Просмотр полной версии : Не работает режим Ночь на регуляторе ТРМ232



Ivan Bur
05.12.2016, 10:46
В этом году смонтировали систему, отрегулировали - все супер, но не работает режим Ночь на регуляторе ТРМ232, подскажите в чем причина.

Панкин Никита
05.12.2016, 14:31
Здравствуйте,
Подскажите какие настройки вы выставили в параметрах "Время День" и "Время Ночь"?
Значение времени совпадает на контроллере с реальным?
В каком рабочем режиме на данный момент работает прибор (на экране)?

Ivan Bur
06.12.2016, 04:26
Добрый день.
Время день стоит 6-30
Время ночь - 16-00
Время реальное.
На экране пишет - Завышена Тобр.
Это практически постоянный режим.
В настройках температуры графики следующие
точка Тконт Тобр
1 -35 93 68
2 -25 83 62
3 -15 62 35
4 0 52 25
5 20 20 20

Никита, нам элеваторный узел собирал специалист, который специализируется на монтаже отопления в частном секторе используя систему "теплый пол",
но мне показалось, что именно с элеваторными узами он сталкивается редко. Может быть была какая-либо ошибка при монтаже системы.

Панкин Никита
06.12.2016, 12:09
Режим - Завышена Тобр мешает переходу в ночное время. Для прибора является приоритетным именно контроль обратной воды.
Вы проводили настройку коэффициентов ПИД регулирования?
Вам нужно проверить значение уставки для контура обратной воды и текущую температуру в обратном контуре, значение зоны Гистерезиса.
Подскажите на какие входы подключены датчики?

Ivan Bur
07.12.2016, 06:14
Добрый день,
АНР конт.1 установлено «Да» - то есть настройка идет автоматически.
«Тобр. Гист+» установлено +1,0, «Тобр. Гист-» - установлено -1,0
Месторасположение датчиков - на фото.27995

Панкин Никита
07.12.2016, 14:32
Если в параметре АНГ конт.1 установлено "да" - это не значит что она всегда идет.
Можете указать ваши координаты? я свяжусь с вами для более быстрой консультации.