PDA

Просмотр полной версии : Выбор SCADA системы



SF_Axel
05.12.2016, 08:34
Не нашел подходящего раздела, так что сюда. Модераторы пусть потом перенесут куда надо. Уж простите.

Итак, стоит задача: постепенный переход на продукцию ОВЕН. Тут проблема не только в цене, а и в таких заказчиках как "КрасМаш" - дескать, импортозамещение все дела... Хотя частотники KIPPRIBOR стоят и пофиг, что сделано в Китае. Не суть.

Нужно создавать диспетчеризацию на базе контроллеров и ПР ОВЕН. Вообще, есть человек, который делает это довольно быстро и здорово ) Но проблема - появляется он крайне редко. Так что поступила команда разбираться с этим в подробностях.

В обсчем, вопрос №1: какую SCADA систему посоветуете под ОВЕН? Ну, МастерСКАДА знаю, АвтоСКАДА. Вроде у ОВЕН своя какая-то есть. Основное направление деятельности - вентиляция. Хотя заказы бывают самые разные.
Вопрос № 2: Можно ли к SCADA-системе напрямую подключить ОВЕН ПР114? Без ПР-МИ485? А то покупать ПР-МИ исключительно в экспериментальных целях не улыбается. Через месяц все равно гостиницу отдают, вот погонятю ПР200 по полной. Просто ПР114 есть в наличии и уже сейчас, а ПР200 еще только будет )

Прощу прощения за нескладность текста.

melky
05.12.2016, 09:50
ПР114 подключить напрямую нельзя. Либо через ПР-МИ485 либо через китайский переходник Ethernet-TTL, USB-TTL, RS485-TTL (TTL = UART)

SCADA любая, у которой еcть поддержка Modbus RTU

SF_Axel
05.12.2016, 10:18
ПР114 подключить напрямую нельзя. Либо через ПР-МИ485 либо через китайский переходник Ethernet-TTL, USB-TTL, RS485-TTL (TTL = UART)

SCADA любая, у которой еcть поддержка Modbus RTU

Спасибо. ) Ковыряю тему )

SA104
05.12.2016, 11:33
Напишите в личку, отвечу как ПР114 через ПРКП20 к ПК подключить
насчет scada системы мне лично TRACE MODE нравится, но на вкус и цвет..

S.Bobrov
05.12.2016, 13:17
Делал проект на Телемеханике ОВЕН, в принципе ничего сложного нет, приборы и модули ОВЕН поддержаны для опроса напрямую без ОРС, по Кипприбор частотникам-если есть карта адресов но там можно через эксель сформировать задачу для опроса , я так Шнайдеровские частотники опрашивал, но здесь лучше самому смотреть, как удобней.
П110/114 без ПР-МИ не подключить для опроса по 485.

SA104
05.12.2016, 13:28
ОДНУ шт. ПР114 без проблем подключить без ПРМИ485

melky
05.12.2016, 17:29
подключить то можно и не одну, ПР-МИ отличает от других решений гальваническая развязка и наличие корпуса.

SF_Axel
05.12.2016, 19:38
ОДНУ шт. ПР114 без проблем подключить без ПРМИ485

Ну, я кажется понял, о чем Вы. Как (году так в 2011-м) подключал я к компу контроллер Pixel, через Овен AC-4. Тут, конечно, несколько другая ситуация, но суть та же.

SA104
06.12.2016, 08:39
Ну, я кажется понял, о чем Вы. Как (году так в 2011-м) подключал я к компу контроллер Pixel, через Овен AC-4. Тут, конечно, несколько другая ситуация, но суть та же.
См. выше, я писал про подключение через штатный программатор ПРКП20 , без какой либо ЕГО переделки. Но повторюсь, только одно реле.
Мне лично такой вариант был удобен для отладки на столе, когда тестировал систему с TRACE MODE и тремя ПР114 , связанных через RS485.