Просмотр полной версии : ПЛК100 (мастер) + ТРМ-101



TechMan
19.12.2016, 17:39
Здравствуйте,

не очень хорошо знаком с продукцией ОВЕН, поэтому вопрос наверное очень простой, но мне хотелось бы подстраховаться при выборе оборудования.
Есть несколько регуляторов ТРМ-101, нужно считать с них информацию, а именно уставки и текущие значения температуры
Я хочу взять ПЛК100 и соединиться с ТРМ-101, и считать всю информацию по протоколу ОВЕН

Вопросы:

1. Может ли ПЛК100 выступая в роли "мастера" опрашивать ТРМ-101 по протоколу ОВЕН?
2. Это делается программно при помощи каких-то библиотечных функциональных блоков (типа запросил-подождал-проанализировал ответ), или как-то иначе?
3. Какие параметры я могу считать с ТРМ-101 по протоколу ОВЕН? Или могу любые?
4. По какому признаку я могу отратиться к тому или иному параметру? В таблице параметров ТРМ-101 в РЭ у параметров нет никаких адресов

Спасибо.

Николаев Андрей
19.12.2016, 22:44
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13584

TechMan
22.12.2016, 13:12
Спасибо за ссылки на примеры программ.

Анализ программ - это детали, а мне надо заложить оборудование и просто убедиться, будет ли это работать
Поэтому буду благодарен за ответына мои конкретные вопросы

1. Может ли ПЛК100 выступая в роли "мастера" опрашивать ТРМ-101 по протоколу ОВЕН?
2. Это делается программно при помощи каких-то библиотечных функциональных блоков (типа запросил-подождал-проанализировал ответ), или как-то иначе?
3. Какие параметры я могу считать с ТРМ-101 по протоколу ОВЕН? Или могу любые?
4. По какому признаку я могу отратиться к тому или иному параметру? В таблице параметров ТРМ-101 в РЭ у параметров нет никаких адресов

Woolfy
22.12.2016, 14:06
Видимо, разумнее всё-таки использовать ПЛК110...М02 или СПК...

TechMan
22.12.2016, 14:13
А чем это "разумнее", можете пояснить вкратце? Какие преимущества для моей задачи по сравнению с ПЛК100?
СПК не рассматривал просто потому что не нужна визуализация, но... опять же... чем он лучше для моей задачи?

alex55
22.12.2016, 15:37
Приборов 10-12 штук на ПЛК100(М) реально повесить можно потянет(правда у меня работают по modbus через конфигуратор ТРМ210,ТРМ200), ну а ПЛК110 да еще М02 это просто сверх для вашей задачи-из пушки по воробьям. Лист параметров с указанием адресов должен быть на сайте: приборы овен, в разделе документации..

capzap
22.12.2016, 16:04
http://www.kipshop.ru/CoDeSys/steps/owen_plc-configuration.pdf разве здесь не описано как использовать протокол овен, модель плк не принципиальна

TechMan
22.12.2016, 16:07
Уважаемые Alex55,

спасибо за информацию!

Правильно ли я понял, что обращение к конкретному параметру идёт по hash-коду?
Хотелось бы понять, что в ПЛК100 есть некая функция, которую я вызываю, подставляю ей hash-код параметра, и она считывает параметр, и потом сообщает мне, когда ответ готов, или как?

У меня всего 4 прибора ТРМ101, поэтому, судя по Вашему посту, ПЛК100 должно хватить под мою задачу?

TechMan
22.12.2016, 16:11
Уважаемый Capzap,

спасибо! наверное, описано.

как я уже писал, мне бы сейчас понять, получится/не получится, и идею работы.
потому что надо просто выбрать оборудование и заложить и забытьдо того, как дело дойдёт до реализации.

Поэтому если бы Вы мне сейчас вместо ссылки на 100-страничный документ просто ответили на 4 моих конкретных вопроса, подразумевающих да/нет, мне было бы намного полезнее. А Вы, как я понимаю, специалист по этому вопросу, знаете ответы на мои вопросы.

Помогите пожалуйста просто заложить ПЛК на котором ТОЧНО можно будет это ПОТОМ реализовать и идею работы.

Все равно спасибо.

capzap
22.12.2016, 16:14
Вы обязаны прочитать этот документ, с 62 по 72 страницы есть ответы на Ваши вопросы
здесь http://www.owen.ru/uploads/list_param_trm101_v02.0021.zip список параметров

TechMan
22.12.2016, 16:15
Спасибо за конкеритзацию! 10 страниц, конечно же прочитаю. Пойду читать.

Woolfy
23.12.2016, 17:05
А чем это "разумнее", можете пояснить вкратце?
В ПЛК "до ПЛК110...М02" выявлены проблемы, связанные с внутренним аккумулятором и др. Другими словами, ...М02 - наименее проблемный контроллер из продукции Овна. СПК сам не использовал, но, по сообщениям форумчан, по крайней мере аппаратных проблем пока не выявлено...