PDA

Просмотр полной версии : плк master



rekbrjaaa
14.12.2016, 10:29
добрый день! подскажите, сколько модулей может опрашивать ПЛК 160- мастер? надо много дискретов и ПИД регуляторов

melky
14.12.2016, 10:49
31 или 255 с повторителями сигнала согласно протоколу. Сколько реально сможет ПЛК за необходимую единицу времени будет зависеть от многих факторов.

Сергей Лысов
14.12.2016, 10:53
добрый день! подскажите, сколько модулей может опрашивать ПЛК 160- мастер? надо много дискретов и ПИД регуляторов

Добрый!

Без использования повторителей интерфейса (АС5) до 32 модулей. Правда, нужно учитывать, что чем больше модулей - тем больше время опроса. Сколько планируете модулей подключать и какие сигналы нужны?

rekbrjaaa
14.12.2016, 14:28
спасибо. а вариант- несколько ПЛК+31 модуль,лучше будет? опрос контроллеров по TCP/ip,через мост.

Евгений Багаев
14.12.2016, 15:32
спасибо. а вариант- несколько ПЛК+31 модуль,лучше будет? опрос контроллеров по TCP/ip,через мост.

В ассортименте модулей ввода/вывода ОВЕН имеется модуль на 32 точки дискретного ввода МВ110-32ДН (http://www.owen.ru/catalog/modul_vvoda_diskretnih_signalov_mv110_32dn/opisanie)
Имеет ли смысл использовать несколько ПЛК?

rekbrjaaa
15.12.2016, 09:44
Добрый!

Сколько планируете модулей подключать и какие сигналы нужны?

тех.задания пока нет.токовых (4-20) думаю 40 позиций и термопар так же+МДВВ 10 модулей, или больше. повторюсь- вариант- несколько ПЛК+31 модуль,лучше будет по быстродействию? опрос контроллеров по TCP/ip. на таких же объектах allen bradley работает.

Евгений Багаев
15.12.2016, 10:53
тех.задания пока нет.токовых (4-20) думаю 40 позиций и термопар так же+МДВВ 10 модулей, или больше. повторюсь- вариант- несколько ПЛК+31 модуль,лучше будет по быстродействию? опрос контроллеров по TCP/ip. на таких же объектах allen bradley работает.

Лучше взять ПЛК110-60[M02] (http://www.owen.ru/catalog/programmiruemij_logicheskij_kontroller_oven_plk110/opisanie). Он имеет 2 интерфейса RS-485. Можно будет равномерно распределить по интерфейсам модули. С Вашим количеством точек ввода/вывода он справится без проблем.
Также хочу обратить внимание, что старую линейку модулей МВА, МВУ, МДВВ в 2017 планируется снимать с производства. Не рекомендуем закладывать их в будущие проекты. Используйте модули линейки Мх110 (http://www.owen.ru/catalog/99197162)

rekbrjaaa
15.12.2016, 11:34
Лучше взять ПЛК110-60[M02] (http://www.owen.ru/catalog/programmiruemij_logicheskij_kontroller_oven_plk110/opisanie). Используйте модули линейки Мх110 (http://www.owen.ru/catalog/99197162)

большое спасибо!

Спорягин Кирилл
15.12.2016, 13:03
Оценить быстодействие опроса поможет эта тема (http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=25519).