Прошу помощи. Модуль МВУ8-И используем впервые. По проекту два ТРМ148-Р и МВУ8-И управляют работой двух котлов. Четвертый и шестой каналы 148-го с адресом 32 сконфигурированы под управление мощностью котлов по ПИД-закону сигналом 4...20 мА. Планировалось применить для релейного 148 выходные устройства МВУ8-И. Адреса ТРМ148 - 32 и 48 , МВУ8-И - 64 , протокол ОВЕН, скорость 115200. Все собрано в шкафу автоматики. ТРМ148 с адресом 48 получает по сети значения измерений температуры подачи и наружного воздуха, которые ведет 148(32). Это работает без нареканий.
МВУ8-И запустить так и не удалось. Конфигуратор показывает значения на выходных устройствах 0.000. Проверил уже, кажется, каждый параметр. конфигурации приборов - в прицепе. Конфигурации 148(48) нет, вроде он в проблеме не участвует, но если надо отправлю.
не написали, а мастер то кто?
yurawalt
28.11.2016, 17:37
Мастер 148(32). конфигурация в зипе.
ну допустим, а как Вы собираетесь получать значения в конфигураторе, если он тоже мастер, двух мастеров не может быть в сети. Не уверен что вообще возможна запись в слейв, описание очередь опроса не располагает к таким выводам
yurawalt
28.11.2016, 19:23
конфигуратор подключен просто для проверки и конфигурирования МВУ8 . Все работает, просто пропадают некоторые ответы. Мы постоянно так делаем. Даже чтение конфигурации 148 проходит(1700 параметров!), просто 5-6 параметров с ошибками перезапрашиваю дополнительно. Это, к сожалению, не причина, так как мастера на 148 я пробовал отключать и пробовал переносить на 148(48). Картина та же.
yurawalt
28.11.2016, 19:26
К тому же передача температур с 1 и 2 вычислителей на 148(48) идет корректно и стабильно. Просто период запросов у конфигуратора небольшой - секунды4-5, а по дефолту у мастера 148 - 10сек
yurawalt
28.11.2016, 19:27
Даже наверно 2-3 сек, по ощущению :))
если точно - 1000 мс
yurawalt
03.12.2016, 01:57
После общения с Дмитрием Харьковым нашли причину. Оказывается, ТРМ148-Р передает R.OUT, только если канал собран полностью - подключены выходные элементы (реле) в канале. Передача пошла, МВУ8-И сигнал принимает, светодиоды каналов 1 и 2 мигают, R.OE изменяется. Огромное спасибо Дмитрию!
для capzap
при интеллектуальном управлении записи в слейв не происходит - сетевой вход слейва слушает трафик и считывает результаты запроса Мастера нужного параметра.
Тема закрыта.