28.11.2016, 22:34
Коллеги, кто-нибудь может мне объяснить, как с помощью датчика дифференциального давления ПД200 сделать грубую (+-0,1т/ч) оценку расхода пара. Я уже запарился ругаться с заказчиком, доказывая, что более или менее точно, да к тому же на диафрагме с неизвестными характеристиками и старой, как известная субстанция мамонта сделать это нереально. Может я все-таки неправ?

FPavel
29.11.2016, 09:53
Если есть с чем сравнить, то сделайте кусочно-линейную аппроксимацию.

А так, для грубой визуализации на дисплее (не для нужд учёта) используйте
формулы с коэффициентом поправки на давление пара
Kпар*sqrt(измерения)*Диапазон+РасходМинимальный+Ра сходКоррекция
где
Кпар - поправочный коэффициент на давление пара
измерения = АЦП/АЦПмакс - текущие показания АЦП делённые на максимальное значение. Ну или измерения с диапазоном 0...1
Диапазон=РасходМаксимальный-РасходМинимальный - диапазон измерений
РасходМинимальный - расход, соответствующий 4мА на входе в ПЛК, обычно равен 0.
РасходМаксимальный - расход, соответствующий 20мА на входе в ПЛК
РасходКоррекция - коррекция показаний - подбирается "на глазок", обычно равен 0

Кпар вычисляется для коррекции плотности пара при разных давлениях. За опорное давление и плотность можно взять значения из таблиц возле рабочей точки. Плотность пара при текущем давлении вычислять по аналитической формуле.

Вычисление плотности, Кпар я находил в интернете по запросу "расчет плотности пара", "расчёт расхода пара".

Помню, что немного подбирал Диапазон (т.е. РасходМаксимальный, т.к. РасходМинимальный=0).

Точность показаний была удовлетворительной для заказчика.

А с заказчиком не ругайтесь - он вам акты выполненных работ закрывает. А если заказчик будет доволен - так и на другие работы позовёт.