PDA

Просмотр полной версии : Контроллер для вентиляции с водяным нагревом и фреоновым охладителем.



SF_Axel
13.12.2016, 09:01
Здравствуйте. Поступил заказ на изготовление вентиляции с водяным нагревателем и фреоновым охладителем. Вообще, я раньше уже делал нечто похожее, только в качестве основы был выбран пиксель (барахло заказали еще до моего прихода в компанию). Если с водяным нагревателем все понятно, то вот с фреоновым охладителем не совсем. На предыдущем объекте стол ККБ с роторным компрессором, потому легко управлялся по сигналу 0-10В. Сейчас же, попросили смету урезать до упора. Поэтому частотник на компрессор не вариант.

Сейчас хочу сделать на контроллере ОВЕН. Вариантов два. Вариант 1-й: ККБ работает постоянно, а контроллер отсечным клапаном дозирует количество фреона в теплообменнике. Вариант 2-й: контроллер включает/выключает ККБ. Правда, в последнем случае меня терзают смутные сомнения, что ККБ быстро замучается так работать и прикажет долго жить. С учетом того, что объект государственный, сие крайне нежелательно. С другой стороны, опасаюсь, что при работе по первому алгоритму ККБ выпадет в ошибку по низкому (или высокому) давлению. Но, что-нибудь придумаю.

Вопрос, собственно: вытянет ли это дело ТРМ133М-02. Или разумнее использовать ПЛК63/73 - хоть и придется повозится с программой, но зато четкое понимание, что, где и как. Различных фенек типа прогрева заслонки или рекуператора не планируется. Возможно, стоит рассмотреть другие варианты? Например тот же ПР200. В принципе, по срокам не горит. Но ошибиться нельзя )

ASo
13.12.2016, 09:09
Вы про перегрев хладагента что нибудь знаете?

Панкин Никита
14.12.2016, 10:30
Добрый день.
Контроллер ТРМ133М-02 предназначен для работы в таких системах. Как мне кажется, более предпочтительным вариантом управления ККБ это управление клапаном, но вы правильно заметили что прибор к сожалению не может контролировать давление фреона. Хочу также обратить Ваше внимание, что некоторые исполнительные механизмы управляются через блок расширения МР1, поэтому советую тщательно просмотреть схему подключения ( по данной ссылке ниже) http://www.owen.ru/catalog/kontroller_dlya_sistem_ventilyatcii_i_konditcionir ovaniya_trm133m/10575365

Другим вариантом можно использовать ПР200. В плане стоимости он будет дешевле, но на данный момент никакой готовой программы там заложено не будет.Вам нужно самостоятельно написать программу для работы. Программирование осуществляется в среде OwenLogic языком функциональных блоков.

SF_Axel
14.12.2016, 13:02
Добрый день.
Контроллер ТРМ133М-02 предназначен для работы в таких системах. Как мне кажется, более предпочтительным вариантом управления ККБ это управление клапаном, но вы правильно заметили что прибор к сожалению не может контролировать давление фреона. Хочу также обратить Ваше внимание, что некоторые исполнительные механизмы управляются через блок расширения МР1, поэтому советую тщательно просмотреть схему подключения ( по данной ссылке ниже) http://www.owen.ru/catalog/kontroller_dlya_sistem_ventilyatcii_i_konditcionir ovaniya_trm133m/10575365

Другим вариантом можно использовать ПР200. В плане стоимости он будет дешевле, но на данный момент никакой готовой программы там заложено не будет.Вам нужно самостоятельно написать программу для работы. Программирование осуществляется в среде OwenLogic языком функциональных блоков.

Ну, как я уже отметил - готовый проект есть. По сути только изменить схему управления ККБ. Но она для другого контроллера. Как его переносить - кто его знат. Но объект уже отдали и надо что-то думать. Просто пиксель с модулем расширения будет стоить порядка 17к деревянных, что в принципе ставит под сомнение целесообразность его применения. Вот и думаю. Де факто, остается только разобраться с ПИД-регулятором в CoDeSys для водяного нагревателя. Остальное мелочи.

Все же, пока просчитываю вариант на ПЛК63. Правда, ни для ПЛК63 ни для ПР200 нет опыта разработки меню. Но, время есть. Разберусь.

melky
14.12.2016, 14:19
На ПЛК63 можно сильно с меню не извращаться, только самое необходимое, все, что связано с настройками ПЛК там уже есть в системном меню.

SF_Axel
14.12.2016, 16:03
На ПЛК63 можно сильно с меню не извращаться, только самое необходимое, все, что связано с настройками ПЛК там уже есть в системном меню.

Уже поздно ) Начальство, волевым решением, утвердило на эту роль ПР200. Завтра буду думать, прикидывать, считать.. Ну и далее по списку.

melky
14.12.2016, 17:11
Ну, тогда 2 варианта, ставить модульный шкафчик или брать от TDM или кого-то врезку в дверь шафа для модульных устройств, где-то тут или на авок ссылка пробегала...

SF_Axel
16.12.2016, 09:55
Да сразу и подразумевался модульный щит. Итого: переключение "Зима/Лето" по внешнему датчику температуры, управление 3-ходовым клапаном зимой. Управление кондиционером по датчику температуры в помещении, блокировка запуска кондиционера в зимний период. Все вот думаю - добавлять управление частотным преобразователем (с плане изменения скорости) и звонок для сигнализации аварий. В серверных это иногда было полезно, а тут больница все-таки. Но проект в общих чертах уже вырисовывается - правда из ПР200, похоже, придется "выжать все соки" )