PDA

Просмотр полной версии : ПЛК100+ТРМ32



Дулат
02.12.2016, 16:08
Здравствуйте! Не получается получить данные с ТРМ32 на ПЛК100, это наружная температура, подача, обратка отопления. Пробовал через Universal modbus device - Real input module - адрес регистра 02АА (наружная температура). Может подскажете правильный путь как сделать. Спасибо заранее.

alex55
03.12.2016, 09:22
Попробовать читать 128 регистр команда 003

a_sergeevich
09.12.2016, 15:35
Здравствуйте! Не получается получить данные с ТРМ32 на ПЛК100, это наружная температура, подача, обратка отопления. Пробовал через Universal modbus device - Real input module - адрес регистра 02АА (наружная температура). Может подскажете правильный путь как сделать. Спасибо заранее.

В настройках Universal modbus device в параметре Byte Sequence поставь значение Native иначе ничего ты не сможешь считать из ТРМ32. Это фишка у этих приборов про которую нигде не написано.
Температура наружнего воздуха регистр 682
Температура обратки регистр 688
Температура прямой регистр 684
Команда для чтения 0х03
Номера регистров указываются в десятичной системе, а в руководстве указаны в шеснадцатеричной, надо переводить.

Гарчев Евгений
09.12.2016, 16:53
Номера регистров указываются в десятичной системе

Номера регистров можно указывать и в шестнадцатиричной системе счисления, с преффиксом "16#", например "16#2АА".

a_sergeevich
13.12.2016, 07:06
В десятичной. И не надо там никаких префиксов. Тем более таких нестандартных как 16#