Здравствуйте.Прошу вашей помощи в процессе поиска причины неисправности.
Была написана программа(прилагаю),шкаф работал почти исправно месяц.
Было замечено,что ПЛК самовольно переходил в стоп,но так как за ним наблюдали довольно часто,сильных проблем это не принесло.
Спустя месяц ПЛК задергал до смерти модульные контакторы шнайдер. Ущерб пока около 50000р.Включал их и выключал за сотые доли секунды и так около часа продолжалось,пока не пошли на проверку. Используется блок аналоговых входов МВ110-8А и дискр вых МУ110-32Р.
После смерти контакторов в программу были внесены изменения
1)Уст модуль button
2)Время цикла увеличили до 10 мс
3)Время опроса блоков увеличили в пять раз.
Пока работает сутки,все хорошо.
В чем может быть причина самовольного управления вых контактами?И переходом в режим стоп?ПЛК старой версии с кнопкой старт/стоп.

Филоненко Владислав
29.11.2016, 11:53
Наводки на цепь кнопки Start/Stop от контакторов.

Bixtor
29.11.2016, 15:38
Спустя месяц ПЛК задергал до смерти модульные контакторы шнайдер.

А по этому поводу что можно сказать?

Гарчев Евгений
29.11.2016, 18:20
Если контакторы подключены к МУ, то возможно из-за нестабильного обмена между ПЛК и МУ, модуль переводит выходы в безопасное состояние при отсутствии запросов от ПЛК в течение времени, установленного в параметре "максимальный сетевой тайм-аут".

lara197a
29.11.2016, 21:03
Вам на МУ таймаут нужно увеличить.
Поставьте на первом и последнем устройстве в сети терминальные резисторы.
Обычно проблема с обменом возникают при использовании витой пары ftp,
вместо витой пары для RS485. Экран заземляйте только с одной стороны.
По первому вопросу, вы все правильно сделали.
нужно было сразу биттон добавлять.