Просмотр полной версии : Работа График Овен для МСД200
Сам архиватор работает. Нареканий нет. Но не могу загрузить архивы в График Овен. Пишет, ошибка архива. Версия последняя
Итак.
Ошибка : Ошибка добавления архива. Не допускается добавлять архивы неправильной структуры.
Файл в приложение.
Вывод ошибки:
*** Error! ***
ОШИБКА:
Не допускается добавлять архивы неправильной структуры
Объект:
MCD200Report
Метод:
Void ValidateData(MCD200Report.Model.Project, System.String)
Вывод стека:
в MCD200Report.Service.ProjectService.ValidateData(P roject project, String archive) в c:\ServerCI\.hudson\jobs\MSD200_Tags\workspace\MCD 200Report\src\MCD200Report\MCD200Report\Service\Pr ojectService.cs:строка 384
в MCD200Report.Service.ProjectService.ValidateArchiv es(Project project, String[] archives) в c:\ServerCI\.hudson\jobs\MSD200_Tags\workspace\MCD 200Report\src\MCD200Report\MCD200Report\Service\Pr ojectService.cs:строка 286
Пантелеев Дмитрий
19.12.2016, 15:41
Какая версия прошивки МСД?
Ошибка программы из-за неправильного архива. Четвертый столбец почти весь в ошибках. При его удалении все подгружается.
Для визуализации процессов в формате представления *.csv использую собственную программу.
Файл вложения открылся и отобразился. Проблем не было.
Скриншот результата представляю28217
Прошивка архиватора 1.44( последняя).
Но был же анонс по графику, что он ошибки нормально парсит.
Для визуализации процессов в формате представления *.csv использую собственную программу.
Файл вложения открылся и отобразился. Проблем не было.
Скриншот результата представляю28217
Хороша, проста. Поделиться можно как-то?
Поделиться можно как-то?
Основное предназначение ПО "Термограмма" - визуализация и обработка данных технологических процессов зарегистрированных
приборами ОВЕН (ТРМ101, 201, 202, 210, 138, 148, 251). Регистрация выполняется в БД Access и "привязана" к ней.
Два других режима - Отчетов ОВЕН (*.opr) и Регистрации ОВЕН (*.csv) не "привязаны" к БД, но выделять отдельно каждый
из процессов, в рамках требований к поставленной мной задачи, не считал нужным. В этом проблема автономного использования.
С уважением
Нашел проблему. В последнем столбце 2 первые пустые ячейки значений.
Такая же беда была месяц назад с другим регистратором. Просто он иногда не дописывает данные в строчку.
Ошибки связи График съедает без проблем.
Как то можно доработать График для игнорирования пустых строчек???
Основное предназначение ПО "Термограмма" - визуализация и обработка данных технологических процессов зарегистрированных
приборами ОВЕН (ТРМ101, 201, 202, 210, 138, 148, 251). Регистрация выполняется в БД Access и "привязана" к ней.
Два других режима - Отчетов ОВЕН (*.opr) и Регистрации ОВЕН (*.csv) не "привязаны" к БД, но выделять отдельно каждый
из процессов, в рамках требований к поставленной мной задачи, не считал нужным. В этом проблема автономного использования.
С уважением
Спасибо. Может и мы бд заведем.
Пантелеев Дмитрий
20.12.2016, 08:29
Нашел проблему. В последнем столбце 2 первые пустые ячейки значений.
Такая же беда была месяц назад с другим регистратором. Просто он иногда не дописывает данные в строчку.
Ошибки связи График съедает без проблем.
Как то можно доработать График для игнорирования пустых строчек???
В следующем релизе попробуем поправить.
Информация для msagent.
Поделиться можно как-то?
Подготовил программу для Вас и могу ее выслать по почте.
Моя почта:mnkimlg4853@yandex.ru
С уважением
Информация для msagent.
Подготовил программу для Вас и могу ее выслать по почте.
Моя почта:mnkimlg4853@yandex.ru
С уважением
Если можно, то буду очень признателен. msagent@list.ru
Подниму тему. Так и не добился адекватной работы График Овен. Постоянно приходится вручную допиливать архивы. Разве нельзя сделать игнорирование ошибок при загрузке графика? Или хотя бы писать, где конкретно ошибка в архиве. Отладка, так сказать.
Сергей С.В.
23.01.2017, 21:07
Добрый вечер. Есть вопрос. Можно-ли в МСД-200 сделать так чтоб он архивировал данные одного датчика по сигналу другого датчика а не по времени.
Архивная информация обрабатывается, как правило, по завершении процесса. Так вот, если информация "другого датчика" регистрируется,
то не составит труда выполнить вторичную обработку информации и определить интересующие события с привязкой по времени.
С уважением
andi_filon
06.02.2017, 11:44
Хочу выразить огромную благодарность участнику форума kon48 за возможность протестировать и использовать в реальных условиях его проект визуализации информации зарегистрированной МСД 200. Программа показала себя как, удобный и эффективный (в плане оперативности) инструмент с расширенным функционалом визуализации еще и параметров процессов регистрации мини Scada Owen ProcessManager.
Добрый день! Не могу просмотреть графики с МСД-200 через "График ОВЕН МСД200".
Графики снимал следующим образом:
-в МСД-200 вставлена флешка 16Гб (которая шла в комплекте);
-переключатель "Арх." выключен;
-подал питание на схему, подождал пару минут;
-когда светодиод SD не мигал, переключатель "Арх." включил;
-через 5 минут, когда светодиод SD не мигал, переключатель "Арх." выключил;
-флэшку вставил в ноутбук, запустил "График ОВЕН МСД200";
-добавляю архив, добавляю канал - выдает ошибку и программа вылетает, копированный файл на жесткий диск также не открывается.
В чем ошибка? Потому что в столбце "Температура ролика" значение "Нет"?
И почему каналы 1, 2, 6 ,7 с "+" и открываются "деревом"? Каналы "Температура ролика" и "Натяжение ленты" - токовые.
Возможно я поздновато для этой темы. Но проблема у меня та же. Ошибка точно такая же. Вот файл и версия программы. Другие файлы не открываются точно также
55724
Пантелеев Дмитрий
24.06.2021, 11:46
Возможно я поздновато для этой темы. Но проблема у меня та же. Ошибка точно такая же. Вот файл и версия программы. Другие файлы не открываются точно также
55724
Добрый день. Файл сформирован неправильно.
Одно время должно быть 1 раз. Данные быть в каждой колонке.
Рекомендую переделать алгоритм записи в МСД.
Спасибо за оперативный ответ.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot