PDA

Просмотр полной версии : Настройка опроса модуля МВ110-1ТД контроллером ПЛК100



Николай83
12.12.2016, 17:24
Доброго времени суток, Господа!
Вопрос следующий: не знаю как к ПЛК100 подключить МВ110-1ТД и по показаниям (аналоговым) управлять дискретными выходами ПЛК, т.е. цепь такая: тензодатчик-МВ110-ПЛК100-управляющий сигнал.
Помогите, покажите в какую сторону копать, пожалуйста!

Евгений Багаев
12.12.2016, 17:28
Здравствуйте.
https://youtu.be/hOhLY8GVbMo?list=PL2EcVEe6E9SB4F3WVm-MptpHA5ep0nrq5
Посмотрите данный видео урок.

_Mikhail
12.12.2016, 17:30
Доброго времени суток, Господа!
тензодатчик-МВ110-ПЛК100-управляющий сигнал.

Так как написано, тензодатчик подключен к МВ110, сам МВ подключен к ПЛК по RS-485. ПЛК считывает данные с МВ и по заданной логике управляет выходами
На видео будут другие модули, но главное это сам процесс опроса

alex55
12.12.2016, 17:31
Рассказывать долго-вот возьмите примерчик с плк 150 +4тд может пригодится- работает в комбикормовом цехе..

Николай83
02.02.2017, 16:32
Доброго времени суток, Господа!
Вернулся к проекту и сразу появились следующие вопросы:
1. Где найти адрес регистра для чтения из МВ110-224.1ТД измеренного значения физической величины.
2. Не могу подключиться к указанному модулю. Использую адаптер USB/RS485.
Подскажите как быть, пожалуйста!

alex55
02.02.2017, 19:40
1. Стр 69 РЭ внизу для 1 канала рег 70,71 dec. 2. Установить программу конфигуратор М110 не забыли? Если модуль новый то на заводских настройках должно соединится, а нет, так в РЭ подробно описано как вернуться на заводские настройки..Адаптер АС-4?

Николай83
03.02.2017, 11:04
alex55, спасибо огромное! В моем РЭ на указанной Вами странице нет этих данных, там только для 4ТД. Но по указанному Вами адресу опрос пошел, еще раз спасибо огромное!

Николай83
03.02.2017, 11:07
День начался хорошо. Теперь буду привязывать ИП 320))) Надеюсь освою и этот девайс)))

Николай83
06.02.2017, 19:43
Доброго времени суток, Господа!
Не подскажите ли, можно ли считать из ИП320 проект. Если да, то как? Может кто сталкивался и смог считать?
Спасибо.

Николай83
07.02.2017, 11:22
Доброго времен суток, Господа!
Сделал новый проект для ИП320. Загрузил в панель. Собираю схему ИП320(мастер)-ПЛК(слейв) по RS232, ПЛК(мастер)-МВ110(слейв) по RS485. Запускаю. Связка ПЛК-МВ110 работает, связка ИП320-ПЛК нет. После попытки что-либо считать или записать на ИП появляется сообщение "потеря связи". Что может быть не так, где я мог накасячить? Помогите!!!
Спасибо Всем заранее.

Crusash
07.02.2017, 14:18
Доброго времен суток, Господа!
... на ИП появляется сообщение "потеря связи". ....

Копать в сторону связи, начиная с физического (rx, tx всегда их путаю), далее проверить параметры связи, адрессацию, регистры обмена...

Джорда́но Бру́но
07.02.2017, 23:03
Доброго времен суток, Господа!
Сделал новый проект для ИП320. Загрузил в панель. Собираю схему ИП320(мастер)-ПЛК(слейв) по RS232, ПЛК(мастер)-МВ110(слейв) по RS485. Запускаю. Связка ПЛК-МВ110 работает, связка ИП320-ПЛК нет. После попытки что-либо считать или записать на ИП появляется сообщение "потеря связи". Что может быть не так, где я мог накасячить? Помогите!!!
Спасибо Всем заранее.

Николай, Педантичная Сова хочет дать Вам несколько советов:

Николай83
08.02.2017, 11:27
Николай, Педантичная Сова хочет дать Вам несколько советов:

Собственно связь наладил, проект залил. Теперь проблема с работой оборудования. Связка ИП(мастер)-ПЛК(слейв)RS232: ИП выдает ообщение "потеря связи". Связка ПЛК(мастер)-МВ110(слейв)RS485: работает, но при подключении к ним ИП, перестают общаться по RS485.

Crusash
08.02.2017, 12:56
Собственно связь наладил, проект залил. Теперь проблема с работой оборудования. Связка ИП(мастер)-ПЛК(слейв)RS232: ИП выдает ообщение "потеря связи".

У вас 485 порт и мастер и слейв (не говоря того что с одним адресом).
И на этапе отладки лучше ограничится чтением одного (первого) регистра панелью!