PDA

Просмотр полной версии : Счётчик импульсов СИ30



mkv
13.12.2016, 15:56
Добрый день.
Скажите пожалуйста, при использовании счётчика СИ30 по RS485 с протоколом "ОВЕН". Как правильно присвоить адрес другому прибору (ТРМ202). Если, например, у счётчика СИ30 будет адрес 1.То какой адрес присваивать ТРМ202. Я имею ввиду, сколько адресов забирает под себя счётчик СИ30 по протоколу "ОВЕН".
Спасибо.

mkv
15.12.2016, 16:02
Наверно я не правильно задал вопрос. Попробую на примере МВ110-8А.
В паспорте МВ110-8А написано: Базовый адрес каждого следующего прибора МВ110-8А в сети задаётся по формуле: (базовый адрес предыдущего прибора +8).
Таким образом, подкаждый прибор резервируется 8 сетевых адресов. Для ТРМ 202 резервируется 2 адреса. Вот я и спрашиваю. Сколько адресов резервируется для СИ30?
В паспорте я ничего не нашёл.
Спасибо.

maximov2009
15.12.2016, 16:14
Добрый день. У Си30 один к***** значит адрес +1. Но если немного приборов в сети я обычно делаю +16 к адресу, чтоб наверняка.
С уважением.

melky
15.12.2016, 16:32
Если у вас все будет по протоколу Овен, но надо смотреть инструкцию каждого прибора и адреса выставлять по ним, чтобы не было перекрытия адресов.

Если все приборы позволяют работать по Modbus то адресацию можно делать последовательно или так же в разбежку, если планируется их конфигурирование прямо в шкафу, например отключив мастера, но не отключая всю шину, так как конфигурирование происходит только по протоколу Овен.

Если что, то Modbus позволяет адресацию до 255, так что при 32 приборах всегда хватит.