Просмотр полной версии : сп307- сбой перехода на экран
Добрый день. СП307-мастер, два плк в слэйве. экран 1-главный, отображает ход технологического процесса, функциональная область на экране1. При переходе на экран2 или на любой другой экран все нормально, но как только возвращаюсь на главный экран происходит очень короткий сбой, но достаточный, чтобы отключились пускатели и процесс встал. Как будто в этот момент прекращается копирование битов и вновь восстанавливается. Как с этим можно бороться.
Евгений Кислов
20.12.2016, 13:49
Нажмите на функциональную область правой кнопкой мыши и сделайте ее глобальной.
Спасибо за оперативность. Еще вопрос, почему после добавления функциональной области с копированием битов, движение в канале практически прекратилось(МЛ,БЛ), какую скорость не выставляй?
Евгений Кислов
20.12.2016, 14:21
Спасибо за оперативность. Еще вопрос, почему после добавления функциональной области с копированием битов, движение в канале практически прекратилось(МЛ,БЛ), какую скорость не выставляй?
Возможно, есть какие-то проблемы со связью? При потере связи панель перестает адекватно обрабатывать отрисовку элементов.
Поставил цикл в функц.обл. - 1сек. (было непрерывно),движение в канале появилось, значит ли это, что копирование битов будет происходить с задержкой?
Евгений Кислов
21.12.2016, 08:56
Поставил цикл в функц.обл. - 1сек. (было непрерывно),движение в канале появилось, значит ли это, что копирование битов будет происходить с задержкой?
Это значит, что копирование битов будет происходить раз в секунду.
Поставил цикл в функц.обл. - 1сек. (было непрерывно),движение в канале появилось, значит ли это, что копирование битов будет происходить с задержкой?
Вместо цикл. вызова ф.области можно можно было бы сделать так
28244
Вместо цикл. вызова ф.области можно можно было бы сделать так
28244
Проверил ваш вариант, движение в канале не появилось, зато панель стала жутко тормозить.