PDA

Просмотр полной версии : Контроль тока и напряжения.



FallenDAY
08.12.2016, 15:40
Разъясните пожалуйста. Как измерять силу постоянного тока и напряжение через плк. СОбственно не понятно откуда брать ток, напряжение. И как подавать сигнал на контроллер. У ПЛК же входы рассчитаны на 0-10 В + не развязанную величину подавать нельзя. Значит нужно какое-то устройство на которое через шунт будет приходить величина и подавать сигнал 4-20 на контроллер. Мне не понятен участок цепи блок питания постоянного тока-плк.

melky
08.12.2016, 15:47
Объясните какого лешего вы собрались измерять ?

Постоянный, переменный ток, постоянное переменное напряжение ? для разных задач разные устройства.

У меня вот на столе трансформатор переменного тока до 50А с выходом 4-20 мА...
Что потребуется в вашем случае и для вашего ПЛК надо исходить из задачи.

FallenDAY
08.12.2016, 15:52
есть установка электролиза. на анод подаётся ток 300 А. Напряжение 30 В. Необходимо контролировать силу тока и напряжение. Задавать гистерезис. выводить эти значения на понель оператора. Используется инверторный блок питания. Там нет выхода 4-20. Есть только + и -)))

maximov2009
08.12.2016, 16:04
Добрый день. Есть и трансформаторы постоянного тока с выходом 4-20ма. Они сложнее конструктивно чем для переменки, поэтому дороже. А для напряжения в 30В можно использовать простой резистивный делитель до уровня 10В и вход контроллера сконфигурировать на сигнал 0-10В.
Хотя нужен ли Вам контроль напряжения. Насколько знаю, для процесса электролиза важен всё таки именно величина тока. Хотя честно небольшой специалист по электролизу.
С уважением.

FallenDAY
08.12.2016, 16:12
Пока мы не работаем с поставщиком который делает трансформаторы с 4-20. И использование делителя напряжения отпадает сразу, так как я не сторонник использовать гальванически не развязанную величину на контроллер стоимостью 60 тыс. Напряжением управлять не надо. просто вывести вольтметр на панель.

FallenDAY
08.12.2016, 16:13
Вот подсказали решение. Надо поставить измерительный шунт, снять с него сигнал 0-60 мВ, подать его либо на вход ПЛК (если такой есть) либо в измерительный преобразователь с таким входом, на выходе преобразователя д.б. нормированный сигнал 4-20 мА либо цифровой интерфейс, который подключить уже к ПЛК.

FallenDAY
08.12.2016, 16:14
У Овена есть такие преобразователи и шунты?

melky
08.12.2016, 16:18
у Овен вроде нет.

maximov2009
08.12.2016, 16:58
Вот подсказали решение. Надо поставить измерительный шунт
Измерительный шунт, это то же самый делитель. Гальванической развязки он не даёт.
Если Вам на просто посмотреть, то сейчас полно цифровых измерителей напряжения. Маленькая платка с 4 светодиодными индикаторами. Стоит рублей 500. Прилепите на щит и всё.
С уважением.

ALFIX
09.12.2016, 10:54
для измерения тока до 300а есть трансформатор seneca T201DCH300 c выходом 0-10В. Для измерения напряжения можно использовать цифровой измеритель с выходом 4-20мА или те же 0-10В, но стоимость таких приборов будет от 10к рублей и выше, как пример - ЦВ2101.

zendo057
09.12.2016, 19:01
Добрый день. Есть и трансформаторы постоянного тока с выходом 4-20ма.
С уважением.
С этого места по подробней пожалуйста.

melky
09.12.2016, 23:05
на какой ток интересует ?

maximov2009
10.12.2016, 06:16
Добрый день.
Может вот такой: http://ldtn.ru/system/product/212/SZ1.pdf
А может из аналогичных типов вот здесь: http://ldtn.ru/system/product/212/SZ1.pdf
Судя по описанию работает и с постоянным током.
У этих датчиков принцип основан на эффекте Хола. Поэтому и название трансформатор тока достаточно условно, нет там привычного трансформатор. Но название всё равно по привычке держится. Главное чтобы функцию свою выполнял.
С уважением.