PDA

Просмотр полной версии : ПЛК73 и Карат-520 кто кого и как



Fat_wu
08.12.2016, 09:31
Добрый день, коллеги.
Поделитесь опытом.
Заказчик имеет контроллер ПЛК73 и просит к нему подключить расходомер Карат-520.
Из описания на ПЛК ясно что это не возможно, т.к. Карат имеет импульсный выход с максимальной частотой 18 Гц.
Может кто-то уже городил что-то подобное. Или есть в линейке ОВЕН преобразователь типа Гц - 4-20 (Modbus).
Буду признателен за подсказки.

Бинкевич Игорь
08.12.2016, 10:04
ПР200.24 легко справится с такой задачей.

Павел Братковский
08.12.2016, 10:52
на ПЛК тоже можно сделать частотамер

Чужой
08.12.2016, 11:07
Подключал к ПЛК 150 Взлет ЭР
использовал FLOW_METER из oscat

Fat_wu
08.12.2016, 11:39
На ПЛК73 не прокатит. У него: "Максимальная частота сигнала, подаваемого на дискретный вход
15 Гц (при скважности 2)"

Fat_wu
08.12.2016, 11:43
Думаю дополнительно навесить счетчик импульсов типа СИ8.
Чужой: за подсказку спасибо, пригодится.

Гарчев Евгений
08.12.2016, 13:54
На ПЛК73 не прокатит. У него: "Максимальная частота сигнала, подаваемого на дискретный вход
15 Гц (при скважности 2)"

В документации это значение слишком загрублено, взято с большим запасом. На самом деле, при простенькой программе пользователя максимальная частота сигнала может достигать 70-80 Гц. Так что стоит попробовать на ПЛК73 без дополнительной обвязки.

Fat_wu
08.12.2016, 14:23
Ок. Стоит попробовать.
Интересно, модуль DI МВ110 вытянет?

Гарчев Евгений
08.12.2016, 15:01
Ок. Стоит попробовать.
Интересно, модуль DI МВ110 вытянет?

Вытянет, там до 1000Гц. Для надежности необходимо считывать значение счетчика входа, а не состояние входа.