PDA

Просмотр полной версии : ТРМ-138 Програирование



lokamber
12.12.2016, 20:56
Здравствуйте.Помогите настроить измеритель для работы.Задача отключение подогрева топлива при температуре +105с.Включение при температуре +85с.
Датчик температуры на 5 канале.С чего начать программирование.По стандартной инструкции понять не получаеться.Спасибо.
Извините за ошибку в название темы.

FPavel
17.12.2016, 17:37
Если у вас есть преобразователь интерфейса в rs485 - попробуйте настроить через программу-конфигуратор. В интерфейсе программы всё гораздо нагляднее.

ezhik59
20.12.2016, 11:16
Начинать нужно с внимательного изучения Руководства, там все нормально написано. На нужном уровне (PL-1) выбираете тип датчика, для своего 5 канала. В PL-2 в C.SP пишете уставку 95, задаете HYSt 10, в AL.t выбираете 1, в C.in 5, dP выбираете нужное, в C.dr 5. PL-4, PL-5 настраиваете, если есть связь с компом, для передачи данных. Если применяется термопара то в PL-0 должно on в Cj-C. Вот кратко о том что вам нужно, остальное в Руководстве подробно описано, не поленитесь почитать еще раз, пробуя все на подключенном приборе, в тиши кабинета. Удачи!