Просмотр полной версии : Быстродействие ПЛК
Владислав Г.
14.12.2016, 10:39
В проекте трансформатор тока с аналоговым выходом (4-20) мА подключен к ПЛК-150. В случае превышения тока выше необходимого в ПЛК включается выход. Проблема заключается в следующем: если превышение тока длится относительно длинное время (около 2 сек), ПЛК отрабатывает нормально, если же время уменьшается - ПЛК не успевает зарегистрировать данное превышение. Подскажите, есть ли возможность увеличить скорость реакции ПЛК на изменение тока?
Помимо вышеперечисленного задействованы модуль вывода, панель оператора СП270.
С ПЛК150 такой номер не пройдет. У него время опроса одного аналогового входа 1,5 сек.
все упирается в быстродейтствие измерения аналогового входа ПЛК, должно быть указано в РЭ. Выше этого вы не прыгнете.
Владислав Г.
14.12.2016, 11:33
С ПЛК150 такой номер не пройдет. У него время опроса одного аналогового входа 1,5 сек.
Т.е. ПЛК опрашивает через 1,5 сек каждый аналоговый вход или, если таких входов 4, то 1,5х4=6 сек? И еще, я что-то не могу найти в РЭ на ПЛК, где пишется об опросе аналоговых входов.
Владислав Г.
14.12.2016, 11:41
Нашел в документации на конфигуратор ПЛК пояснение: Measure interval, s =0,8. Получается ПЛК-150 может минимально делать замеры через 0,8 сек.
Владислав Г.
14.12.2016, 12:14
Страница 8
Спасибо, увидел. Тогда не понятно почему в конфигураторе указывается 0,8 сек.
Тогда не понятно почему в конфигураторе указывается 0,8 сек.
Это косяк из-за которого все кувыркаются. Рекомендуют ставить 2 сек.
Владислав Г.
14.12.2016, 14:02
Это косяк из-за которого все кувыркаются. Рекомендуют ставить 2 сек.
А если пойти по пути добавления модуля ввода МВ110-2АС, у него скоростной вход, 5 мс? Связать ПЛК по RS-485.
Евгений Багаев
14.12.2016, 14:04
Спасибо, увидел. Тогда не понятно почему в конфигураторе указывается 0,8 сек.
Владислав, здравствуйте.
В target файле версии 2.11 действительно в конфигурации ПЛК минимальное время 0,8 сек. В предыдущей версии 2.10 это время равнялось 0,5 сек. Архив с таргетами 2.10 прикладываю.
Также хотелось бы отметить, что для Вашей задачи действительно лучше использовать скоростной модуль аналогового ввода МВ110-2АС(8АС). В ПЛК150 не рекомендуется задавать период измерения аналогового канала менее 1 сек.
Владислав Г.
14.12.2016, 14:14
Владислав, здравствуйте.
В target файле версии 2.10 действительно в конфигурации ПЛК минимальное время 0,8 сек. Это время было исправлено на 0,5 сек в версии 2.11. Архив с таргетами 2.11 прикладываю.
Спасибо. Скачал.
Владислав Г.
14.12.2016, 16:24
Владислав, здравствуйте.
В target файле версии 2.11 действительно в конфигурации ПЛК минимальное время 0,8 сек. В предыдущей версии 2.10 это время равнялось 0,5 сек. Архив с таргетами 2.10 прикладываю.
Также хотелось бы отметить, что для Вашей задачи действительно лучше использовать скоростной модуль аналогового ввода МВ110-2АС(8АС). В ПЛК150 не рекомендуется задавать период измерения аналогового канала менее 1 сек.
Да, я попробую выйти из положения путем добавления модуля МВ110-2АС. Спасибо за ответ.