PDA

Просмотр полной версии : ТРМ- 132м настройка



bob_787
19.12.2016, 13:28
Добрый день, у меня установлена система САРт с применение Овен ТРМ132М-РРРУОР.01. Проблема заключается в следующем, при понижении температуры Тоб ниже уставки, регулировочный клапан открывается почти полностью и стоит в таком положении до уравнивания Тоб и Туст, после чего клапан закрывается полностью, а. Тобр. продолжает рости. (температурный график до системы САРт 150\70, в систему запускается вода +110гр, система 2х трубная, зависимая). Тоб гуляет в пределах +\- 8гр (не стабильно). Как бороться с данной проблемой?

Панкин Никита
20.12.2016, 11:53
Здравствуйте,
Автонастройку регулятора проводили?
какие значения у Вас выставлены в папке "Регул.Тотоп" параметры: Kp / Ti / Td?

bob_787
20.12.2016, 14:02
Авто настройку пробовал, дело в том, что после выбора «ДА» и нажатия ВВОД ничего не происходит. Значения Кр+10.00\ Ti+100.00\ Td+0.000

Панкин Никита
21.12.2016, 10:35
Автонастройка не была полностью произведена.
Я приложил файл с подробным описанием действий.

bob_787
21.12.2016, 12:22
Добрый день, может конечно я чего то не понимаю, а эта инструкция подходит для ТРМ132М-РРРУОР.01. У меня в «главном меню» нет Контур1... А только «Отопление», «ГВС», «Конфигурации», а запуск АНР через «Машинное состояние» и после запуска тишина(((.

bob_787
21.12.2016, 12:32
28256
Внешний вид

Панкин Никита
21.12.2016, 12:41
Да, у вас другое меню. Но порядок проведения одинаковый.
В каком режиме находиться прибор при изменении параметра режима "Автонастрйоки" - ДА? если вам будет удобнее, я могу позвонить.

bob_787
21.12.2016, 12:48
Прибор находится в запущенном состоянии, "рабочий режим"

Панкин Никита
21.12.2016, 12:55
На экране какой режим отображается?

bob_787
21.12.2016, 14:02
282702826928271

Игорюня
19.02.2018, 15:30
Что я неправильно сделал?
35716 35717