Проблема такая. На закалочной печи периодически (не всегда), чаще ночью на температуре от 800 градусов выскакивает ошибка - обрыв термопары, но не часто. Например в сутки может выскочить четыре раза, а затем двое работать нормально. То есть печь набирает температуру, затем выскочит ошибка. Термопара ТПК135-0314 была поменяна на новую. Затем поменяли компенсационный кабель на новый (ХА 2*0,5) 10метров. Питание прибора 220в через стабилизатор. Экран кабеля заземлён. Тип термопары выставлен код 05 (ТХА). Гистерезис 5 градусов. Дискретность прибора выставил до целых. Думаю, что глюк в приборе. Замеры термоЭДС на термопаре делал, совпадают. Жду совета.

Alex_rem
30.11.2016, 11:36
Не обратили внимания, сколько установка проработала без сбоев после замены датчика? Есть возможность отправить первый датчик к нам? К какому прибору вы подключаете датчик? Напишите, пожалуйста, его название и заводской номер.

Андрей5
30.11.2016, 13:41
После замены термопары дня три, может четыре ошибок не было. Прибор ТРМ1-Щ1.У.Р. Зав. № 40833161032206410 свежий. Отправить сам прибор не могу т.к. много работы пока (калим в две смены) и находимся далеко, г. Тихвин Лениградская обл. Сейчас закажу второй прибор такой же для проверки и для запаса (есть ещё печи со старыми КСП3-П), также привезут ещё пару термопар, в запас.
Ранее на печи стоял старый большой КСПЗ-П. Начал от старости барахлить., частый ремонт очень дорого, решил поставить этот.
Старую термопару, в принципе, можно попытаться отправить, но позже, когда придут новые. Работаем, но термисты плюются, т.к. приходится постоянно находиться рядом с печью и контролировать работу прибора.

kon48
30.11.2016, 15:58
Добрый день!
Андрей5 система управления, как понимаю, не менялось. При гистерезисе +- 5 градусов магнитные пускатели не "строчат как пулеметы"?
КСП3 кроме регулирования выполнял регистрацию техпроцесса на диаграммный диск, так требовалось по производственным инструкциям.
Вы отказались от регистрации?
Совет. Переходите на непрерывный метод управления (ТРМ101 или ТРМ201, БУСТ и силовая схема управления на тиристорах или симисторах)
и выполняйте регистрацию с помощью SCADA системы (подойдет и OwenProgessManager).
По личному опыту за многие годы отказов термопар (не открытых) не было.
С уважением

Андрей5
01.12.2016, 08:43
Добрый день. На первой печи (спиральной - 36кВт) как раз стоит БУСТ и симисторы. За время эксплуатации (7 лет) была дважды поменяна термопара, прибор ТРМ (сгорел) - но не ОВЕН, и один модуль симисторов (на спиральной печи). Всё в разное время. Электроника не вечна, к сожалению.
А на закалочной , куда поставил ТРМ-1, регистрация не нужна, пускатель один, полёт нормальный. Цепь управления поменяна полностью на новую (включая пускатель), всё из наличия, кроме прибора ТРМ1 (по-видимому бракованного). Наверное буду переходить на БУСТ и симисторы здесь, хотел съэкономить, но не судьба, и буду искать измеритель другой марки. Спасибо за советы.

Alex_rem
01.12.2016, 10:26
Какая у вас уставка и максимальная температура в печи? Как прибор выходит из аварийного режима: сбросом питания или при остывании печи? Момент появление аварии и достижение уставки+гистерезис не совпадает?
Возможные причины : 1 перегрев новой термопары при первом включении и как следствие частичное разрушение рабочего спая (.... на температуре от 800 градусов выскакивает ошибка..., ....То есть печь набирает температуру, затем выскочит ошибка....). 2. В момент отключения пускателя, когда температура в печи достигает значения уставка+гистерезис, на измерительном входе прибора значение напряжения превышает верхний предел.

Андрей5
01.12.2016, 11:40
Спасибо за ответ/совет. Сегодня опять два раза ошибка (в 5 и 7 часов утра). Для проверки первой причины жду термопару (такой вариант тоже уже допускал, потому заказал). По поводу второй причины сегодня попробую разделить питание прибора-измерителя и пускателя (на прибор отдельно поставлю стабилизатор), а в цепь катушки пускателя включу для пробы релюшку для управления катушкой пускателя (4 вел-ны), чтобы снизить возможные помехи. По результатам отпишусь.
С уважением, начальник энерго-механо службы ООО "Завод "ТЕХСТРОЙМАШ".

Андрей5
13.12.2016, 08:49
Здравствуйте. Питание прибора-измерителя ТРМ разделено (свой стабилизатор). В цепочку управляющего контакта пускателя поставлено доп.реле (24В, постоянка). Ошибка всё равно проскакивает пару раз в сутки . Обычно так: на режим выходит без проблем (режим 900 градусов), затем ошибка обрыв термопары, сбрасываем её, температура падает на гистерезис, затем набирает необходимую ещё раз, потом опять ошибка, сбрасываем и потом всю смену работаем нормально. В воскресенье на холодной печи поменял термопару (пришла новая), сутки печь работала вообще без ошибок - и температуру набирала и на режиме отработала без сбоев. Сегодня ночью опять выскочила ошибка два раза. Выходит всё-таки что-то с прибором? Скачков напряжения нет, термопара дважды поменяна, всё что можно сделано. Если перейду на БУСТ и симисторы (задумался) где гарантия что подобное не будет повторяться?

Alex_rem
15.12.2016, 15:51
Добрый день.
Мы готовы заменить Вам прибор на новый. Что бы не отправлять прибор к нам, мы можем осуществить обмен в офисе у нашего дилера. Для этого сообщите к какому из дилеров вам будет удобно подъехать. Список дилеров можно посмотреть здесь : http://www.owen.ru/address/11121313

Андрей5
22.12.2016, 13:33
Добрый день. Удобно будет по адресу: Санкт-Петербург "ОВЕН СПБ" ООО Адрес: г. Санкт-Петербург, пр-т Шаумяна, д.18, офис 302. Спасибо за понимание. Свои координаты сброшу им на почту

Alex_rem
26.12.2016, 13:24
Андрей, новый прибор в среду-четверг будет в ОВЕН-СПБ. Продублируйте, пожалуйста ваши координаты на rem@owen.ru.

ALFIX
20.02.2017, 16:59
Добрый вечер. Подскажите номинал емкости С46 в ТРМ1-Щ1. Маркировка платы ТРМ1-М06-012

ALFIX
22.02.2017, 11:46
видимо "топ сикрет"....

maximov2009
22.02.2017, 11:50
Добрый день. Вы позвоните (напишите) напрямую в техподдержку. У нас например такие мелочи не ремонтируют. На производстве таким редко занимаются. Поэтому из форумчан никто не откликается.
С уважением.

ggenn
17.06.2017, 19:55
В таблице b1-0 нет кода типа датчика для NTC 10кОм. Что делать? Есть совместимый код?

rwg
18.06.2017, 19:19
Если Вам нужно измерять температуру, поменяйте датчик на настоящий. Если нужно использовать именно этот терморезистор - в Китае на Али для него можно найти цифровой прибор рублей за 300-400. Естественно, показания будут приблизительными.