Просмотр полной версии : ПД100 - ДВ 0,1



angi1540
15.12.2016, 13:54
Добрый день.
Возникла проблема с датчиком ПД100 - ДВ 0,1 .
Датчик 4-20 мА, подключается к ТРМ136 через сопротивление (100 Ом). При атмосфере показывает -30, правлю характеристикой "сдвиг" в ТРМ.
При откачки воздуха из бака, давление показывает не адекватно, в корне отличается от показания стрелочного вакуумметра.
В настройках ТРМ ставлю верхнюю границу измерения -100, нижнюю 0 (датчик мерит от 0 до -100 кПа). При значения -73 датчик обрывается.
В чем проблема?

maximov2009
15.12.2016, 15:57
Добрый день. Что значит ЧЕРЕЗ сопротивление 100 Ом? ТРМ 136 имеет универсальный вход и при токовом сигнале меряет падение напряжение на шунте. И шунт должен быть не 100 а 50 Ом. Схема подключения на стр 65 рис В. Руководства по эксплуатации (РЭ). Резисторы 6шт. должны идти в комплекте.
А во вторых датчик меряет не от 0 до -100, а наоборот от -100 до 0. (если у Вас именно такой диапазон). Это характерная ошибка как при изучении истории нашей эры и ДО НАШЕЙ эры. Сам в детстве путался.
Поэтому ставьте нижнюю границу -100, а верхнюю 0.
Хотя, этот датчик у Вас с настройками, поэтому посмотрите, какие там настройки верхней и нижней границы. Здесь могу и ошибиться, может настроена обратная шкала, такое возможно.
С уважением.

angi1540
15.12.2016, 16:23
Под "подключением через сопротивление" имел ввиду сопротивление Rн (изображение 4.1 http://www.owen.ru/uploads/ki_pd100_073.pdf). По документации, сопротивление в диапазон 0-500 Ом допустимо (изображение 4.2).
На счёт диапазона понял вас, спасибо, но боюсь что никак не влияет на тот факт, что датчик вырубает (всё так же на 73)

angi1540
15.12.2016, 20:53
Проблема решилась. Поставили переменный резистор и подобрали такое сопротивление, что бы при одной атмосфере датчик показывал 0.
Но про это нигде не сказано.
В документации к датчику написано сопротивление 500 Ом рекомендуется, в документации к прибору, что необходимо сопротивление 50 Ом. На деле, мы поставили сопротивление на 130 Ом.
Так и должно быть? Или в ТРМ есть подтягивающий резистор, которым можно управлять?

maximov2009
16.12.2016, 04:36
Добрый день. Не примите за обиду, но по моему Вы куда то в дебри лезете. Зачем Вам юстировка на 73 стр?. Подключение я расписал во 2 посте. Нужен именно шунт в 50 Ом, а не сопротивление в послед (нагрузочное). Напомню - прибор меряет НАПРЯЖЕНИЕ и в данном случае падение напряжения на ШУНТЕ. Сопротивление нагрузки иногда ставят для согласования входного сопротивления прибора. При использовании ТРМ 136 и напряжения 24В нагрузочное сопротивление Вам ВООБще не нужно. А так Вы просто ограничиваете ток в цепи и в результате получаете неизвестно что.
Подбора сопротивлений не требуется.
Внимание
Датчик у Вас настраиваемый. Посмотрите настройки на нём. Верхнюю и нижнюю границы.
И точно такие же установите в настройках ТРМ 136. То есть если у датчика в настройках нижней границе -100, то и в ТРМ для тока 4ма ставите - 100.
И соответственно для сигнала в 20ма.
И не надо глубоко копать и подбирать сопротивления. Всё уже отработано.
Мелкую корректировку также делаете через настройки ТРМ.
У нас никогда таких проблем, как Вы описываете не было.
И будет Вам счастье.
С уважением.

angi1540
16.12.2016, 09:23
Здравствуйте.
Я пробовал чрез шунт в 50 ом ставить, ТРМ пишет ошибку hhhh или LLLL в зависимости от того, какие границы измерения я ставлю (0 100 или 100 0).
И резисторы к ТРМ в комплекте не шли

maximov2009
16.12.2016, 11:34
А какой параметр у Вас стоит в типе датчика in-t соответствующего канала? Должен стоить ty 10. Честно говоря не помню как там для каждого канала выставляется, по моему допускается разные датчики по каналам, значит должен устанавливаться для каждого свой. Давно программировал.
Убедитесь что для нужного канала стоит нужный параметр, и посмотрите что покажет просто при подключенном шунте.
Ну не может универсальный вход любого устройства работать без шунта, хоть ты тресни. Где то скорее всего в настройках напутали.
С уважением.

Зоя
16.12.2016, 11:52
Добрый день, сначала нужно понять кто врет.
Для этого нужно померить ток в цепи и сравнить показания от датчика с показаниями стрелочного вакуумметра. Если показания совпадают, то уже смотреть подключение и настройки в ТРМ.

maximov2009
16.12.2016, 15:19
Добрый день Зоя. (Интересно как это расшифровывается). За 20 лет службы отучили спорить с начальством (модератором). На я теперь пенсионер, поэтому имею право на мнение.
О каком измерении тока может идти речь, при неправильном подключении? Ну добились Вы тока в 10мА в цепи, о чём это говорит - ни о чём. Вы добились за счёт гасящих (ограничивающих) резисторов. Но для ТРМ это только головная боль и больше ничего. Она (оно, он) не знает, как это интерпретировать.
Кстати, как модератор, может подскажете, какого всё таки рода ТРМ. На форуме как только не обзывают.
С уважением.

angi1540
16.12.2016, 15:27
Разобрался, врал резистор (шунт), либо омметр. Заменил сопротивление, всё заработало.
Но все равно остается вопрос, почему разнится информация
28139
28140

Andrew_Stranger
16.12.2016, 18:00
Скорее всего в паспорте на ПД100 не совсем корректные данные. Кто в теме паспорта не читают уже. Начинающие могут в ступор попасть.

maximov2009
17.12.2016, 11:25
Добрый день. Какой всё таки шунт поставили? Я смотрел вроде по РЭ для 136 с сайта, а Вы пример приводите со 100 Ом.
А с документацией действительно бывают проблемы. Я например с той же 136 накололся с адресами модбаса, разбирались вместе с техподдержкой, они признали что РЭ неправильно написано, исправили. А так система с двумя 136 по сети работает 3 год.
С уважением.

angi1540
17.12.2016, 11:38
Добрый день,
Шунт стоит 100,7 ом. Если ставить чуть больше, даже 101, то датчик уходит за верхнее значение, если чуть меньше, то при откачке воздуха датчик уходит в минус.
В принципе показания датчика похожи на стрелочный вакуумметр, так что оставлю пока так.
Более точно сможем настроить по температуре кипения воды в вакууме и термопаре, но это позже чуть, компрессор жду безмасленный.