин. связь МВ210 с сервисом сама восстанавливается.
Ну в общем как-то так.
DNS проверьте 8.8.8.8 и 4.4.4.4
Все надо очень детально выполнять + задать пароль в биосе панели для консоли (тот что в Овенклауд задали
В инструкции про dns ничего не сказано.
Панель получает автоматически ip адрес через dhcp от
роутера.
Зашел в роутер, панель получила свой 192.168.0.9,
но Клауда нет.
Евгений Кислов
08.11.2019, 09:55
Не получается увидеть СПК107М01 через OwenCloud, все настроено согласно инструкции.
Интернет идет через роутер, на нем установки по умолчанию, вроде бы ничего не блокируется.
Есть доступ к Веб-визуализации, то есть контроллер имеет выход в Интернет.
Как-то можно диагностировать ?
Добрый день.
Диагностировать можно.
Напишите на e.kislov@owen.ru контакты, по которым с вами можно связаться.
Потребуется обеспечить подключение по TeamViewer.
Зашел в роутер, панель получила свой 192.168.0.9,
но Клауда нет.
зайти надо в панель и сделать в первую очередь вот по этому совету
через ssh (Putty) можно попинговать какие-либо урлынезнаю почему правда это высказано как несущественная деталь. Далее посмотреть что показывает команда top, есть ли там запущенный процесс овен-облака, если нет то по хелпу команды ( owen-cloud --help )попробовать запустить самостоятельно
зайти надо в панель и сделать в первую очередь вот по этому советунезнаю почему правда это высказано как несущественная деталь. Далее посмотреть что показывает команда top, есть ли там запущенный процесс овен-облака, если нет то по хелпу команды ( owen-cloud --help )попробовать запустить самостоятельно
Спасибо большое всем ответившим.
Еще вопрос - можно ли одновременно иметь по одному ip и
веб-визуализацию и Modbus-tcp / Овен Клауд?
web по 8080 порту, модбас по 502 порту, пока ни каких препятствий
Самойлов Сергей
10.11.2019, 07:52
Начиная с 06.11 (после начала проведения внеплановых технических работ https://owen.ru/forum/showthread.php?t=30967) ежедневно в 7:00 наблюдаются пропадания работоспособности сервиса - все 6 приборов, подключенных к ПЕ210, оказываются "не на связи". Интервал отсутствия связи - от 1 до 4 часов. Кроме того, было ещё несколько пропаданий связи в другие времена суток, но не настолько регулярно. ПМ210 (на другом объекте) работает относительно нормально (пропадания связи до 15 минут - но там мобильная связь). Это всё ещё работы идут или что-то другое?
Аналогичная ситуация - с 07.11 наблюдаю на графиках сбои связи с приборами в одно и то же время - примерно с 6-30 до 7-00
Днем тоже бывают, минут на 10 перерывы Не утверждаю, что дело в облаке, пока понаблюдаю
Доступ к облаку через ПМ210
Мария Мильчакова
11.11.2019, 10:34
Добрый день.
Прошивка на ПЕ210 была выложена в ветке форума: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=28536&page=14&p=318178#post318178
vardrager
19.11.2019, 12:26
подскажите а возможно ли добавить запись параметров в прибор по событию или например по времени. Было бы интересно.
dsyabitov
19.11.2019, 12:48
подскажите а возможно ли добавить запись параметров в прибор по событию или например по времени. Было бы интересно.
Здравствуйте.
В данный момент такой возможности нет, но, что-то подобное есть в далеких планах на разработку (без четкого срока).
krollcbas
19.11.2019, 13:47
Буду признателен, если добавится функция обратной связи в устройствах.
Чтоб не только пользователь мог видеть в облаке подключенное устройство, но и устройство имело бы возможность принятия решения, в зависимости синхронизировано оно с облаком или нет. Некий признак типа "Инициализация" , "Работа"
Зачем может быть нужен данный признак: например системы охранной сигнализации. Разные режимы можно организовать в зависимости есть связь с объектом или нет. Включать какие-то резервные каналы связи.
СПК107 нельзя подключить без дополнительных шлюзов?
A.Simonov
19.11.2019, 16:58
СПК107 нельзя подключить без дополнительных шлюзов?
СПК107 [М01] подключается напрямую, по Ethernet, шлюзы не нужны.
См. стр. 68
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Documentation/03_3.5.11.5/CDSv3.5_OPC_v2.1.pdf
Евгений Кислов
20.11.2019, 13:58
Буду признателен, если добавится функция обратной связи в устройствах.
Чтоб не только пользователь мог видеть в облаке подключенное устройство, но и устройство имело бы возможность принятия решения, в зависимости синхронизировано оно с облаком или нет. Некий признак типа "Инициализация" , "Работа"
Зачем может быть нужен данный признак: например системы охранной сигнализации. Разные режимы можно организовать в зависимости есть связь с объектом или нет. Включать какие-то резервные каналы связи.
У Mx210 есть соответствующий регистр.
Для программируемых устройств (ПЛК, СПК) - мы зафиксировали пожелание о добавлении переменной для диагностики статуса связи с облаком.
Есть ли возможность купить увеличение срока хранения данных?
СПК107 [М01] подключается напрямую, по Ethernet, шлюзы не нужны.
См. стр. 68
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Documentation/03_3.5.11.5/CDSv3.5_OPC_v2.1.pdf
Спасибо, заработало )
Вопрос про события. Есть DWORD с битами ошибок, Задаю выражение, например для первого бита: 'UID1073741867' AND 2 - событие не возникает. Что я делаю не так? )
Сергей Лысов
21.11.2019, 11:30
Есть ли возможность купить увеличение срока хранения данных?
Увы, пока нет. В OwenCloud сейчас нет платных опций.
A.Simonov
21.11.2019, 11:31
Спасибо, заработало )
Вопрос про события. Есть DWORD с битами ошибок, Задаю выражение, например для первого бита: 'UID1073741867' AND 2 - событие не возникает. Что я делаю не так? )
Подозреваю, что AND - булевский логический оператор, следовательно его аргументы должны быть "0" или "1".
Подозреваю, что AND - булевский логический оператор, следовательно его аргументы должны быть "0" или "1".
ок. как тогда к биту в DWORD'е привязаться, или все ошибки в BOOL передавать?
krollcbas
21.11.2019, 11:43
A.Simonov, мне видится автор имел ввиду разархивирование (вычленение) конкретного бита из общего слова
Было бы очень круто иметь возможность вычленять из DWORD или WORD значение конкретного бита и по нему взвести событие
Условие события - (UID393847238 AND 2) <> 0
Таким образом если значение тэга = 3, то условие будет (TRUE)
dsyabitov
21.11.2019, 12:05
A.Simonov, мне видится автор имел ввиду разархивирование (вычленение) конкретного бита из общего слова
Было бы очень круто иметь возможность вычленять из DWORD или WORD значение конкретного бита и по нему взвести событие
Условие события - (UID393847238 AND 2) <> 0
Таким образом если значение тэга = 3, то условие будет (TRUE)
Здравствуйте.
Данная функциональность сейчас в разработке.
A.Simonov
21.11.2019, 12:14
ок. как тогда к биту в DWORD'е привязаться, или все ошибки в BOOL передавать?
Для этого необходимо использовать функцию "применить битовую маску" в настройках параметра.
Если у Вас автоопределяемое устройство (вроде Мх210 или СПК1хх), то для них функционал применения битовой маски не реализован.
Как написали выше, функционал в разработке.
В этом случае каждую аварию будет необходимо передавать отдельным параметром, чтобы иметь возможность использовать их в событиях.
Попал в руки ПЛК323. Возможно ли его зацепить за облако?
Если да, то как?
Елизавета Соколова
27.11.2019, 16:02
Добрый день.
ПЛК323 можно добавить в облако с помощью шлюзов Пх210 как произвольное устройство Modbus.
Сервис OwenCloud практически недоступен, страницы аккаунта открываться более минуты или вообще недоступны. Когда исправите?
dsyabitov
07.12.2019, 17:57
Сервис OwenCloud практически недоступен, страницы аккаунта открываться более минуты или вообще недоступны. Когда исправите?
Здравствуйте. Проблема устранена.
Здравствуйте. Проблема устранена.
Да, сервис работает нормально.
Ellegarro
10.12.2019, 12:40
Доброго времени суток.
модуль пм210
при регистрации в owencloud'e он не отображается. По gprs-каналу связь есть, ошибок на модуле нет. Если я правильно понимаю, он же должен отображаться в owencloud'e, если к нему не подключено устройство по rs485.
e.filatov
10.12.2019, 13:04
Доброго времени суток.
модуль пм210
при регистрации в owencloud'e он не отображается. По gprs-каналу связь есть, ошибок на модуле нет. Если я правильно понимаю, он же должен отображаться в owencloud'e, если к нему не подключено устройство по rs485.
Нет, не должен. Сервис показывает время обновления данных, полученных с прибора. А у Вас такового нету.
Ellegarro
10.12.2019, 15:38
имелось ввиду то, что модуль пм210 будет виден в owencloud'e.
e.filatov
11.12.2019, 23:21
Не совсем понял Ваш вопрос. Где именно он должен быть виден?
Ellegarro
12.12.2019, 09:05
Не совсем понял Ваш вопрос. Где именно он должен быть виден?
В самом owencloud'e В правом верхнем углу, где "обновлено" зеленая галочка, прибор на связи.
С этим разобрался. теперь будем разбираться с ошибками 255.
Много вопросов с настройкой отсутствовало бы,
если бы было видно на связи прибор или нет.
Без выдачи параметров.
Чтобы пропинговывал сам, вместо залазения
putty и ручной пропинговки его изнутри.
Есть вопрос, у спк207 порт настроен на 1502,
но наружу роутинг транслировали совсем в другой порт,
например 999. Будет ли работать так?
Много вопросов с настройкой отсутствовало бы,
если бы было видно на связи прибор или нет.
так видно же в личном кабинете, как в вышестоящем посте написано про зеленую галку
Работал owencloud, потом в какойто момент перестал.
Ping из плк110м01 по dns owencloud.ru без ответа.
Если пингнуть облако по ip-адресу то один пинг проходит, дальше тоже без ответа.
Что делать, подскажите.
Вопрос 2.
СПК207 с модулем owencloud имеет порт 1502,
айтишник пробросил наружу другой порт (9999). Не работает.
Изнутри спк207 пропиговывает owencloud.ru без проблем.
Заранее спасибо
krollcbas
21.12.2019, 20:57
Заказчики часто задают вопросы на которые мне сложно ответить. Попробую их ретранслировать производителю.
1. Овенклауд - сервис. Он навсегда останется бесплатным? То есть поддержка сервиса входит в стоимость продаваемых изделий?
2. Серверы Овенклауд. Серверы участвующие в данном сервисе физически размещены все в России?
3. Планируется ли возможность лицензионной продажи серверного программного обеспечения, например для организации локализованного облака на предприятии?
4. Может ли поддержка и работоспособность сервиса закрыться? Исчезнуть по каким-либо причинам. Просто уже много чего у людей создано и завязано на данном сервисе
5. Как много устройств подключено к сервису на момент 21.12 2019г?
Заказчики часто задают вопросы на которые мне сложно ответить. Попробую их ретранслировать производителю.
Еще очень не хватает хоть какой-нибудь диагностики соединения. Есть или "зеленая" или "серая" галочка. Бывает когда все сделаешь как надо, и сервер пингуется из контроллера, а она все равно серая.
Бывает когда все сделаешь как надо, и сервер пингуется из контроллера, а она все равно серая.
Это предсказуемо, если периоды опроса завышены. Если серверу указано проводить опрос через пять минут, это тот интервал через который он узнает что нет связи или она появилась. Поэтому диагностика есть, но Вы не настроили как нужно свои параметры
krollcbas
1. входит в стоимость железа кроме дополнительных функций в будущем - мнемосхемы и может что-то еще
2. непонятно, но по идее можно пробить по IP, по которым стучится оборудование
3. Вот тут меня послали далеко (сказали что нет), так что даже не рассматриваю Овен облако как класс...
4. никаких гарантий. У нас и компании банкротятся неожиданно.
Сергей Лысов
23.12.2019, 11:02
1. Овенклауд - сервис. Он навсегда останется бесплатным? То есть поддержка сервиса входит в стоимость продаваемых изделий?
Сервис OwenCloud работает по модели freemium (https://ru.wikipedia.org/wiki/Freemium). Это значит, что у сервиса есть набор как бесплатных услуг, так и платных.
2. Серверы Овенклауд. Серверы участвующие в данном сервисе физически размещены все в России?
Данные пользователей из России хранятся на серверах в Москве. Проверить это можно через Whois
3. Планируется ли возможность лицензионной продажи серверного программного обеспечения, например для организации локализованного облака на предприятии?
К сожалению, в ближайшее время таких планов нет.
4. Может ли поддержка и работоспособность сервиса закрыться? Исчезнуть по каким-либо причинам.
Работоспособность сервиса обеспечивается компанией ОВЕН. Пока компания ведёт коммерческую деятельность, то она выполняет обязательства по поддержке сервиса.
5. Как много устройств подключено к сервису на момент 21.12 2019г?
Это коммерческая информация, разглашать её я не в праве.
konst_smn
26.12.2019, 00:26
Сервис OwenCloud работает по модели freemium (https://ru.wikipedia.org/wiki/Freemium). Это значит, что у сервиса есть набор как бесплатных услуг, так и платных.
Данные пользователей из России хранятся на серверах в Москве. Проверить это можно через Whois
Вот тут https://owen.ru/forum/showthread.php?t=32292&p=321991&viewfull=1#post321991
Сформулировал,
Здравствуйте!
Нужна Ваша помощь или помощь других сотрудников ОВЕН.
Использую Master Scada c новым OPC-сервером ОВЕН, опрашиваю порядка 25 приборов, порядка шести десятков параметров опрашиваются с частотой 1 раз в 5 секунд, и еще три десятка - с частотой 1 раз в 30 секунд (счетчики).
Есть проблемы со скоростью передачи команд в приборы через ОРС в связи с особенностями технологии, из мобильного приложения проблем нет.
Разбирались в Вашей сотрудницей, видимо, ведущей OPC-сервер, выяснили, что из Вашего офиса, имеющего скоростную сеть, проблема малозаметна.
В связи с этим, пожалуйста, по возможности, дайте какие-либо критерии по комфортности работы через ОРС-сервер, и способ оценить возможность работы.
С моей точки зрения, потребуются:
1) IP-адрес серверов, на которых хранятся облачные данные (хотя бы одного, "типового"). Это даст возможность при помощи PING оценить время ответа на запросы в конфигурации
сети, имеющейся у нашего Заказчика. Какой PING (т.ю. время в мс) приемлем для работы?;
2) Какие исходящие и входящие скорости (хотя бы по тесту скорости от Яндекса) приемлемы?
Понимаю, что на работу влияют десятки параметров, но мне нужно хотя бы приблизительно сформулировать заказчику требования к PING на Ваш конкретный адрес из его сети
и входящая/исходящая скорости.
С уважением к Вашему труду.
Может Быть правильнее обратиться с этими вопросами к Вам?
Сергей Лысов
28.12.2019, 15:46
какое то странное поведение, время обнавления далеко за 30 секунд а в таблице все нормально. Перескакиваю по прибором показывает нормальный отсчет потом не обновляется
Да, спасибо. Задержки зафиксировали, уже разбираемся
Сервис уже как час снова не работает (недоступна главная страница аккаунта).
Когда восстановите работу сервиса?
Сервис уже как час снова не работает (недоступна главная страница аккаунта).
Когда восстановите работу сервиса?
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=30967&p=323103&viewfull=1#post323103
Сергей Лысов
11.01.2020, 18:29
Сервис уже как час снова не работает (недоступна главная страница аккаунта).
Когда восстановите работу сервиса?
Мы в курсе неполадки, администраторы уже чинят. Главная страница и доступ через приложения уже восстановили. Когда закончим проверку, разошлем уведомления.
Вам, кстати, пришло вот такое сообщение?
46634
Мы в курсе неполадки, администраторы уже чинят. Главная страница и доступ через приложения уже восстановили. Когда закончим проверку, разошлем уведомления.
Вам, кстати, пришло вот такое сообщение?
46634
Да пришло.
Добрый день!
Скоро уже работы закончатся?
Напрягает....
Алексеев
12.01.2020, 16:16
Год назад писал что проблема с использованием целого числа .
Вы согласились что есть проблема двойного преобразования .
Целый INT преобразуется в беззнаковый тип через раз из архива .
Не ужели это проявляется только у меня ???? .
До сих пор не устранена фича .46640
Мария Мильчакова
13.01.2020, 14:42
Год назад писал что проблема с использованием целого числа .
Вы согласились что есть проблема двойного преобразования .
Целый INT преобразуется в беззнаковый тип через раз из архива .
Не ужели это проявляется только у меня ???? .
До сих пор не устранена фича .46640
Добрый день.
Уточните, пожалуйста, о каком посте идет речь. Какой прибор опрашиваете?
Алексеев
13.01.2020, 19:52
Добрый день.
Уточните, пожалуйста, о каком посте идет речь. Какой прибор опрашиваете?
Прибор универсальный МОДБАС . Вот ссылка https://owen.ru/forum/showthread.php?t=25821&p=302353&viewfull=1#post302353
Разве имеет прибор значение , если БАГ или ФИЧ при опросе.
целое -3 ----- это 65533 без знаковое . У Вас все хорошо данные достоверные .
Но преобразование глючит .
Мария Мильчакова
15.01.2020, 10:11
Прибор универсальный МОДБАС . Вот ссылка https://owen.ru/forum/showthread.php?t=25821&p=302353&viewfull=1#post302353
Разве имеет прибор значение , если БАГ или ФИЧ при опросе.
целое -3 ----- это 65533 без знаковое . У Вас все хорошо данные достоверные .
Но преобразование глючит .
Добрый день.
Вашу ситуацию смоделировали, подтверждаем.
Поставили в трекер. Спасибо!
Добрый день.
Вашу ситуацию смоделировали, подтверждаем.
Поставили в трекер. Спасибо!
т.е. первое фото из этого поста (https://owen.ru/forum/showthread.php?t=30265&p=321626&viewfull=1#post321626) из той же "оперы"?
dsyabitov
15.01.2020, 11:17
т.е. первое фото из этого поста (https://owen.ru/forum/showthread.php?t=30265&p=321626&viewfull=1#post321626) из той же "оперы"?
Не исключено. Необходимо рассматривать конкретный случай и конкрентные данные в бд.
Только что облако мне заявило, что заводить более 50 тревог мне не положено.
Это прибито гвоздями, или гдето настраивается? И если жестко, то где почитать про остальные ограничения?
В руководстве нет ничего про ограничения облака на обработку данных.
Сергей Лысов
22.01.2020, 14:04
Только что облако мне заявило, что заводить более 50 тревог мне не положено.
Это прибито гвоздями, или гдето настраивается? И если жестко, то где почитать про остальные ограничения?
В руководстве нет ничего про ограничения облака на обработку данных.
50 тревог - это жёсткое ограничение, его нельзя настроить.
Тему уже один раз поднимали, вы второй, кто с этим столкнулся.
Добрый день!
К сожалению, увеличить количество событий не получится. 50 штук - это оптимальная цифра для обработчика событий. Если сделать больше - увеличивается задержка отправки сообщений и упираемся в ограничение Google на отправку push-уведомлений :(
Уважаемые разработчики, подскажите, будет ли возможность выводить потерю связи с прибором полноценную аварию? А то столкнулся с тем, что все аварии с котельной приходят, пока есть связь. Но пропадание связи остаётся незамеченным. Естественно я не сижу и не смотрю в монитор, а аварии получаю в виде уведомлений на андроид телефоне.
Евгений Кислов
30.01.2020, 18:39
Соответствующую аварию можно настроить на вкладке Настройка событий/Системные события:
46961
krollcbas
30.01.2020, 22:57
Думаю что стоит усилить это, так как если связь пропадет, то и признака от Овенклауда Вы не увидите. Связь такая уж тема, что диагностировать это нужно на конце, то есть средствами скады.
Как делать:
В ПЛК делаете инкрементирующую регулярно изменяющуюся переменную
В Скаде скриптом анализируете. Если более минуты значение не меняется, значит связи больше нет. Выставляете признак
Евгений Кислов естественно эта настройка включена, вот только она является не критической, и потому не высвечивается через уведомления в приложении на андроид.
krollcbas ну нету у меня верхнего уровня, да и скада по сути мне не нужна. и ПЛК у меня нет на той стороне. там просто модуль сбора дискретных данных.
мне просто надо выдавать сообщения об авариях из приложения на андроиде - этого функционала мне более чем достаточно, потому и прошу разработчиков сделать настройку, позволяющую выводить это событие как и аварии в виде уведомления. неужели нельзя просто сделать сигнал отсутствия связи просто как элемент для создания собственной аварии, тогда и анализировать его можно внутри клауда.
krollcbas
31.01.2020, 00:58
bayk, ну тогда же нет проблем. Прям в Овенклауде настройте нарушение, включая системные об отсутствии связи. Сделайте ссылку на ваш емэйл.
Далее загрузите на телефон Телеграмм и загрузите бота сборщика уведомлений. Будет и звук и описание нарушения + архивация. Обрыв связи и любое, что бы не настроили.
У меня, так датчики движения ворон фиксируют)))
Выглядит на смартфоне так:
46976
Евгений Кислов
31.01.2020, 06:36
Евгений Кислов естественно эта настройка включена, вот только она является не критической, и потому не высвечивается через уведомления в приложении на андроид.
Чтобы она стала "критической" - надо нажать на серый кружочек рядом с названием события - он станет красным (см. скриншот выше). После этого событие будет считаться аварийным и по нему будут приходить пуш-уведомления.
У вас кружочек рядом с событием - красный?
Спасибо огромное Евгений Кислов !!!! это то что нужно!!!!!!! конечно кружок был не того цвета (был серый), но уж очень это неявное место настройки такого важного параметра! я потому и не обратил внимания на содержание вашего скриншота. поскольку кроме цвета кружка вы было настроено именно так!
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста можно ли в OwenCloud скрыть доступ к параметру определённому пользователю, а всем остальным пользователям его оставить доступным? заранее спасибо.
A.Simonov
03.02.2020, 15:10
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста можно ли в OwenCloud скрыть доступ к параметру определённому пользователю, а всем остальным пользователям его оставить доступным? заранее спасибо.
Определенный параметр скрыть нельзя.
Но можно сделать его конфигурационным, и запретить пользователю управлять конфигурационными параметрами.
47041
Ага, только есть один нюанс -конфигурационные параметры вообще не обновляются, что бы я там ни ставил (вопрос не я задавал) хотя частоту их обновления я ставил довольно часто. Видимо на тот момент времени это дело игнорировалось. Как сейчас не знаю, может поправили?
Ещё один вопрос разработчикам как скоро и на каких условиях будет запущен сервис рассылки СМС из клауда.?
krollcbas
03.02.2020, 23:38
Вопрос про смс тоже интересует, особенно если это будет как базовая функция.
Если платно, то есть такой сервис sms.ru я там настраивал нарушения и это работает.
Указываешь емэйл и он дублирует нарушение на sms.
Вопрос про смс тоже интересует, особенно если это будет как базовая функция.
А её сейчас нет? Вроде на скрине, на прошлой странице есть на три номера.
[Заказал шлюз, ОвенКлауд еще не настраивал, но такой вопрос тоже интересует.]
Сергей Лысов
04.02.2020, 14:58
Вопрос про смс тоже интересует, особенно если это будет как базовая функция.
Базовой функцией SMS точно сделать не сможем. Это будет платная опция.
Деталей, к сожалению, пока раскрыть не могу. Поделиться деталями и сроками смогу позже.
А её сейчас нет? Вроде на скрине, на прошлой странице есть на три номера.
На скриншоте раздел с SMS неактивный. Про неактивность SMS честно предупреждаем в документации
47072
Спасибо, понял. Я не изучал еще все аспекты, так как шлюз пока не приехал.
Aleksey59
04.02.2020, 22:56
Добрый вечер, планируется ли звуковое или Push уведомление в браузере?
Если платно, то есть такой сервис sms.ru я там настраивал нарушения и это работает.
большое спасибо! отличный резервный вариант! приму на вооружение!
начиная от сих https://owen.ru/forum/showthread.php?t=25821&page=23&p=262676&viewfull=1#post262676
далее https://owen.ru/forum/showthread.php?t=25821&p=279942&viewfull=1#post279942 и до сих https://owen.ru/forum/showthread.php?t=32677&p=325170&viewfull=1#post325170
так ничего и не изменилось. да появилась битовая маска в несколько другом месте, я пока не проверял но непонятно сколько запросов будет посылаться к одному регистру, чтоб выделить каждый бит числа. Во вторых если набор арифметики не изменился и не предвидится, то почему не учитывается тип данных обрабатываемого числа? Хотелось бы видеть деление по модулю, раз уж будет только булева логика а не поразрядная
Сергей Лысов
06.02.2020, 07:50
Добрый вечер, планируется ли звуковое или Push уведомление в браузере?
Здравствуйте!
Аварии будут приходить в браузере со звуком со следующим обновлением.
Сейчас можно установить Telegram на компьютер и подключить бота. Бот будет присылать уведомления со звуком и пушами.
Информация про бота: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=27754
Здравствуйте. Подскажите, куда делся вчерашний график? Тестировал вчера, оставлял на ночь, утром все было. После добавил в программу несколько изменений и график стал отображаться только после обновления программы в приборе.
Лог тоже в облаке обнуляется?
47296
A.Simonov
14.02.2020, 11:55
Здравствуйте. Подскажите, куда делся вчерашний график? Тестировал вчера, оставлял на ночь, утром все было. После добавил в программу несколько изменений и график стал отображаться только после обновления программы в приборе.
Лог тоже в облаке обнуляется?
47296
Если переменные меняют свой уникальный ID, который присвоен им сервисом, то данные теряются.
Смена ID происходит:
1) при изменении файла символьной конфигурации (для автоопределяемых устройств)
2) при импорте параметров в формате JSON или Codesys 2.3
3) при ручном удалении/добавлении параметра (будет заменён ID этого параметра)
В описанных случаях фактически происходит удаление параметров с последующим их добавлением в сервис, что ведет к присвоению им нового ID.
DIPHENHYDRAMINE
15.02.2020, 09:22
Уважаемые разработчики!! когда же наконец появятся СМС уведомления??? уже 3 года обещаете….
или это просто маркетинговый ход? чтобы привлечь больше клиентов?
скажите правду народу...… "хрен вам сообщения…. пользуйтесь тем что есть!!"
Вам за компанию не стыдно?
e.filatov
15.02.2020, 12:20
Уважаемые разработчики!! когда же наконец появятся СМС уведомления??? уже 3 года обещаете….
или это просто маркетинговый ход? чтобы привлечь больше клиентов?
скажите правду народу...… "хрен вам сообщения…. пользуйтесь тем что есть!!"
Вам за компанию не стыдно?
СМС точно будут. По датам - это уже к Сергею Лысову (https://owen.ru/forum/member.php?u=78146).
По поводу компании - нет, не стыдно. Развивать новые направления всегда трудный путь.
DIPHENHYDRAMINE
16.02.2020, 00:53
чтоб компании ни чего не стоили cмc сообщения, клиентов должна быть тьма. А перекладывать 100% оплату на клиентов, ору будет больше чем Ваше нытье сейчас. У Вас кнопочный телефон? Установите приложение принимайте пуш-уведомления. Навык Алисы очень не плох, для тех кто за рулем. Имея самый примитивный плк с выходом в инет, сообщения можно перенаправлять через API например в VK
90% кнопочные (корпоративные) нокикия за 1000р
DIPHENHYDRAMINE
16.02.2020, 00:56
СМС точно будут. По датам - это уже к Сергею Лысову (https://owen.ru/forum/member.php?u=78146).
По поводу компании - нет, не стыдно. Развивать новые направления всегда трудный путь.
я понимаю трудно.... но на своем NASe настроил за 5 мин....
e.filatov
16.02.2020, 15:43
я понимаю трудно.... но на своем NASe настроил за 5 мин....
Я вам открою тайну.... мне собрать рабочий прототип прибора на столе - 2 недели. Выпустить в серийное производство - минимум пол года. Кроме технической стороны вопроса есть и юридические аспекты в том числе.
Хотя может это я так медленно работаю...
Карбофос
20.02.2020, 09:13
Небольшой баг-репорт для разработчиков:
При импортировании параметров в облако из json получил ошибку (простите, не заскринил, но и так понятно) "поле "code" должно содержать только символы A-Z,a-z,0-9". А по факту ошибка была в том, что в поле "code" я пытался загнать слишком длинную строку.
В общем, почините сообщение об ошибке, а то я чуть с ума не сошел, ища недопустимые символы там, где их нет:)
dsyabitov
20.02.2020, 09:28
Небольшой баг-репорт для разработчиков:
При импортировании параметров в облако из json получил ошибку (простите, не заскринил, но и так понятно) "поле "code" должно содержать только символы A-Z,a-z,0-9". А по факту ошибка была в том, что в поле "code" я пытался загнать слишком длинную строку.
В общем, почините сообщение об ошибке, а то я чуть с ума не сошел, ища недопустимые символы там, где их нет:)
Здравствуйте.
Спасибо за репорт - внесли в баг-трекер, постараемся исправить в ближайшем релизе.
GET запросы к сервису работают или нет? В документации их нет, а ОРС сервер, судя по картинке (https://owen.ru/forum/showthread.php?t=32751&p=326580&viewfull=1#post326580), посылает и даже ответы бывает приходят, правда после этого всё зависает
Карбофос
20.02.2020, 15:50
На странице редактирования параметров прибора есть весьма удобный инструмент в виде экспорта и импорта в файл json. Но такого инструмента нет на странице настройки событий.Почему? Через него было бы удобно тиражировать и бэкапить настройки событий.
Сергей Лысов
20.02.2020, 16:57
На странице редактирования параметров прибора есть весьма удобный инструмент в виде экспорта и импорта в файл json. Но такого инструмента нет на странице настройки событий.Почему? Через него было бы удобно тиражировать и бэкапить настройки событий.
К сожалению, это ограничение платформы. Тиражировать приборы и события можно через меню "копирование прибора".
Aleksey59
29.02.2020, 18:06
Добрый вечер, подскажите как сделать что бы на одной странице можно было сделать несколько шлюзов?
Доброго дня. Нет ли возможности при отображении графиков настраивать количество точек построения? В Андроид приложении отображение идет четко (видимо много точек), а в браузере строятся хаотичные кривые (часть точек пропускается) и что бы получить читаемый график, приходится растягивать, но при этом тяжело анализировать поведение объекта за одно и то же время в соседних сутках
можно ли как то самому задать масштаб этой шкалы?
47867
Решил попробовать в бою сервис, но на регистрации An internal server error occurred. Не судьба...
Со второго раза пошло, далее сразу затык
Как добавить МЭ210-701 если его нет в списке? только 110 есть
Пантелеев Дмитрий
26.03.2020, 08:58
Со второго раза пошло, далее сразу затык
Как добавить МЭ210-701 если его нет в списке? только 110 есть
Модули МХ210 добавляются автоматически. Выбираете тип прибора - МХ210.
Модули МХ210 добавляются автоматически. Выбираете тип прибора - МХ210.
Спасибо, всё добавил. Не очевидно было то, что надо было прибор перезагрузить, тоесть установил пароль, но подключения к облаку нет, считал ошибку - нет пароля. Перезагрузил, пошло, но теперь ток везде 0, это не сюда уже наверное.
Kurnatskyi
30.03.2020, 19:47
Подскажите, опрашивал ПР200 с ПМ210 - в приложении iOS все хорошо отображалось. Сменил ПР200 на Микрол - в приложении не отображаются данные. В веб версии отображаются
Оперативные параметры - текущие данные устройств, которые зачастую необходимы как можно чаще.
Управляющие параметры - зачастую параметры на запись, отправка команд на запись происходить с заданным Вами периодом (в данном случае 15 сек)
Конфигурационные параметры - да хоть вообще не читайте, в основном все остальные параметры, которые требуются редко (например, текущий режим работы котла).
Вы сами выбираете к какому типу данных относится каждая переменная и сами устанавливает время её опроса.
Если что то не так - пишите dsyabitov в личку
Большое спасибо за пояснение. а то пользовался сервисом и не знал. в инструкции ни слова! про это!
если обновление сервиса еще не закончили, пока инженеры не разошлись, можно ли как то вернуть при заходе на сайт обновление времени суток все же начиналось с 00:00 АМ, а не после полудня. А то захожу до обеда, предыдущий день показывает на графиках и таблицах, после обеда всё нормально текущее число
dsyabitov
15.04.2020, 09:39
если обновление сервиса еще не закончили, пока инженеры не разошлись, можно ли как то вернуть при заходе на сайт обновление времени суток все же начиналось с 00:00 АМ, а не после полудня. А то захожу до обеда, предыдущий день показывает на графиках и таблицах, после обеда всё нормально текущее число
Здравствуйте. Уже закончили.
Опишите проблему более подробно, пришлите ID устройства, которое смотрите. Проблему у себя не наблюдаем. Часовой пояс на компьютере и в настройках устройства правильно установлен?
Часовой пояс на компьютере и в настройках устройства правильно установленда, GMT+3
Опишите проблему более подробноесли заходить по новой, т.е. через логин пароль проблемы нет, если же браузер вместе с виндой не закрывался как минимум сутки, то заходя на вкладку графики, я вижу тренд упершийся в 23:59 предыдущего дня, даже меняя вкладки или приборы. Приходиться менять дату По,так это длиться где то до обеда, после если захожу на страницу, то дата С принимает время с нулей часов текущего дня
ЗЫ ид 145293 кажется, но это не точно
dsyabitov
15.04.2020, 10:47
F5 не помогает?
F5 не помогает?
не помагает
Карбофос
18.04.2020, 16:39
Добрый день!
Для одного ПЛК, подключенного к облаку, очень важно постоянно видеть статус (онлайн/оффлайн), но не могу понять, можно ли настроить соответствующее всплывающее уведомление в приложении? Пользовательские события можно, а системные не получается.
dsyabitov
20.04.2020, 06:29
Добрый день!
Для одного ПЛК, подключенного к облаку, очень важно постоянно видеть статус (онлайн/оффлайн), но не могу понять, можно ли настроить соответствующее всплывающее уведомление в приложении? Пользовательские события можно, а системные не получается.
Здравствуйте. https://i.imgur.com/jgk5sZA.png
Карбофос
20.04.2020, 08:51
Здравствуйте. https://i.imgur.com/jgk5sZA.png
Спасибо. Поставил этот значок на все три прибора в облаке, там один ПЛК110 и два ПЕ210. Почему-то один из ПЕ теперь все время горит аварией, что он не на связи, хотя данные идут. Горит аварией только в веб-интерфейсе, уведомление в приложение и телеграм не пришло.
подскажите пожалуйста, как можно обнулить историю данных конкретного параметра, а то пока я игрался с параметром следования байтов/слов в историю позаписалось несусветных чисел, из-за этого не могу нормально графики выводить.
подскажите пожалуйста, как можно обнулить историю данных конкретного параметра, а то пока я игрался с параметром следования байтов/слов в историю позаписалось несусветных чисел, из-за этого не могу нормально графики выводить.
только если удалить его и создать по новой, должно обнулиться
Друзья! Подскажите, столько сейчас запилил в облаке проект на базе пр200. Так вот я не могу записывать значения float переменных из облака. Чтение проходит корректно, запись говорит, что "выполнено" но в приборе и считанных повторно параметрах изменений нет.
Читаю 03 функцией, записываю 06. С этими же настойками uint читаются и записываются корректно. Ещё забыл отметить, что во float у меня стоит значение количества знаков поле запятой-ноль, поскольку они используются только из-за отрицательных значений.
Друзья! Подскажите, столько сейчас запилил в облаке проект на базе пр200. Так вот я не могу записывать значения float переменных из облака. Чтение проходит корректно, запись говорит, что "выполнено" но в приборе и считанных повторно параметрах изменений нет.
Читаю 03 функцией, записываю 06. С этими же настойками uint читаются и записываются корректно. Ещё забыл отметить, что во float у меня стоит значение количества знаков поле запятой-ноль, поскольку они используются только из-за отрицательных значений.
как бы 6 функция пишет только регистр, а флоат как известно это два
И? Так какое решение? Использовать 16 функцию?
И? Так какое решение? Использовать 16 функцию?
ну, еще можно порекомендовать не заниматься программированием
А как это выглядит?
Если нужно записать Float то регистры нужно выстраивать
512
514
516...
А если Int то можно
518
519
520
521...
правильно понял?
И получается что 513 регистр уже занят?
http://ftp.owen.ru/OwenCloud/01_Docs/rp_owencloud.pdf раздел 5.6 посвящен ПР200 стоит прочитать его вдоль и поперек, разглядеть картинки , таблицы
ОЛ стоит особняком, поэтому в документации в таблице 3.6 приведены ассоциации типов данных облака и КДС
Юрий Н а он и будет занят, как только вы добавите переменную и укажете, что она float. Что вас смущает то ?
Я просто спрашиваю. И мотаю на ус.. :)
ну целочисленные в представлении ПР200 32-х разрядные (int точнее uint в ПР200), но для регистров будет обрезан до 16-ти бит ushort, float то же 32 разряда занимает, и не обрезается при указании сетевой переменной а просто занимает 2 последовательных регистра по 16 бит.
Хорошо еще что в ПР нет double, это вообще 4 регистра подряд, хотя в некоторых приборах с Modbus протоколом то же встречается.
ну, еще можно порекомендовать не заниматься программированием
между прочим, 06 функция тоже работает, а то, что у меня не работало, то просто оказалось, что при копировании переменных я не поправил адреса и пытался записать ту переменную, которая является выходной, а не входной в ПР
между прочим, 06 функция тоже работает, а то, что у меня не работало, то просто оказалось, что при копировании переменных я не поправил адреса и пытался записать ту переменную, которая является выходной, а не входной в ПР
ни сколько не сомневаюсь что 6 функция работает, насчет вещественного числа даже можете показать что изменения с облака происходят или надо идти проверять
насчет вещественного числа даже можете показать что изменения с облака происходят или надо идти проверять
немного не понял без знаков препинания, но естественно в облаке нормально отображается результат выполнения, если все записывается корректно.
в облаке какое время обновления у записываемого параметра?
В самой ПР уверены, что значения у переменной только предыдущее значение и записанное? И ни каких "левых" чисел больше не присваивается.
У меня все приборы которые подключены либо без флоатов, либо через символьную конфигурацию, вобщем не на чем показать потенциальную ошибку
конечно я проверил, что левого ничего прилететь не может. дя конфигурационных 60 секунд опрос. но в ОК есть кнопка "прочитать параметры"
С тем, что не записывалось у меня я разобрался - просто не те регистры и прописаны в итоге я пытался записать в то место, куда ПРка сама постоянно пишет, потом я поправил регистры к тем переменным, которым это и должно было прилетать и все стало хорошо, просто регуляторы у меня были настроены и в итоге я не заметил подвоха, потому что точность отображения была только целая часть, в итоге уставка от выходного значения в ОК ничем визуально не отличалась, я косяк заметил, когда прилетело приличное возмущение и величина, как я думал уставки, при очередном считывании сама изменилась.
конечно я проверил
ну и как Вы проверили, просто поглядели в облако?
Допустим есть вещественное число 36.6, оно состоит из двух регистров модбас [26214, 16914] при последовательности байт 1,2,3,4. Если используется 6 функция передается один регистр, если передать только первое слово, то на другой стороне будет 36.5, если передать второе то уже будет нечисло 3.67336379438108E-41. Ну допустим облако с защитой от дураков и передаст 6 функцией два регистра подряд, в тот промежуток времени пока досылается второе слово, контроллер примет за уставку то что получается после первого регистра, если Вас это не беспокоит, оставляйте как есть
Ваши доводы небезосновательны, но тогда как правильно все это организовать? Я тут ничего не пытаюсь никому доказать, просто хочу разобраться и прошу помощи. Добавлю, что в настройках Клауда стоит настройка младшим регистром вперёд.
Ваши доводы небезосновательны, но тогда как правильно все это организовать? Я тут ничего не пытаюсь никому доказать, просто хочу разобраться и прошу помощи. Добавлю, что в настройках Клауда стоит настройка младшим регистром вперёд.
в документе на который я ссылался, подробна расписана работа с ПР200, там даже заморачиваться с облаком не надо, какими функциями что писать, вчера поставил Пр-ку вместо трм202, всё работает, успевай только мышкой клацать в одном месте создать символьную конфигурацию, в другом загрузить
но естественно в облаке нормально отображается результат выполнения, если все записывается корректно.
я задавал вопрос про использование шестой функции для записи вещественного числа. Вы в этом посте хотели сказать что Вы можете записывать с помощью неё любое вещественное число из облака и в ПР? И есть подтверждение этого? Сейчас только что проверил, ни каких последовательных записей двух регистров там нет, записалась только одна часть, одно слово из двух, из которого состоит вещественное число, как я описывал в посте 1125
если передать только первое слово, то на другой стороне будет 36.5, если передать второе то уже будет нечисло 3.67336379438108E-41. Поэтому однозначно функция записи должна быть 16 и этот пост
между прочим, 06 функция тоже работает, а то, что у меня не работало, то просто оказалось, что при копировании переменных я не поправил адреса и пытался записать ту переменную, которая является выходной, а не входной в ПР не соответствует действительности
Добрый день
А как в OwenCloud выводить несколько графиков
Здравствуйте! Подскажите, можно ли как-то в символьной конфигурации скомпоновать параметры по папочкам?
Евгений Кислов
04.05.2020, 18:44
Здравствуйте! Подскажите, можно ли как-то в символьной конфигурации скомпоновать параметры по папочкам?
Папки формируются на базе POU - т.е. можно создать несколько программ с разными наборами переменных - в облачном сервисе каждая из них будет представлена отдельной папкой.
И снова дратути, уважаемые гуру и не совсем!
При записи больше дюжины параметров из ОвенКлауда в контроллер ПЛК210-03, а также при обновлении символьной конфигурации наступает на часок-другой коллапс системы. Тупит и Овенклауд, и связь с панелью, и даже кодесис нет-нет да напишет, что у него нет исходников к какой-то там библиотеке и они прямо очень нужны. Потом это всё проходит. Это только у меня, или у всех так, и есть ли панацея?
Евгений Кислов
06.05.2020, 15:26
При записи больше дюжины параметров из ОвенКлауда в контроллер ПЛК210-03
Если все параметры записываются сразу - то такое действительно может произойти. Мы постараемся решить эту проблему в будущем.
При записи параметров по одному - таких проблем не наблюдалось.
а также при обновлении символьной конфигурации
Сложно дать комментарии, не зная, как именно происходит обновление.
Сложно дать комментарии, не зная, как именно происходит обновление.
Я тоже не знаю, как оно происходит. Вот, допустим, вчера поменял в контроллере и панели на LANе адреса со 192.168.0.х на 192.168.10.х, чтоб на объекте лан с ваном не пересеклись. Залил это дело в контроллер с панелью - и началось массовое тупление. Когда оно закончилось, оказалось что несколько параметров ещё и к таблицам и графикам подключились, хотя точно помню, что их там не было.
Евгений Кислов
06.05.2020, 16:25
Я тоже не знаю, как оно происходит. Вот, допустим, вчера поменял в контроллере и панели на LANе адреса со 192.168.0.х на 192.168.10.х, чтоб на объекте лан с ваном не пересеклись. Залил это дело в контроллер с панелью - и началось массовое тупление. Когда оно закончилось, оказалось что несколько параметров ещё и к таблицам и графикам подключились, хотя точно помню, что их там не было.
Что вы называете "массовым туплением"?
Сколько параметров в символьной конфигурации и какие задержки при пинге с ПЛК до gate.owencloud.ru?
Что вы называете "массовым туплением"?
Сколько параметров в символьной конфигурации и какие задержки при пинге с ПЛК до gate.owencloud.ru?
это когда панель начинает писать временами про соединение, медленно вводить и выводить данные и лампочка Eth2 на контроллере неровно мигать начинает.
в символьной конфигурации 53 параметра
48841
зы. сейчас попробовал по 8 параметров отправлять - нормально прошло 2 раза подряд. Предел где-то выше...
Евгений Кислов
06.05.2020, 16:49
Если у вас получится систематически воспроизводить ситуацию с "туплением" при загрузке нового проекта - напишите мне в skype, пожалуйста.
Если у вас получится систематически воспроизводить ситуацию с "туплением" при загрузке нового проекта - напишите мне в skype, пожалуйста.
хорошо, я попробую. Контроллер у меня до 20-ых чисел ещё будет дома. Там все ответственные лица посамоизолировались, куда его ставить надо будет:p
вроде б повторяется: 12 параметров ещё пишутся. Может с затыком небольшим, сперва половина пожелтеет, но потом заходят сами.
Если писать 13 - вторая сверху лампочка на контроллере гаснет, включаю-выключаю 24 Вольта - всё перезапускается, но Eth2 неровно мигает. Ещё раз включаю-выключаю - всё пучком становится
хотя вот сейчас с первой же перезагрузки всё ровно заморгало
но 13 - число явно кармическое. повторяемость 4 из 4 попыток!
Евгений Кислов
06.05.2020, 19:07
Насчет записи - у меня вопросов нет, мы такое наблюдали.
Я говорил именно про проблемы при загрузке проекта с измененной конфигурацией.
Вопросы по скрину
1) трм с начала мая заменен на ПР200, физически прибор не подключен со 2 мая, почему в событиях он фиксируется когда захочет что теряет связь? Вернее когда он сбрасывает эту аварию, он что смог достучаться до не существующего прибора. Этот пост (https://owen.ru/forum/showthread.php?t=28536&p=332075&viewfull=1#post332075) скорее всего имеет одни и те же корни, только наоборот
ЗЫ то что зеленая галка у трм, это потому что законфигурирован через один и тот же ПЕ вместе с ПР200
2) Нельзя ли добавить третий цвет к авариям, которые прочитаны
доброго вечера всем! Что-то не работают события в Овенклауде. В старых проектах на кодесис 23 работают. В новом на 35 только прибор не на связи отображается. Куда копать - ума не приложу. Всё остальное прекрасно работает: и параметры, и графики, и запись параметров. Ничего не понимаю
сменил прошивку в плк210, обещанного сохранения рабочего проекта не произошло, залил по новой. В итоге, в параметрах SymbolConf вижу изменения значений, в мнемосхеме None. Может все же привязывать по имени переменной, а не по ID, это когда пару параметров терпимо, а когда 100 и более, пользователи завоют
Здравствуйте! поскольку отдельной ветки по багам нету, то спрошу тут:
сегодня зашел посмотреть температуры через веб-морду с ноутбука на объекте, в параметрах они есть, а на графиках половину данных нет, в настройках чекбоксы графиков стоят, и даже, что удивительно в мобильном приложении все параметры на графиках видны. смотрим на скрины:
а в низу графика сколько отметок легенды стоит?
ЗЫ потому что я тоже так могу
а в низу графика сколько отметок легенды стоит?
ЗЫ потому что я тоже так могу
А на скрин разве не попало? Там ровно столько легенд, сколько графиков на экране. И их отключение тоже работает :) я конечно бываю невнимательным, но не на столько.
Но раз легенды три то и графика только три
Новикова Маргарита
19.05.2020, 14:13
А на скрин разве не попало? Там ровно столько легенд, сколько графиков на экране. И их отключение тоже работает :) я конечно бываю невнимательным, но не на столько.
Но раз легенды три то и графика только три
Добрый день.
На вкладке графиков есть выпадающий список "Тип параметров". Какие галочки у Вас там стоят?
Добрый день. Как добавить прибор на карту? В инструкции к клауд есть только как посмотреть данные по уже добавленному прибору. Но как добавить?
Все, разобрался. В конфигурвциии прибора.
49241
Добрый день!
На https://web.owencloud.ru/ стали очень долго загружаться графики и таблицы.
В чем может быть причина?
Пробовал на разных машинах, результат одинаковый.
В приложении все ок.
Вячеслав@
11.06.2020, 09:37
Добрый день. Начал разбираться с событиями, но у меня не отображаются настройки графиков оповещений, только задержка срабатывания. В чем причина?
49587
Алексеев
11.06.2020, 10:13
Добрый день. Начал разбираться с событиями, но у меня не отображаются настройки графиков оповещений, только задержка срабатывания. В чем причина?
49587
Что ты имеешь введу допустим мне не понятно что это настройки графиков оповещений .
Вячеслав@
11.06.2020, 15:51
Что ты имеешь введу допустим мне не понятно что это настройки графиков оповещений .
Я имел ввиду график срабатываний.
Все, разобрался, надо было заходить в события объекта, а не прибора. Там есть настройка графика срабатываний.
Добрый день.
На вкладке графиков есть выпадающий список "Тип параметров". Какие галочки у Вас там стоят?
идеально! действительно там не все параметры были выделены (но это странно, видимо это произошло после обновления клауда. спасибо!!
Друзья! у меня новая проблема! неожиданно вышел из строя ПЕ-210, в итоге овен-клауд никак на это не отреагировал! если зайти через мобильное приложение даже напротив приборов стоят зеленые галочки! по моему мнению это же полный капец! это получается потеря контроля над всем объектом,причем без объявления войны. вроде зашел - все хорошо, галочки зеленые, да и данные присутствуют, а на самом деле неизвестно что там творится!
как быть в этом случае?
e.filatov
16.06.2020, 00:10
неожиданно вышел из строя ПЕ-210....вроде зашел - все хорошо, галочки зеленые, да и данные присутствуют, а на самом деле неизвестно что там творится!
А как, при вышедшем из строя ПЕ210, данные попали в облако? Не совсем понимаю, если честно.
Вот и мне тоже интересно. Я описываю то, что наблюдал. О неактуальности данных сообщает только дата последнего обновления. С теле фона не могу скрины приложить. Добавлю завтра. Сейчас в "онлайне" остался только один прибор. Сам ПЕ снят и уже лежит у дилера для отправки в с.ц.
Добавил скрин. На компе поведение аналогичное мобиле
так в чем проблема то, у меня если обесточить питание прилетает сообщение в вк что пропала связь, чем эта ситуация отличается от неисправности ПЕ. Скрин что 19 суток нет обмена и что? События покажите, если Вы не отлавливаете такие вещи, то кто в этом виноват?
e.filatov
21.06.2020, 13:53
так в чем проблема то, у меня если обесточить питание прилетает сообщение в вк что пропала связь, чем эта ситуация отличается от неисправности ПЕ. Скрин что 19 суток нет обмена и что? События покажите, если Вы не отлавливаете такие вещи, то кто в этом виноват?
Его смущает зелёная галочка, которая обычно сигнализирует о том, что прибор на связи.
Его смущает зелёная галочка, которая обычно сигнализирует о том, что прибор на связи.
про такие вещи я писал и до этого, разве что то измениться https://owen.ru/forum/showthread.php?t=25821&p=330431&viewfull=1#post330431
И не смущение у него а обвинения в ваш адрес
Друзья! у меня новая проблема! неожиданно вышел из строя ПЕ-210, в итоге овен-клауд никак на это не отреагировал! если зайти через мобильное приложение даже напротив приборов стоят зеленые галочки! по моему мнению это же полный капец! это получается потеря контроля над всем объектом,причем без объявления войны. вроде зашел - все хорошо, галочки зеленые, да и данные присутствуют, а на самом деле неизвестно что там творится!
как быть в этом случае?
Поэтому как быть в таком случае, только контролировать события а не смотреть кешированную страницу
dsyabitov
22.06.2020, 07:46
Вот и мне тоже интересно. Я описываю то, что наблюдал. О неактуальности данных сообщает только дата последнего обновления. С теле фона не могу скрины приложить. Добавлю завтра. Сейчас в "онлайне" остался только один прибор. Сам ПЕ снят и уже лежит у дилера для отправки в с.ц.
Здравствуйте. Пришлите, пожалуйста, в личку имя пользователя и идентификатор прибора, по которому наблюдается проблема.
Aviator_VZh
13.07.2020, 13:52
В графиках есть возможность показывать события, но нет описания событий. Или я плохо искал?
И еще есть предложение в логе команд вытащить из под спойлера Название, Значение до и Значение после, а под спройлер убрать Максимальную длительность и Рассинхронизацию. На мой взгляд так будет значительно информативнее.
Добрый день!
Сервис не работает!50562
Подскажите когда подчините?
Алексей Рогачев
10.08.2020, 10:14
Подтверждаю, с 23 часов связи с облаком нет ни с одного устройства (ПЕ210, ПК, телефоны)
Сергей Лысов
10.08.2020, 11:40
Добрый день!
Сервис не работает!
Подскажите когда подчините?
Добрый день!
К сожалению, были проблемы в ЦОДе, один из кластеров стал недоступен.
Пример с 7:00 по Москве неполадки устранили. Сейчас наблюдаем за системой, пока всё стабильно.
Алексей Рогачев
10.08.2020, 12:00
Все заработало.
sssssaaaaabbbbb
15.08.2020, 10:24
50643 не вставляется токен, не подскажете в чем ошибка?
Евгений Кислов
15.08.2020, 10:37
50643 не вставляется токен, не подскажете в чем ошибка?
Добрый день.
На скриншоте - токен для телеграм-бота, а не ПЛК.
Посмотрите пример в руководстве (п. 5.8) или видеоурок:
https://ftp.owen.ru/OwenCloud/01_Docs/rp_owencloud.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=QlZtTwpPOBE
50643 не вставляется токен, не подскажете в чем ошибка?
а зачем у Вас там квадратные скобки?
Добрый день!
На https://web.owencloud.ru/ стали очень долго загружаться графики и таблицы.
В чем может быть причина?
Пробовал на разных машинах, результат одинаковый.
В приложении все ок.
Такая-же проблема с графиками. За текущий день показывает, увеличиваешь интервал просмотра до 5-7 дней и всё, полоска бегает но не грузит. Когда выбираешь поштучный параметр загружает, включаешь ещё один параметр опять перестаёт грузить. Но это касается не всех приборов в конфигурации какие-то показывают без проблем.
https://youtu.be/GgdbeIXyTJI
Anton CE
31.08.2020, 13:18
Добрый день.
Мы хотели бы подробнее узнать о работе системы. Наши идея сбор данных с контроллеров оборудования, обработка полученных данных и представление данных в той или ином виде. Разный вид для разных пользователей и разного оборудования.
Контроллеры у нас стоят не ОВЕН, данные собираются в XLS файл. Этот файл можно было бы отправлять с оборудования в облако (раз в час) и там обрабатывать и строить отчеты. С одного и того же станка хотелось бы предоставить разный вид отчета для, например, начальника цеха или мастера и для владельца предприятия. Кроме того, важно, чтобы язык интерфейсы был и русский и английский. Насколько это выполнимо с вашим сервисом?
Добрый день.
Мы хотели бы подробнее узнать о работе системы. Наши идея сбор данных с контроллеров оборудования, обработка полученных данных и представление данных в той или ином виде. Разный вид для разных пользователей и разного оборудования.
Контроллеры у нас стоят не ОВЕН, данные собираются в XLS файл. Этот файл можно было бы отправлять с оборудования в облако (раз в час) и там обрабатывать и строить отчеты. С одного и того же станка хотелось бы предоставить разный вид отчета для, например, начальника цеха или мастера и для владельца предприятия. Кроме того, важно, чтобы язык интерфейсы был и русский и английский. Насколько это выполнимо с вашим сервисом?
нет там ни каких отчетов, в облаке пока сбор данных и визуально только график. Чтоб формировать отчеты, потребуется выгружать данные и пользоваться неким ПО, которое умеет обрабатывать json или csv, поэтому вряд ли стоит перегонять свои данные в овеновское облако, еще и не тривиальным способом
Anton CE
31.08.2020, 15:37
если нужно все равно выгружать данные куда-то к себе, то мы их и так напрямую к себе можем выкачать. Наша задача получить облачный сервис и на компах и телефонах разных пользователей выводить те или иные отчеты в том числе графики. Притом мастеру показывать количество продукции, время и причины простоев, владельцу общий объем выпуска и суммарные времена простоев. Вот как это реализовать?
если нужно все равно выгружать данные куда-то к себе, то мы их и так напрямую к себе можем выкачать. Наша задача получить облачный сервис и на компах и телефонах разных пользователей выводить те или иные отчеты в том числе графики. Притом мастеру показывать количество продукции, время и причины простоев, владельцу общий объем выпуска и суммарные времена простоев. Вот как это реализовать?
http://ftp.owen.ru/OwenCloud/01_Docs/rp_owencloud.pdf руководство ни кто не прячет, хотя бы бегло просмотрите его, там нет ни чего для тех задач что Вам нужны.
А как реализовать, вариантов много, например https://habr.com/ru/post/516772/
Спорягин Кирилл
09.09.2020, 17:29
Подскажите, в OwenCloud уже заработало смс-оповещение?
Сергей Лысов
10.09.2020, 08:32
Подскажите, в OwenCloud уже заработало смс-оповещение?
Ещё нет, будет готово в следующем релизе. Точные сроки, увы, не назову, разработка ещё не закончена.
Самойлов Сергей
16.09.2020, 00:01
После 21:50 15.09.2020 все приборы "не на связи", но данные поступают. Вроде, такое уже бывало. Проблемы на сервере?
dsyabitov
16.09.2020, 03:16
После 21:50 15.09.2020 все приборы "не на связи", но данные поступают. Вроде, такое уже бывало. Проблемы на сервере?
Здравствуйте.
Да, были проблемы в работе сервиса. На текущий момент проблема устранена.
Aleksey59
22.09.2020, 06:38
Добрый день, когда исправят проблему с отображением статуса связи? прибор не на связи (серая галочка), но данные передает! такое возникает рандомно на разных объектах.
Добрый день!
Сегодня не могу зайти с компьютера зайти на страницу owencloud. Приложение на андроид работает. Что случилось, когда исправите? Или может у меня проблема с сетью?
dsyabitov
28.09.2020, 12:55
Добрый день!
Сегодня не могу зайти с компьютера зайти на страницу owencloud. Приложение на андроид работает. Что случилось, когда исправите? Или может у меня проблема с сетью?
Здравствуйте.
Проблема устранена.
ultraviolet
05.10.2020, 20:04
Здравствуйте. Подскажите: возможно ли непосредственно с помощью ОВЕН ПЛК запрашивать данные из OwenCloud, которые записаны туда другими приборами ОВЕН (например, подключенными через шлюз ПМ210)?
Евгений Кислов
05.10.2020, 20:16
Здравствуйте. Подскажите: возможно ли непосредственно с помощью ОВЕН ПЛК запрашивать данные из OwenCloud, которые записаны туда другими приборами ОВЕН (например, подключенными через шлюз ПМ210)?
Добрый день.
Это возможно с помощью ПЛК, программируемых в CODESYS V3.5 (ПЛК210, СПК1хх [М01]).
https://youtu.be/T6XfuDQIOk4
ultraviolet
05.10.2020, 20:30
Добрый день.
Это возможно с помощью ПЛК, программируемых в CODESYS V3.5 (ПЛК210, СПК1хх [М01]).
https://youtu.be/T6XfuDQIOk4
Отлично. То, что нужно. Спасибо.
А чисто теоретически: ведь можно то же самое делать через SysLibSockets со 110 ПЛК?
Видел на форуме наработки для отправки HTTP-запросов с помощью этой библиотеки. Почему-то так с ходу не нашёл информации по работе с облаком с помощью неё? В этом случае будут какие-то проблемы?
Добрый день!
В закладках "таблицы" и "графики" значения параметров показываются с отставанием 3 часа, а на закладке "Параметры" имеем актуальные значения, так должно быть?
Спасибо.
51438
dsyabitov
19.10.2020, 11:45
Добрый день!
В закладках "таблицы" и "графики" значения параметров показываются с отставанием 3 часа, а на закладке "Параметры" имеем актуальные значения, так должно быть?
Спасибо.
51438
Здравствуйте. Проверьте настройки часового пояса.
Уважаемые друзья! Подскажите, а где посмотреть историю ОБЪЕКТОВЫХ событий? они видны, пока есть, но когда минуют я нигде не смог их найти.
dsyabitov
21.10.2020, 08:24
Уважаемые друзья! Подскажите, а где посмотреть историю ОБЪЕКТОВЫХ событий? они видны, пока есть, но когда минуют я нигде не смог их найти.
Здравствуйте.
51469
51470
Я это видел, но там отображается только одно последнее подтвержденное событие. предыдущие (миновавшие, по той же аварии) почему-то там не отображаются.
Я это видел, но там отображается только одно последнее подтвержденное событие. предыдущие (миновавшие, по той же аварии) почему-то там не отображаются.
так может время хранения архива один день стоит?
идея хорошая, но я не нашел настроек архива для этого вида событий, а где они живут?
Aleksey59
29.10.2020, 07:13
Добрый день, на объекте один шлюз и несколько приборов, как сделать так? что-бы все эти приборы отображались на одной странице?
Уважаемые друзья! Подскажите, как изменить Email регистрации в OwenCloud
A.Simonov
02.11.2020, 13:12
Уважаемые друзья! Подскажите, как изменить Email регистрации в OwenCloud
Добрый день.
Добавьте в аккаунт пользователя с нужным e-mail, дайте ему все права и привилегии, зайдите под новым пользователем, а старого удалите.
Добрый день!
Возможно ли сделать чтение параметра по событию (без привязки ко времени периода опроса)? Т.е. на контроллере сработало внутреннее реле (или, скажем, давление превысило 10.0 атм.), мы определяем это событие в OwenCloud и считываем значение нужного параметра (состояние задвижки или ток насоса, и т.д.).
Спасибо.
kavs2010@yandex.ru
26.11.2020, 09:03
Добрый день .Подскажите прибор ТРМ500-ВФ Терморегулятор с WiFi был настроен работал от точки доступа. Потом был отключен от сети на 5 мес. На сегодня при включении видит точку доступа но связь не поддерживает. Где ошибка скрин прилогаю5218552186
dsyabitov
26.11.2020, 09:12
Добрый день!
Возможно ли сделать чтение параметра по событию (без привязки ко времени периода опроса)? Т.е. на контроллере сработало внутреннее реле (или, скажем, давление превысило 10.0 атм.), мы определяем это событие в OwenCloud и считываем значение нужного параметра (состояние задвижки или ток насоса, и т.д.).
Спасибо.
Здравствуйте. Такой возможности нет.
здравствуйте, подскажите - период обновления параметров в облаке возможно менять, сейчас обновляется раз в 5 сек примерно.
извините, если вопрос уже обсуждали...
В настройках. Вкладка Общие данные.
52196
maximov2009
27.11.2020, 11:55
Добрый день.
Не знаю в каком подразделе задать вопрос. Попробую здесь.
Имеются приборы ТЕРМОДАТ 17М5. Хочу привязать их к облаку.
Интерфейс есть протокол модбас рту.
Но вот тип данных в регистре "знаковый 16-разрядный тип (SHORT)"
Я с таким не сталкивался. Может ли его прочитать облако.
Подскажите кто может сталкивался с таким типом.
Да и с ТЕРМОДАТОМ в этом плане вообще.
С уважением.
maximov2009
27.11.2020, 12:46
шорт это короткий инт32
А облако работает с таким типом данных?
maximov2009
27.11.2020, 12:49
Это получается тогда инт16? Беззнаковое целое?
А как тогда может передаваться знак, если температура отрицательная?
С уважением.
Это получается тогда инт16? Беззнаковое целое?
А как тогда может передаваться знак, если температура отрицательная?
С уважением.
где Вы видели что int беззнаковое? 52212
а uint тогда как расшифровывается? если не unsigned int
https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_programming_languages_(basic_instruc tions)
Сергей0308
27.11.2020, 13:16
Далеко ходить не надо! В ОЛ INT - беззнаковый тип данных, я им говорил в какой-то теме, что это введёт большую часть народа в заблуждение, но они ответили, что всё правильно обозвали, это я смысл передал, найду тему сброшу ссылку, если хотите?
Далеко ходить не надо! В ОЛ INT - беззнаковый тип данных, я им говорил в какой-то теме, что это введёт большую часть народа в заблуждение, но они ответили, что всё правильно обозвали, это я смысл передал, найду тему сброшу ссылку, если хотите?
а Вы где нашли что в ОЛ используется INT? Там четко расписаны типы и упоминаний таких нет
Сергей0308
27.11.2020, 14:18
а Вы где нашли что в ОЛ используется INT? Там четко расписаны типы и упоминаний таких нет
Возможно Вы забыли:
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=24760
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=24760&page=3
Возможно Вы забыли
неважно что я употребляю в диалогах, в документации нет ни слова про INT 52218, поэтому не существует утверждения что INT - беззнаковый тип данных
Сергей0308
27.11.2020, 14:41
Там даже представитель Овен это подтверждает!
Конечно им пришлось пойти на попятную под справедливым негодованием масс трудового народа!
Только какой смысл был в таких выкрутасах?!
Там даже представитель Овен это подтверждает!
во первых третий раз говорю, давайте дискутировать в рамках документации, а не человека который сделал заявление не понятно на чем основанное, написал три поста в этой теме и все.
во вторых а что такого Максим подтвердил?
А а OWEN Logic беззнаковая арифметика. Если бы было поддержано "беззнаковые целые" и "целые со знаком", то имел бы смысл иметь префикстут где то есть подтверждения что речь идет об INT? Или все же только о префиксе если понадобиться, но не упоминается про тип данных или где то есть аксиома что целые это обязательно инт-ы
Сергей0308
27.11.2020, 15:10
Это уже ваши выкрутасы, там изначально это было указано в первом посте темы!
Раньше это по другому разруливалось:
https://www.youtube.com/watch?v=EDmPQiQODm8
Это уже ваши выкрутасы, там изначально это было указано в первом посте темы!
изначально что? Т.е. хрен с горы вопросил почему называется INT, кем называется им самим? Или Вы так про себя называете эти числа и поэтому с ним солидарны и свои привычки хотите представить как ошибка разработчиков ОЛ
maximov2009
28.11.2020, 05:37
во первых третий раз говорю, давайте дискутировать в рамках документации, а не человека который сделал заявление не понятно на чем основанное, написал три поста в этой теме и все.
во вторых а что такого Максим подтвердил?тут где то есть подтверждения что речь идет об INT? Или все же только о префиксе если понадобиться, но не упоминается про тип данных или где то есть аксиома что целые это обязательно инт-ы
Добрый день. Я конечно дико извиняюсь.
Сегодня посмотрел с утра, оказывается моё последнее сообщение просто не прошло. Наверное не туда куда то нажал.
Там я всех поблагодарил за внимание. И сейчас благодарю.
Вспомнил что инт имеет знак и принимает значение от −32768 до +32767 при 16 битах. И в облаке этот формат воспринимается.
Просто данный формат не поддерживает плавающую запятую. И мне теперь конкретно к моей задаче надо разобраться. Сохраняет ли данный прибор "Термодат" температуру округляя до целого числа или как то умудряется хранить и десятичные значения.
На экране вроде как точность до десятых.
Буду пытать производителя .
Ещё раз всем спасибо за участие и отклик. Постараюсь быть внимательнее при отправке сообщений.
С уважением.
Не подумайте что в приведённой цитате про три поста я высказывался о Вас, это имелось ввиду про andrew29, он как раз и пытался донести что общепринято, беззнаковые называть с префиксом U
Bigcrash
29.11.2020, 18:20
Добрый день.
Такой вопрос, связанный с облаком: лампочку (для примера) можно включать из 2 мест: с панели и с облака. В ПЛК реализован блок, который принимает данные от панели (если с нее включали) и передает команду/состояние в облако ЛампаПанель ===> ЛампаОблако, а также обратно ЛампаОблако ====> ЛампаПанель. С этим проблем нет. Но есть другая проблема. Если с облака записать скажем 1 (если была выключена), то команда проходит, но в ПЛК ничего не появляется, как был 0, нулем и остался, хотя команда выполняется. ПЛК мастер по отношению к панели. Если убрать блок ЛампаПанель ===> ЛампаОблако, то все начинает отлично работать. Как победить?
krollcbas
29.11.2020, 20:51
Обычно панель должна являться мастером. Это более корректная идеология тогда получается.
Нужно строить арбитр команд. Слать команды импульсно, сбрасывая команды.
Тогда схема управления становится событийной
Вот пример:
FUNCTION_BLOCK Arbiter_CMD
VAR_INPUT
END_VAR
VAR_OUTPUT
END_VAR
VAR
CMD_PLC_old:WORD;
CMD_CLOUD_old:WORD;
CMD_PRG_old:WORD;
TON:TON;(*Приведение клоуда к прг*)
TON1:TON;(*Обнуление конфирма*)
TP:TP;(*Попытка взлома, ждем 3 мин*)
Count:INT;
Count1:INT;
R_TRIG:R_TRIG;
F_TRIG:F_TRIG;
END_VAR
VAR_IN_OUT
CMD_PLC:WORD;
CMD_CLOUD:WORD;
CMD_PRG:WORD;
Password:WORD;
Pass_const:WORD;
Confirm:WORD;
END_VAR
(* @END_DECLARATION := '0' *)
TON(IN:=CMD_CLOUD<>CMD_PRG, PT:=T#10s);
IF CMD_PLC_old<>CMD_PLC THEN
CMD_CLOUD:=0;
CMD_PRG:=CMD_PLC;
END_IF;
R_TRIG(CLK:=CMD_CLOUD<>CMD_PRG AND Password<>Pass_const);
IF R_TRIG.Q THEN
Confirm:=2; Count:=Count+1;
END_IF;
(*Попытка взлома, ждем 3 мин*)
IF Count>=3 THEN TP(IN:=TRUE, PT:=T#3m); END_IF;
F_TRIG(CLK:=TP.Q);
IF F_TRIG.Q THEN Count:=0; Count1:=Count1+1; TP(IN:=FALSE); END_IF;
IF CMD_CLOUD<>CMD_PRG AND
Password=Pass_const AND
NOT TP.Q THEN
CMD_PLC:=CMD_CLOUD;
CMD_PRG:=CMD_CLOUD;
Confirm:=1;
END_IF;
TON1(IN:=Confirm<>0, PT:=T#10s);
IF TON1.Q THEN Confirm:=0; Password:=0; END_IF;
IF CMD_PRG_old<>CMD_PRG THEN
CMD_PLC:=CMD_PRG;
CMD_CLOUD:=CMD_PRG;
END_IF;
IF TON.Q THEN CMD_CLOUD:=CMD_PRG; END_IF;
CMD_PLC_old:=CMD_PLC;
CMD_CLOUD_old:=CMD_CLOUD;
CMD_PRG_old:=CMD_PRG;
END_FUNCTION_BLOCK
Bigcrash
30.11.2020, 05:16
Обычно панель должна являться мастером. Это более корректная идеология тогда получается.
К сожалению, я это слишком поздно понял....
Нужно строить арбитр команд. Слать команды импульсно, сбрасывая команды.
Тогда схема управления становится событийной
Вот пример:
А можно поподробнее, что это за
(* @NESTEDCOMMENTS := 'Yes' *)
(* @PATH := '\/FB\/Subrutine' *)
(* @OBJECTFLAGS := '0, 8' *)
(* @SYMFILEFLAGS := '2048' *)
krollcbas
30.11.2020, 09:26
Это от экспорта. Удалил.
Aviator_VZh
15.12.2020, 12:59
Добрый день.
Подскажите, как в ссылку на облако вставить логин и пароль?
A.Simonov
15.12.2020, 16:39
Добрый день.
Подскажите, как в ссылку на облако вставить логин и пароль?
Добрый день.
Вопрос не понятен. Что вы хотите сделать?
Aviator_VZh
15.12.2020, 17:17
Хотелось, что бы после клика на ссылку на экране регистрации в облаке автоматически подставлялись логин и пароль.
Aviator_VZh
15.12.2020, 17:22
Интерфейс в облаке перешел на английский язык.
Хотелось, что бы после клика на ссылку на экране регистрации в облаке автоматически подставлялись логин и пароль.
так это не ОВЕН делает, а любой браузер сохраняет логин/пароли, если от такого предложения не отказываться и интерфейс тоже, если выбрали другую страну, так таков и интерфейс будет
Aviator_VZh
15.12.2020, 18:10
так это не ОВЕН делает, а любой браузер сохраняет логин/пароли, если от такого предложения не отказываться и интерфейс тоже, если выбрали другую страну, так таков и интерфейс будет
Это не для моего браузера. Ссылка будет использована сторонним пользователем.
Я подключил к облаку эмулятор технологического процесса и хочу предоставить потенциальным Заказчикам демовход по ссылке. И хотелка в том, что бы они не набивали руками логин и пароль,
Это не для моего браузера. Ссылка будет использована сторонним пользователем.
Я подключил к облаку эмулятор технологического процесса и хочу предоставить потенциальным Заказчикам демовход по ссылке. И хотелка в том, что бы они не набивали руками логин и пароль,
тогда ни как, это не тот тип запроса чтоб в адресной строке помещать логин пароль 52494
Aviator_VZh
15.12.2020, 18:32
Жаль, спасибо!
e.filatov
15.12.2020, 18:58
Не, ну чисто теоретически - можно сделать свой сайт, с фреймом, в него запихнуть овенклауд и попробовать в переменную поля логина и пароля засунуть значения... но попахивает бредом
непосредственно с плк по ethernet, если через шлюзы то только по RS485
еще бывает экзотика в виде прокладок преобразователей интерфейсов
С этим понятно, вопрос о связке с оклоудем.
я про неё и писал, модуль в конфигураторе это и есть непосредственно
https://ftp.owen.ru/OwenCloud/01_Docs/rp_owencloud.pdf раздел 5.8 посвящен такому соединению
а как работают два мастера на разных интерфейсах это не облачная тема, а точно такая же как просто мастерТСР и через дебаг, у форумчан работало
Добрый день!
Нужна консультация по оборудованию которое подключается OwenCloud. Так как оборудование может напрямую подключиться к сети, то вопрос : есть ли на шлюзы, модули и прочее сертификат средств связи?
В соответствии с федеральным законом «О связи», оборудование (продукция) используемое в сетях связи общего пользования подлежит обязательному подтверждению соответствия в области связи.
Massmeter
08.01.2021, 18:58
Сыылка на инструкцию пользователя OwenCloud не работает
Сыылка на инструкцию пользователя OwenCloud не работает
если это (https://ftp.owen.ru/OwenCloud/01_Docs/rp_owencloud.pdf), то открывается 52936
Massmeter
08.01.2021, 19:14
У кого есть последняя инструкция на OwenCloud? На сайте ссылка не работает. А нужно срочно глянуть. Пожалуйста, киньте на massmeter@yandex.ru
Алексеев
09.01.2021, 13:39
Подтверждаю ссылка перестала работать .:confused:5293752938
Подтверждаю ссылка перестала работать .:confused:5293752938
как вы это делаете? 52939
Алексеев
09.01.2021, 14:21
как вы это делаете? 52939
В OWENCLOUD нажимаю на справку , раньше всё работало 52940
ну я так же нажал и скрин сделал с текущим временем, всё открывается.
Ищите лучше через pathping где проблема кроется
PS так тоже ни чего не ищеться? https://yandex.ru/search/?text=rp-owencloud.pdf&lr=46
а еще так можно https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:fzJO6h3tjNsJ:https://ftp.owen.ru/OwenCloud/01_Docs/rp_owencloud.pdf+&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=ru&client=firefox-b-d
e.filatov
10.01.2021, 21:40
Добрый день!
Нужна консультация по оборудованию которое подключается OwenCloud. Так как оборудование может напрямую подключиться к сети, то вопрос : есть ли на шлюзы, модули и прочее сертификат средств связи?
В соответствии с федеральным законом «О связи», оборудование (продукция) используемое в сетях связи общего пользования подлежит обязательному подтверждению соответствия в области связи.
Насколько я помню (не могу быть уверен на 100%)получен сертификат на сам сервис, таким образом сертификат на шлюзы, ПЛК и прочее, что подключается к облаку - не требовалось. Иначе и старые ПЛК пришлось бы сертифицировать. Может изменилось чего - наши спецы мне ничего не передавали
Скажем так, четко не ясно, где граница взаимоувязанной сети связи РФ.
там вообще ни чего не ясно, согласно перечня(https://minprom.ru/wp-content/uploads/2013/12/perechen-svjaz.pdf) и на телевизоры нужно требовать сертификаты
там вообще ни чего не ясно, согласно перечня(https://minprom.ru/wp-content/uploads/2013/12/perechen-svjaz.pdf) и на телевизоры нужно требовать сертификаты
Они же умные, телевизоры то )
Тоже касается и gprs модемов, у ПМ01 есть ТР ТС 020/2011, но нет декларации на право применения на сетях общего пользования. А например тот же TELEOFIS имеет и тот
Может они и вообще не нужны
e.filatov
11.01.2021, 23:00
Скажем так, четко не ясно, где граница взаимоувязанной сети связи РФ.
Как я понимаю - на уровне оператора GSM.
А если оператор предоставляет езернет? Через оптику или CPE. Или прямым куском витухи. Тогда выходит, что компьютер, который к нему подключается, надо сертифицировано в связи. Понятно, что мой домашний, как и все остальные, кроме тех, которые на сетях операторов, в связи не сертифицированы.
Вобщем, как обычно. Сертификаты ради коррупции бездельников.
Анна Малыгина
12.01.2021, 13:57
Судя по открытой информации TELEOFIS имеет этот сертификат только на роутер - они подходят под пункт из перечня средств связи, подлежащих обязательной сертификации: "Оборудование коммутации и маршрутизации пакетов информации сетей передачи данных", но с 2017 года они его не продлевали.
Да и просмотрев по базе сертификатов выборочно я не увидела актуальных сертификатов.
Может действительно не нужен
А Вам он зачем?
52987есть какие нибудь у кого нибудь мысли о временах пропажи связи, которые не похожи на случайные значения. Единственное изменение которое вносил в эти дни это сменил период опроса на 1 раз в сутки(https://owen.ru/forum/showthread.php?t=30265&p=347098&viewfull=1#post347098), но настораживает почему сегодня не дождался 19 а отработал ровно сутки с момента восстановления
PS добавляю скрин таблицы опроса одного параметра за то время 53018
e.filatov
13.01.2021, 11:56
Добрый день. Подключён через шлюз?
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot