PDA

Просмотр полной версии : контроль уровня жидкости.



tis
19.12.2016, 13:47
Добрый день. Есть пластиковая емкость с наносом, нужен контроль уровня жидкости, (включение и отключение насоса)
что подобрал:
САУ-М7Е регулятор уровня жидких и сыпучих сред
ВБ1 емкостные датчики. (датчик желательно наружный т.к. жидкость это малый раствор кислоты)
подойдут ли они для моих нужд или есть что-то проще?

Woolfy
19.12.2016, 14:48
Проще кондуктометрический (металлические штыри), но в таких условиях можно получить сильное разрушение датчиков вследствие электролиза и загрязнение раствора. Так что - ёмкостные с обязательной регулировкой (в ассортименте ТЕКО пошарьте)...

maximov2009
19.12.2016, 15:55
Добрый день. У нас на таких бочках поплавковые пластиковые. Просто опускается в бочку, при понижении уровня насос отключается (геркон) и подаётся сигнал в контроллер и на насос, что кислота или щёлочь закончились. применяются для химреактвов СИП мойки и асептика (перекись).
С уважением.

ALFIX
19.12.2016, 16:08
Мы просто приклеивали емкостные датчики снаружи к емкости. Никаких "побочных" проблем не было.

Алексей Геннадьевич
19.12.2016, 17:44
Проще кондуктометрический (металлические штыри), но в таких условиях можно получить сильное разрушение датчиков вследствие электролиза и загрязнение раствора. Так что - ёмкостные с обязательной регулировкой (в ассортименте ТЕКО пошарьте)...
Вот есть достойные.
И к слову: емкостные датчики сейчас все кому не лень делают.

tis
19.12.2016, 18:44
По поводу датчиков понятно. А вот по поводу сигнализатора или регулятора уровня жидкости то что я предложил подойдёт или есть что лучше?

maximov2009
20.12.2016, 04:40
Добрый день. Если у Вас емкость не сменная как у нас и будете использовать стационарные датчики то САУ пойдёт. Вам нужны будут датчики с выходом NPN или "Сухой контакт НО".
Изделия других фирм на сайте не принято рекламировать, но можете посмотреть что нибудь типа RM35 LM33MW. Да простят меня модераторы.
С уважением.

ALFIX
20.12.2016, 08:36
Кстати про что-то попроще. Два датчика, два реле и пускатель могут заменить, в конкретном случае, САУ.

Woolfy
20.12.2016, 09:21
...А вот по поводу сигнализатора или регулятора уровня жидкости то что я предложил подойдёт или есть что лучше?
САУ-М7.Е - нормальный аппарат. Используйте. Не выбрасывать же...:)

Andrew_Stranger
20.12.2016, 19:11
А какой объем емкости и габариты примерные?

tis
21.12.2016, 08:50
А какой объем емкости и габариты примерные?

1.5*1,5*1 (м) примерно