PDA

Просмотр полной версии : Как отправить AT команду модему ПЛК323



baur
02.02.2016, 14:27
Здравствуйте, мы используем эту же схему (ПЛК323 и модем ПМ01). Обращаемся к ПЛК323 через ПМ01 (Lectus), но никак на можем настроит ПЛК323 для авто подъема трубки. Как можно отправить AT команды к контроллеру ПЛК323 (gsm)?

Трофимов Артем
02.02.2016, 15:18
подключитесь терминальной программой ( например putty) к консоли контроллера.
введите команду picocom /dev/ttyS2
ctrl+a + ctrl+u по очереди - подъём скорости порта
ctrl+а + ctrl +d по очереди - снизить скорость порта
после настройки скорости печатайте в терминал необходимые команды
ctrl+а + ctrl +x - выход из управления портом

baur
03.02.2016, 07:24
Заходим в модем через putty, по инструкции (TCP/IP) оставляем пароль пустым, а там все время пишет Access Denided, хотя через WinCSP заходит без пароля.

Набираем команду picocom /dev/ttyS2 через терминал WinCSP (TCP/IP), там пишет FATAL: failed add I/O device ...

Еще вопрос: через гипертерминал можно подключится по TCP/IP. Мы пробовали, указали IP и порт 22, вроде подключился но там тишина.
Также пробовали через COM (шнур самодельный TX (3) RX (2) GRND (5) без RTS) скорость 15200 (по документу) также 9600. Там тоже самое, вроде подключается. но тоже тишина, не реагирует на AT команды?

Трофимов Артем
03.02.2016, 15:55
в putty при подключении русские буквы не вбивали в логине ?еслс да, то удаляйте символы до тех пор, пока курсор не перестанет смещаться (при удалении может стереться даже часть слова login)
root маленькими буквами?

baur
04.02.2016, 06:34
Спасибо, доступ есть, теперь проблемы самой, picocom /dev/ttyS2
выложил скриншот
22293
выполнили команду по TPC/IP, COM кабель не был подключен, ...

baur
04.02.2016, 06:50
еще у нас прошивка v.3.212, target v3.5.0.40 - и официально выставлен это версия http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/32050189

baur
04.02.2016, 07:08
можно ли выполнить АТ команды через АС4 и RS485 (получается виртуальный COM)?

capzap
04.02.2016, 07:19
Спасибо, доступ есть, теперь проблемы самой, picocom /dev/ttyS2
выложил скриншот
22293
выполнили команду по TPC/IP, COM кабель не был подключен, ...

а что за пробелы в написании порта, кто Вам сказал что так должно работать, пикоком вобще не причем

baur
04.02.2016, 07:35
а что за пробелы в написании порта, кто Вам сказал что так должно работать, пикоком вобще не причем

как написано до этого, мы пытаемся подбирать скорость COM порта через putty команды (ctrl+a + ctrl+u по очереди - подъём скорости порта)

capzap
04.02.2016, 07:38
Вы видите что picocom в выводе написал на против порта /dev а надо чтоб было /dev/ttyS2, вот я Вам и говорю при задании порта в команде не делайте лишних пробелов, об этом же пишет и ошибка, что с директорией не будет работать. Когда это преодолеете, тогда и будете заниматься изменением скорости

baur
04.02.2016, 08:32
Вы видите что picocom в выводе написал на против порта /dev а надо чтоб было /dev/ttyS2, вот я Вам и говорю при задании порта в команде не делайте лишних пробелов, об этом же пишет и ошибка, что с директорией не будет работать. Когда это преодолеете, тогда и будете заниматься изменением скорости

спасибо, подключен и подобрали скорость 9600, все равно гипертеримнал молчит.
Пробовали выполнить АТ команды через АС4 (RS485) на модем ПМ01 там все на ура, а ПЛК 323 не реагирует.

capzap
04.02.2016, 08:37
у меня с модусом тоже так же начиналось, потом стал работать

baur
04.02.2016, 10:46
Мы уже пробовали все варианты, модем сбросили. По другому как можно выполнить АТ команды на ПЛК323, можно ли через Linux или CFC модули? суть задачи настроить авто подъем!

COM кабель рабочий, проверен на ПМ01, АС4 (RS485) тоже рабочий проверен.

capzap
04.02.2016, 12:02
'nj yt gjvj;tn ckexfqyj http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=11920&p=75652&viewfull=1#post75652

baur
04.02.2016, 12:34
у нас с этим проблем нет, мы по этой схеме подключили http://www.owen.ru/forum/attachment.php?attachmentid=10722&d=1384351717 GSM мигает даже GPRS работает. Вот только не можем посылать АТ команду для настройки авто подъема ... опрашиваем ПЛК (модем) через второй модем ПМ01 по CDN

capzap
04.02.2016, 13:02
Как можно отправить AT команды к контроллеру ПЛК323 (gsm)?

есть еще один вариант, берете бибку http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=20465&p=161071&viewfull=1#post161071, берете пример из КДС2.3 http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13029&p=147932&viewfull=1#post147932 и по аналогии варганите произвольную отправку АТкоманд

baur
08.02.2016, 13:08
всем спасибо, получилось отправить АТ команду через picocom. Тема закрыта.