PDA

Просмотр полной версии : Подбор термопары



CRW
01.12.2016, 13:29
Доброго всем дня
Посоветуйте: возможно ли использование ДТПL-011... для измерения температуры помещения. Подключение к контроллеру управления горелкой тепло генератора воздушного отопления. Котловой датчик стоит хромель-капель, поэтому подбирают идентичный. Длина кабеля для датчика будет в районе 40метров.

CRW
01.12.2016, 16:30
Все, уже неактуально
Почитал инструкцию на контроллер, на нем для каждого канала индивидуально можно типы датчиков указывать
А так вопрос по термопарам: какова максимальная длина кабеля для подключения термопары?

Woolfy
01.12.2016, 16:55
А так вопрос по термопарам: какова максимальная длина кабеля для подключения термопары?
Теоретически - неограничена (термокомпенсационным кабелем). Практически лучше рядом с датчиком ставить нормирующий преобразователь в токовую петлю 4-20 мА и гнать метров на 100...

Павел Братковский
01.12.2016, 19:00
Теоретически - неограничена (термокомпенсационным кабелем).

цена на него так, же неограничена. ;)


Практически лучше рядом с датчиком ставить нормирующий преобразователь в токовую петлю 4-20 мА и гнать метров на 100...

согласен.....если температуры от +350 гр. а для
для измерения температуры помещения. термометр сопротивления самое оно.

CRW
03.12.2016, 10:05
взял овенПТ-100 в "уличном корпусе" для установки №1 и сименсовский комнатник с мех.контактами для установки №2 (будет стоять в резерве на +5гр). а за ответы по термопарам большое спасибо...

venom
26.12.2016, 15:46
Здравствуйте! Такой вопрос по поводу термопреобразователей ТХК125-09,12,630. Заказывали и получили такие, в тех. характеристике сказано, что диаметр термоэлектрода должен быть 4,5 мм, а в головке выходят жилы 1 мм от силы, достать термоэлектроды нельзя - залиты. Внутри на термоэлектродах есть переход (сварка) на 4.5 мм? кто подскажет?)

Павел Братковский
27.12.2016, 17:05
ТХК125-09,12,630

где у овен датчик с таким обозначением, дайте ссылку.....

alex55
27.12.2016, 19:27
Впервые вижу, чтобы уличную температуру мерять термопарой хром-капель, наверное денег некуда девать или конец света-нибиру ждут..:)

venom
28.12.2016, 14:33
где у овен датчик с таким обозначением, дайте ссылку.....

Прошу прощения) ДТПК125-0912.630 (http://www.owen.ru/catalog/dtp_termopari_na_osnove_ktms/46642569)

CRW
28.12.2016, 19:15
Впервые вижу, чтобы уличную температуру мерять термопарой хром-капель, наверное денег некуда девать или конец света-нибиру ждут..:)

А кто в этой теме измеряет уличную температуру?

alex55
29.12.2016, 16:15
Извините.попутал..

venom
05.01.2017, 09:56
Так кто-нибудь из представителей овена ответит, почему по характеристикам у ДТПК125-0912.630 должен быть диаметр термоэлектрода 4.5 мм а по факту в головке около 1 мм.?

iron1man
05.01.2017, 10:34
Так кто-нибудь из представителей овена ответит, почему по характеристикам у ДТПК125-0912.630 должен быть диаметр термоэлектрода 4.5 мм а по факту в головке около 1 мм.?

Внутрь защитного кожуха ДТПК125 помещен КТМС с диаметром 4,5 мм. Т.е. 4,5 - это не диаметр термоэлектродов, а диаметр термопарного кабеля в металлической оболочке. Термоэлектроды внутри него менее 1мм.
Советую ознакомиться с соответствующим разделом сайта "Овен" - "Термопары на основе КТМС".

venom
11.01.2017, 13:35
iron1man, спасибо за пояснение. Стало понятно, что означают значения в таблице на странице ДТП термопары на основе КТМС (http://www.owen.ru/catalog/dtp_termopari_na_osnove_ktms/opisanie) )