Просмотр полной версии : МВ1108А+ПД100+АС4+конфигуртор=слишком малое значение



Svorog
14.12.2016, 19:42
Здравствуйте, прошу помочь в подключении ПД 100 к ПК. в настоящее время собрал схему как на прилагающейся картинке.28095
Установил программу Конфигуратор М110, подключил МВ110-8А, прибор видит. К 5-му входу устройства ввода подключил датчик давления 4-20 мА, ввел соответствующие настройки в программе произвел запись, про опросе входом на 5м входи пишет измеренное значение слишком мало. Для проверки функционирования входов 1-й вход закоротил скрепкой и ввел ТХА термопару, при сканировании выдает значение 27,2, то бишь входа функционируют, не пойму в чем может быть проблема, мультиметр Agilent 34405 показывает 3,999-4,003 мА при надуве в датчик он меняет значения 4,150 мА но значения все равно слишком мало для программы конфигуратор!
1. Имеются ли какие дополнительные настройки в программе конфигуратор?
2. Существуют ли другие варианты например из кодесиса в реальном времени смотреть значения датчика без СПК?
(контроллер в настоящее время функционирует в другом месте, не могу снять, хочу туда установить датчик с уже готовыми поправочными коэффициентами)

energvk
14.12.2016, 23:35
Сопротивление как на схеме поставили? 50 кОм?? Нужно 50 Ом

Катович
14.12.2016, 23:36
номинал резистора 50 Ом а не кОм

Svorog
15.12.2016, 07:03
нет, на схеме опечатался, устанавливал 50 Ом из комплекта к МВ110.

Евгений Багаев
15.12.2016, 11:46
Здравствуйте, Svorog.
Как вариант решения проблемы - можно перевести вход в режим измерения 0..20 мА. При этом Вам потребуется правильно отмасштабировать нижний диапазон физической величины, соответствующий 0 мА.

Svorog
15.12.2016, 11:56
Добрый день, изменение диапазона никак влияет на ситуацию. так же слишком малое значение. более того при подаче давления на датчик то есть сигнал более 4 мА.

Евгений Багаев
15.12.2016, 12:10
Добрый день, изменение диапазона никак влияет на ситуацию. так же слишком малое значение. более того при подаче давления на датчик то есть сигнал более 4 мА.

1. Предоставьте, пожалуйста, скрин настройки аналогового входа и считанного значения в конфигураторе
2. Попробуйте токовый сигнал подключить на другой вход

Svorog
15.12.2016, 12:54
1. Предоставьте, пожалуйста, скрин настройки аналогового входа и считанного значения в конфигураторе
2. Попробуйте токовый сигнал подключить на другой вход

[ATTACH=CONFIG]28111[подключил на 6-й к***** пишет обрыв хотя ток на мультиметре 4мА, ну или больше при увлечении давления, то есть цепь замкнута, датчик работает...

Svorog
15.12.2016, 12:56
28112

вот скрин шот подключения другого канала

Евгений Багаев
15.12.2016, 13:36
Напряжение на резисторе 50 Ом измеряли? При сигнале на амперметре около 4 мА какое напряжение на резисторе?
Версия прошивки модуля какая? Посмотреть можно во вкладке Общие параметры в конфигураторе.

Svorog
15.12.2016, 15:44
Версия прошивки 2.09, а напряжение на резисторе 200-250 мВ

Svorog
15.12.2016, 15:46
может подскажете какие ещё варианты есть просмотра реальных значений датчика с помощью компьютера?

Евгений Багаев
15.12.2016, 16:14
может подскажете какие ещё варианты есть просмотра реальных значений датчика с помощью компьютера?

Попробуйте опросить OPC сервером (http://www.owen.ru/catalog/36242946) по Modbus RTU.
Также попробуйте перепрошить модуль по RS-485. Прошивка доступна на сайте на странице прибора.

Svorog
04.01.2017, 02:45
С опс сервером ничего не получилось, но методом перебора на 8ом канале достучался до своего датчика, показания снял, теперь проблемы с подключением его к СПК 107, добавляю через Modbus master, но когда двойным щелчком открываю сам модуль, не могу настроить каналы так как нет нужной вкладки, несколько раз переставлял пакет модулей ввода вывода - безрезультатно, во всех видеопримерах которые я нашел версия codesys 3.5 sp5 patch 3, у меня patch 5 может быть в этом дело? если да то где мне можно настроить каналы, а точнее как привязать к ним переменные? скрин во вложении, помогите люди добрые!28563

Сергей0308
04.01.2017, 07:17
С опс сервером ничего не получилось, но методом перебора на 8ом канале достучался до своего датчика, показания снял, теперь проблемы с подключением его к СПК 107, добавляю через Modbus master, но когда двойным щелчком открываю сам модуль, не могу настроить каналы так как нет нужной вкладки, несколько раз переставлял пакет модулей ввода вывода - безрезультатно, во всех видеопримерах которые я нашел версия codesys 3.5 sp5 patch 3, у меня patch 5 может быть в этом дело? если да то где мне можно настроить каналы, а точнее как привязать к ним переменные? скрин во вложении, помогите люди добрые!28563

Может у Вас мышка сломалась, не хочет 2 раза щёлкать, хотя другие вкладки Вы как-то открыли, откройте и эту:

28566

Я хотел сказать, что на картинке не видно какую вкладку Вы открыли, должна быть с крестиком:

28567