PDA

Просмотр полной версии : ПЛК100 + ИП320



DmKz
13.12.2016, 09:28
Всем привет! Неделю назад начал изучать АСУ-ТП по работе и возникли трудности. Прошу помочь и сказать что я делаю не так. У меня есть ПЛК100РМ и ИП320, соединённые по RS232. Я хочу при нажатии кнопки (в данном случае 0), записывать в регистр значение 6. Сетевые настройки идентичны, указываю вроде всё правильно, но при нажатии кнопки или теряется связь или просто ничего не происходит.Создавал загрузочный проект как говорилось в одной из тем - не помогло. Прошу помочь мне разобраться, где я не прав и что я делаю не так. Заранее спасибо! Прикрепляю Скрины настроек.
28060
28061
28062
28063
28064
28065
28066

melky
13.12.2016, 09:46
Не пробовали указать регистр 0 ?
Ведь оба устройства от Овен, а в ПЛК регистры идут с нуля, думаю и для панели аналогично.
Так как в конфигурации нет 1-ого регистра, а пишите вы в 1-й то вот вам и ошибка связи.

Это в некоторых SCADA системах надо делать приращение +1 к нумерации регистров.

И просто совет, сделать 0-м (1, 2, 3 сколько необходимо) регистром сообщения для аварий, следующими сделать регистры для записи битов, а уже потом остальные переменные.

DmKz
13.12.2016, 10:18
Спасибо вам большое. Разобрался! Чтобы я без Вас делал)