RomanKvasov
01.12.2016, 11:33
Добрый день, подскажите пожалуйста в чем может быть причина. Существует программа на ПР114 и проект на панели СП307, взаимодействие через ПР-МИ485 (Кабель от ПР-МИ485 подключен к порту PLC на панели). После загрузки всех проектов и в ПР и в панель СП307 связь не наблюдается, о чем как я понимаю свидетельствует не моргающая лампа "связь" на ПР-МИ485. Скрины по параметрам добавлю.
Помогите пожалуйста!
Ревака Юрий
01.12.2016, 11:49
Добрый день! А адрес ПР114 который равен 16 нигде не фигурирует, на последнем скрине нужно выбрать порт, и задать адрес 16, это как минимум.
Добрый день, подскажите пожалуйста в чем может быть причина. Существует программа на ПР114 и проект на панели СП307, взаимодействие через ПР-МИ485 (Кабель от ПР-МИ485 подключен к порту PLC на панели). После загрузки всех проектов и в ПР и в панель СП307 связь не наблюдается, о чем как я понимаю свидетельствует не моргающая лампа "связь" на ПР-МИ485. Скрины по параметрам добавлю.
Помогите пожалуйста!
Регистр PSW770 - внутренний регистр панели,
27888
а Вам нужен регистр в ПР - 4х770.
27889
RomanKvasov
01.12.2016, 13:11
Большое спасибо. Переделал теперь стали прыгать цифры на панели. Т.е. постоянно меняются
Большое спасибо. Переделал теперь стали прыгать цифры на панели. Т.е. постоянно меняются
А разве не должны прыгать?:rolleyes:
Я заметил, что в ПР у Вас тип у сетевой переменной с адресом 770 - с плавающей точкой.
А для такой переменной используется тип DWord.
27890
И в настройках дисплея нужно выбирать формат - Float
27891
Т.к. порядок слов для DWord не описан в стандарте Modbus, то возможно придется включить галку
27892
или здесь
27894
RomanKvasov
01.12.2016, 13:36
А разве не должны прыгать?:rolleyes:
Задавал генератором унифицированного тока разные значения на вход ПР114, цифры бегаю в хаотичном порядке. Скину видео! + проекты на панель и пр114.
Ссылка на Яндекс.Диск папку https://yadi.sk/d/cFgwGi-tzuiTo
Задавал генератором унифицированного тока разные значения на вход ПР114, цифры бегаю в хаотичном порядке. Скину видео! + проекты на панель и пр114.
Ссылка на Яндекс.Диск папку https://yadi.sk/d/cFgwGi-tzuiTo
смотреть пост №6. Обязательно!
В панели нужен тип DWord однозначно! И формат - Float!
У Вас же в проекте - Word и Unsigned.
ЗЫ.
27895 27896
Почувствуйте наконец разницу между числами целыми без знаковыми и вещественными с плавающей запятой!
RomanKvasov
01.12.2016, 13:52
смотреть пост №6. Обязательно!
В панели нужен тип DWord однозначно! И формат - Float!
У Вас же в проекте - Word и Unsigned.
Переделываю!
Переделываю!
То-то, а то берете "огрызок" от числа с плавающей точкой
http://www.binaryconvert.com/index.html
27898
а там только флуктуации значений от действительного числа.
27897
В этой теме (http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=25273) можно еще пример посмотреть, правда там ПР200, но принцип коннекта с панелью аналогичен.
RomanKvasov
01.12.2016, 15:38
Все заработало, связь есть, значения с аналоговых входов отображаются. Большое всем спасибо!