PDA

Просмотр полной версии : Помогите подобрать оборудование для регулирования вых. напряжением 3ф транформатора.



Баженов Николай
13.12.2016, 13:27
Имеется 3 ф трансформатор на 63квт на установке гальванической полировки металла. Вход 3 фазы. Выход 3 фазы по 220 вольт. Схема подключения обмоток первичка\ вторичка - Y\Y.
Вторичка подключена к 3ф диодному мосту. На выходе имеем постоянку примерно 250 вольт.
Нужно организовать управление вых. напряжением данного трансформатора . Прикидываю БУСТ2 + симисторы. Можно управлять первичкой, а можно и вторичкой.
Кто знаком с этой темой, какие могут быть грабли ? Прошу помощи.

maximov2009
13.12.2016, 16:08
Добрый день. Тут не грабли. Тут забор со штырями, да поверх колючая проволока.
С помощью БУСТ2 + симисторы регулировать напряжение на трансформаторе НЕЛЬЗЯ.
Все примочки с фазоимпульсным и числоимпульсным управлением годятся ТОЛЬКО для регулировки МОЩНОСТИ на РЕЗИСТИВНОЙ нагрузке. Если Вы попытаетесь применить фазоимпульсный метод трансформатор начнёт издавать довольно нехарактерные звуки для начала, потом начнёт дико греться. При числоимпульсном управлении на выходе Вы получите переменный ток в виде меандра неизвестно какой частоты.
Так что вот такая песня.
Вам скорее всего нужно регулировать не напряжение а ток на вторичке. Насколько я знаю в гальванике обычно это является основным. И тут на мой взгляд проще посмотреть в сторону регулировки напряжения или тока в цепи уже постоянного тока. Что то по принципу сварочного инверторного агрегата для сварки постоянным током. А может его и использовать.
С уважением.

Баженов Николай
13.12.2016, 17:56
Да, все верно, я ошибся в формулировке. Действительно, нужно регулировать мощность, а не напряжение.
Опять вопрос... И если даже на вторичке применить фазоимпульсное регулирование, с последующим выпрямлением напряжения трехфазным диодным мостом, то все равно получим гемор ?

Баженов Николай
13.12.2016, 18:12
Наверно лучший вариант ШИМ регулирование постоянки, с использованием твердотельного реле.

maximov2009
14.12.2016, 03:03
И снова здравствуйте. Не хочется никого обижать, но наверное Вы плохо представляете что такое ШИМ.
Если Вы подадите ШИМ сигнал на управление ТТР, через которую пропускаете постоянный ток. То на Выходе вы получите переменный ток в виде меандра с частотой ШИМ. То есть ТТР будет просто включаться и выключаться. На резистивной нагрузке именно так и осуществляется регулировка мощности. То есть нагрев то есть, то нет. За счёт инерционности нагревательного элемента, кажется что плавно регулируется мощность. По сути дела это обман. И на этом построенны все современные "ДИММЕРЫ".
Сильно сомневаюсь что Вы будете рады, если в процессе гальванизации у Вас так то появится, то пропадёт.
Как я писал выше, вам нужен стабилизатор постоянного тока с мощным выходом, по принципу сварочника. Сейчас есть мощные транзисторы. Изобретать самому такое устройство не советую - хлопотно и дорого. Такие установки наверняка есть готовые, поищите. Стоить правда должны прилично.
Так что не отделаетесь Вы простой и дешевой модернизацией.
Извиняюсь, если огорчил.
С уважением.